Witam,

Prośba o pomoc w doborze mocy gazowego pieca kondensacyjnego. Dom 200m2 + 40m2 garaż (trochę dogrzewany).

Dom ocieplony styropianem grafit 18cm. Ogrzewanie domu + zasobnik 150/160l.

60m2 podłogówki + 11 grzejników ( nie są małe – dobrane do zasilania 55/45/20).

Im więcej pytam tym mniej wiem. Jedni mówią 20kW inni 24kW….

Mój typ to Buderus GB072 + zasobnik 150l.

Pytanie zatem jakiej mocy piec ? :)

Z góry dziękuję za porady.

 

Pozdrawiam

Poszukiwacz

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sambor dobrze pisze 20 kW wystarczy. Ale koniecznie zwróć uwagę na jeszcze jeden parametr na który nie każdy zwraca uwagę: jaki jest dolny zakres modulacji kotła: czyli czy to jest kocioł np 7.6 do 20 kW, czy na przykład 2.9 do 20 kW. Dlaczego jest to tak istotne. Otóż w naszych warunkach klimatycznych nie występuje zima 180 dni z temp -30 st C  :)  - przeciwnie, przynajmniej w moim mieście kompletnie nie ma zimy i temp waha się od +5 do -3, -5 no jak jest -8 st C to już dużo :D występuje wtedy zjawisko, że w ogrzanym domu, kocioł zaczyna pracować z mocą minimalną i jeżeli ta moc minimalna np 8 kW przekracza ilość ciepła, jaką potrzebuje układ na uzupełnienie strat to następuje zjawisko WYPALANIA GAZU W KOSMOS i płacenia za niepotrzebna zużycie. Ergo: kup kocioł z jak najniższą mocą minimalną !

Nie piszę o tym bo tak sobie wymyśliłem, tylko sam mam cerapur smarta Junkersa 7.6 - 24 kW i jest on za duży do mojego domu, a ogrzewam było nie było 195 m2 bliźniak !

P.S. Jak tam Sambor u Ciebie ze zużyciem gazu za ostatnie już zimowe miesiące ? ;) Bo z tego co pamiętam grzejemy dość podobnie i dość podobne hacjendy. U mnie rachunek za 14.10 - 14.12 - 830 zeta, najbliższy 14.12 - 14.02 - przewiduję na poziomie 1000.- a jak u Ciebie ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dokładnie tak jak piszesz. Już trochę się w temat "wgryzłem" i skłaniam się do 20kW który ma modulację od 4,7-20,6 natomiast 24kW to już 6,6-23,8. Martwię się/martwiłem się tylko tym czy 20kW w jakieś mega zimowe dni (których ostatnio coraz mniej) wystarczy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na CO 20 kW wystarczy, zapotrzebowanie na ciepło masz w projekcie i jak nie ma zmian  w zastosowanych materiałach i stolarce to można wykorzystać dane z projektu, jak nie ma to policzyć w jednym z dostepnych programów. Jest mało prawdopodobne abyś miał zapotrzebowanie wyzsze jak 50 W/m2. Inna sprawa to ogrzewanie cwu, Producent sprzedaje kotły 20 kW z podgrzewaczem 120 l i jak nie przeszkadza Ci że trochę dłużej będzie się nagrzewać to może być i 150.l Cała zabawa zaczyna się wraz z zaorojektowaniem instalacji. Uważam że dla grzejników temperatura zasilania 55 to trochę mało a i grzejniki wychodzą ogromne, ale to już twoja decyzja. Najlepszym rozwiązaniem dla mieszanej instalacji grzejnikowo - podłogowej jest kocioł sterowany pogodowo i podział na dwa obiegi grzewcze + dla kazdego obiegu zdalne sterowanie. Oczywiście należy sprawdzić (policzyć) przepływy w obiegach bo może być potrzebne sprzęgło hydrauliczne. No i proponuję wykorzystać elementy  proponowane przez producenta kotła bo niestety często się zdarza że z "obcymi" sterowniki współpracować nie mają ochoty. (wszystkie informacje znajdziesz w cenniku)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dokładnie tak jak piszesz. Już trochę się w temat "wgryzłem" i skłaniam się do 20kW który ma modulację od 4,7-20,6 natomiast 24kW to już 6,6-23,8. Martwię się/martwiłem się tylko tym czy 20kW w jakieś mega zimowe dni (których ostatnio coraz mniej) wystarczy.

Nie wiem jak to wygląda w innych piecach, ale mam pewne doświadczenie w Junkersie. Nie mam co prawda wskaźnika modulacji płomienia, ale wdłg ustawień przyjętych przez ustawiającego kocioł powiem Ci, że mój kocioł 7.4 - 24 kW większość czasu chodzi bardzo gęsto taktując i tylko przy rozgrzewaniu instalacji chodzi dłużej.

Natomiast porównując odgłos pracy kotła (wentylator i szum gazu) przy grzaniu c.w.u. a c.o. to jeżeli mam ustawiony paramter U0 na poziomie 20.3 kW przy grzaniu ciepłej wody, to kocioł nigdy nawet nie zbliżył się do tej mocy podczas grzania c.o. - wydaje mi się że w moim prawie 200 m2 domu spokojnie 14 kW cały czas osiąga piec, nie więcej. Dlatego 20 kW będzie o.k. i nie bierz większego, chyba że masz poczucie, że masz "zimny budynek" z dużą ilośćią mostków cieplnych i z kiepską stolarką. Jeżeli nie - tak jak pisałem 20 kW wystarczy !

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy teraz w ten sposób obliczamy zapotrzebowanie na ciepło ? na odgłos wentylatora i szum gazu ? i na zasadzie wydaje mi się ? Piszą tu ludzie którzy szukają konkretnej porady a "pewne doświadczenie w junkersie " nie ma tu nic do rzeczy . A te 20 kW na c.o. tak naprawdę wystarczyło by na dwa takie domy przy obecnej technice budowania i izolacji budynków .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolego - w zasadzie to pytający wogóle nic nie powiedział na temat swojego budynku, oprócz tego że to 200 m2 plus garaż też grzany.

Ogólnie na forum stosujemy zasadę wróżenia z fusów - chyba że ktoś się wypowiada bardzo dokładnie. Z ogólnego opisu wygląda że to wystarczy, ale nikt tu nie bierze odpowiedzialności prawnej z to co pisze - jest to luźna wymiana myśli.

Tak naprawdę, to każdy z nas działa na zasadzie trochę "rozpoznania walką" czyli pyta, szuka i coś kupuje. Błędy jednych mogą ustrzec innych, ale to i tak nigdy nie zadziała w ten sposób, że wszystko da się policzyć przewidzieć, wyliczyć. Nie wierzę w to.

Wymieniamy się spostrzeżeniami - a nie dajemy recepty na 100 % pomierzalne. Nie tacy mądrzy byli i powiesili u mnie u matki w łazience, która jest tak zimna, że potrzebuje pewnie z 4 kW grzejnika, grzejnik który przy zasilaniu 70 st C ma z 720 W, a przy zasilaniu 48 st C ma może z 200 i w efekcie jest *** tak zimno, że mało nie zamarza woda lecąca z kranu, a opomiarowujący był technikiem ogrzewnictwa niczym BÓG.... więc spokojnie piszemy o spostrzeżeniach, a nie o gotowych wyliczeniach. :P

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie sądzę żeby zasada wróżenia z fusów była dobrą metodą doradczą w perspektywie wydania przez proszącego o poradę kilku lub kilkunastu tysięcy zł. Wracając do tematu już wkrótce większość kotłów będzie dysponowała max. mocą 9-12 kW ponieważ jak pisał ktoś wcześniej ze względów ekonomicznych ważna jest jak najniższa moc minimalna. Co do c.w.u. przy kotle jednofunkcyjnym(a tylko o takim może być mowa w przypadku domku jednorodzinnego bo 2 funkc. to rozwiązanie zastępcze do mieszkanka w którym nie ma miejsca na nic innego a baterie są bezpośrednio przy urządzeniu )   taka moc jest również wystarczająca . 