Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Ogrzewanie Piętra-zimne Kaloryfery


robm1

Rekomendowane odpowiedzi

Witam!To mój pierwszy raz ale moze ktos mi pomoze.Mój dom od lata stał sie pietrowy.Piec miałowy 24 kilowaty z dmuchawą+pompka danfoss trzybiegowa.Ogrzewa powierzchnie łaczna ok 230m2 i boiler 150 litrów.Cieplo podawane jest na boiler bezposrednio z pieca na rozdzielacz na parter tuz przy piecu i na rozdzielacz usytuowany na pietrze rurami pex nie pamietam przekroju.Na parterze wszystko jest OK.Na pietrze niestety rozdzielacz zasilający jest goracy a powrót zimny.Kaloryfery konwektor z glowicami sa zimne do polowy nawet nastawione na 5 rozkryzowane na maxa te w pokojach na piecu temp 55 stopni pompa na dwa.Wszystko jest odpowietrzone mimo to mam wrazenie ze nie ma obiegu wody.Oczywiscie rownolegle probuje dzialac z fachowcami ktorzy mi to montowali lecz twierdza raz po raz ze wszytko jest w porzadku a przeciez nie jest.Jednego razu zakrecilem parter pompa na 3 i dalej to samo.Moze ktos mi cos podpowie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam!To mój pierwszy raz ale moze ktos mi pomoze.Mój dom od lata stał sie pietrowy.Piec miałowy 24 kilowaty z dmuchawą+pompka danfoss trzybiegowa.Ogrzewa powierzchnie łaczna ok 230m2 i boiler 150 litrów.Cieplo podawane jest na boiler bezposrednio z pieca na rozdzielacz na parter tuz przy piecu i na rozdzielacz usytuowany na pietrze rurami pex nie pamietam przekroju.Na parterze wszystko jest OK.Na pietrze niestety rozdzielacz zasilający jest goracy a powrót zimny.Kaloryfery konwektor z glowicami sa zimne do polowy nawet nastawione na 5 rozkryzowane na maxa te w pokojach na piecu temp 55 stopni pompa na dwa.Wszystko jest odpowietrzone mimo to mam wrazenie ze nie ma obiegu wody.Oczywiscie rownolegle probuje dzialac z fachowcami ktorzy mi to montowali lecz twierdza raz po raz ze wszytko jest w porzadku a przeciez nie jest.Jednego razu zakrecilem parter pompa na 3 i dalej to samo.Moze ktos mi cos podpowie

po pierwsze zakrec zasobnik zaworem jak sie domyslam 1cal zawór po drugie pompa na 3 bieg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witaj

Powiedz gdzie masz pompę na powrocie czy zasilaniu i gdzie względem pompy i kotła jest zasilanie i powrót z bojlera.

Drugie czy obwód ładowania CWU ma zespół pompowy (filtr, pompa i zawór zwrotny). Jeśli jest tak jak przypuszczam, że powroty z bojlera i rozdzielaczy są przed pompą to taka sytuacja może mieć miejsce, ze woda krąży w układzie CWU - najmniejsze opory hydrauliczne i w najbliższym obiegu - rozdzielacz parteru, a rozdzielacz piętra najdalej położony ma największe opory i w takim wypadku piętro będzie niedomagać. Problem może być w podłączeniu bojlera.

Niestety to tylko gdybanie, jeśli możesz naszkicuj schemat i wtedy możemy ocenić ewentualne błędy w instalacji.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam jest tak:z pieca idzie na pompa+filtr wiec jest na zasilaniu nastepnie rura pionowa 0.5m do niej wspawane kolejno parter 0.5 cala bioler 1 cal i pietro 0.5cala wiec jest najdalej.masz chyba racje bo dzis byli moi magicy od ogrzewania i stwierdzili ze nalezy skryzowac boiler no i nalezy wyczyscic filtr bo tego nie zrobili jak bylo wszystko uruchamiane a roznie to bywa po zalozeniu kaloryferow.Jedynie nie wiem co miales na musli piszac:"Jeśli jest tak jak przypuszczam, że powroty z bojlera i rozdzielaczy są przed pompą " bo na mój rozum to sa za pompa na powrocie do pieca i naczynie wrownawcze jest to tzw bańka zamknieta czyli obieg zamkniety

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witaj,

Co miałem na myśli, obawiałem się ,że bojler i obiegi ciepłownicze obsługiwane są jedną pompą obiegową, a teraz to już wiem i chodzi mi o to, że woda popłynie tam gdzie są najmniejsze opory hydrauliczne czyli na bojler rurą 1'. Bojler, jeżeli jest wysoko w odniesieniu do kotła w ostateczności może pracować grawitacyjnie - poza kontrolą sterowania, ale nie powinien być w obiegu grzejników bo cała woda, którą pompuje pompa pójdzie na bojler, a nie do grzejników. Jeżeli chcesz sterować pracą i temperaturą bojlera to do bojlera druga pompa i podłącyć ją do sterownika kotła jeśli sterownik kotła nie obsługuje CWU to oddzielny sterownik z czujnikiem dla bojlera. Załączam schemat ideowy instalacji z zaworem 4D, ale nam chodzi o to gdzie podłączyć bojler.

post-1622-1231438285_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam!

 

Przerabiałem ten temat u siebie , tylko jak robiłem ogrzewanie to wstawiłem zwykły zawór kulowy przed i za bojlerem m.in. po to żeby w razie ściągnięcia baniaka nie spuszczać wody z układu .A okazało się że zaworki przydały się jak pojawił się problem z grzaniem góry. Po prostu przykręcam ile trzeba zawór i obieg piec-bojler jest przytłumiony(też mam jedną pompkę) i pcha wodę do góry bez widocznej zmiany w ogrzewaniu CWU. Z tym że ja pompkę mam na powrocie.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zamontuj zawór regulacyjny na zbiornik c.w.u. , aby ograniczyć przepływ, sprawdź czy nie ma powietrza w grzejnikach na piętrze i czy z kryzowane są grzejniki na parterze. Żadnej wymiany pompy na większą. To wygląda na zwykły brak regulacji instalacji. Wysokość podnoszenia pompy nie jest do pokonywania wysokości instalacji tylko do pokonania oporów instalacji. Instalacja jest zakryta i ma ciśnienie statyczne. Oj wiele razy to już tłumaczyłem!!! Nie tylko na tym forum ale i na szkoleniach!!! Miejsce kryzowania bez znaczenia czy za czy przed.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam!To mój pierwszy raz ale moze ktos mi pomoze.Mój dom od lata stał sie pietrowy.Piec miałowy 24 kilowaty z dmuchawą+pompka danfoss trzybiegowa.Ogrzewa powierzchnie łaczna ok 230m2 i boiler 150 litrów.Cieplo podawane jest na boiler bezposrednio z pieca na rozdzielacz na parter tuz przy piecu i na rozdzielacz usytuowany na pietrze rurami pex nie pamietam przekroju.Na parterze wszystko jest OK.Na pietrze niestety rozdzielacz zasilający jest goracy a powrót zimny.Kaloryfery konwektor z glowicami sa zimne do polowy nawet nastawione na 5 rozkryzowane na maxa te w pokojach na piecu temp 55 stopni pompa na dwa.Wszystko jest odpowietrzone mimo to mam wrazenie ze nie ma obiegu wody.Oczywiscie rownolegle probuje dzialac z fachowcami ktorzy mi to montowali lecz twierdza raz po raz ze wszytko jest w porzadku a przeciez nie jest.Jednego razu zakrecilem parter pompa na 3 i dalej to samo.Moze ktos mi cos podpowie

Problemem Twojej instalacji, jest zbyt niska temperatura na kotle.Dom 230m2 i 150 litrów wody w zasobniku w połączeniu z konwektorami stawiają Cię pod ścianą.Fachowcy nie wiedzą co szukać,jeśli nie pomyślą o tym że konwektory muszą być zasilane temp.70 s celc. to nic nie znajdą.Obieg wody na pewno jest,ale nie wiem jaka jest temperatura na kolektorze górnym,należało by ją zmierzyć.Grzejnik może do połowy być ciepły gdyż jest zasilany ,oddając ciepło woda zmienia swą temperaturę i dól grzejnika staje się zimny.Podnieś temperaturę na kotle ,wtenczas przekonasz się że jest ok.Przy podniesieniu temperatury wzrasta moc grzejnika i jest dostarczona odpowiednia ilość ciepła. Jeśli woda wychodząc z kotła ma temp.55 stopni i przechodzi poprzez bojler ,grzejniki na dolnej kondygnacji i płynie w górę

do rozdzielaczy oddaje swe ciepło,następuje spadek temp.zasilania na górnym rozdziale wody.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Problemem Twojej instalacji, jest zbyt niska temperatura na kotle.Dom 230m2 i 150 litrów wody w zasobniku w połączeniu z konwektorami stawiają Cię pod ścianą.Fachowcy nie wiedzą co szukać,jeśli nie pomyślą o tym że konwektory muszą być zasilane temp.70 s celc. to nic nie znajdą.Obieg wody na pewno jest,ale nie wiem jaka jest temperatura na kolektorze górnym,należało by ją zmierzyć.Grzejnik może do połowy być ciepły gdyż jest zasilany ,oddając ciepło woda zmienia swą temperaturę i dól grzejnika staje się zimny.Podnieś temperaturę na kotle ,wtenczas przekonasz się że jest ok.Przy podniesieniu temperatury wzrasta moc grzejnika i jest dostarczona odpowiednia ilość ciepła. Jeśli woda wychodząc z kotła ma temp.55 stopni i przechodzi poprzez bojler ,grzejniki na dolnej kondygnacji i płynie w górę

do rozdzielaczy oddaje swe ciepło,następuje spadek temp.zasilania na górnym rozdziale wody.

 

Temperatura grzejnika zależy od temperatury i przepływu. Jeśli zwiększysz przepływ grzejnik zostanie cały przegrzany.Ma to swoją nazwę- Od temperatury jakościowa od przepływu ilościowa. Można to stosować osobno albo razem najczęściej występuje ten drugi przypadek razem , czyli regulacja ilościowo- jakościowa. Wynika to z zaworów termostatycznych i podnoszenia temperatury czy to na zaworze trójdrożnym czy na kotle. Tak, że wymuszając większy przepływ można przegrzać cały grzejnik a schłodzenie na nim będzie niewielkie. Nie ma to jednak uzasadnienia ekonomicznego, ale to już inny temat. Przeważnie oblicz się instalacje na 70/50, 75/55, 55/35, oraz ostatnio na inne np. 75/65. daje to w rezultacie trochę mniejsze grzejniki.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam!To mój pierwszy raz ale moze ktos mi pomoze.Mój dom od lata stał sie pietrowy.Piec miałowy 24 kilowaty z dmuchawą+pompka danfoss trzybiegowa.Ogrzewa powierzchnie łaczna ok 230m2 i boiler 150 litrów.Cieplo podawane jest na boiler bezposrednio z pieca na rozdzielacz na parter tuz przy piecu i na rozdzielacz usytuowany na pietrze rurami pex nie pamietam przekroju.Na parterze wszystko jest OK.Na pietrze niestety rozdzielacz zasilający jest goracy a powrót zimny.Kaloryfery konwektor z glowicami sa zimne do polowy nawet nastawione na 5 rozkryzowane na maxa te w pokojach na piecu temp 55 stopni pompa na dwa.Wszystko jest odpowietrzone mimo to mam wrazenie ze nie ma obiegu wody.Oczywiscie rownolegle probuje dzialac z fachowcami ktorzy mi to montowali lecz twierdza raz po raz ze wszytko jest w porzadku a przeciez nie jest.Jednego razu zakrecilem parter pompa na 3 i dalej to samo.Moze ktos mi cos podpowie

 

Jeżeli masz zawory termostatyczne z nastawą wstępną to nie ma żadnego problemu można za pomocą odpowiedniego klucza skorygować nastawy wstępne .Jeżeli nie doradzam montaż plastikowych kryz z małymi otworami w śrubunkach grzejników i będziesz miał po sprawie koszt niewieliki a problem zniknie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.