Witam.

Mam problem dotyczący temperatury za zaworem 4d. Więc tak żądaną temperaturę min. Mam 35 stopni max 40 a tak naprawdę jest 26. Temperatura na kotle 75 żądaną dochodzi do 80 i czuwa powrót 55. Chciałbym żeby kocioł cały coś pracował koło zadanej temperatury. Wszędzie mam ogrzewanie podłogowe. Jak ustawie ogrzewanie przez krzywą grzewczą pogodowe ustawienia to nie działa w cale. Przy 0 stopni powinno wychodzić 36 stopni a jest różnie. Czy zawór 4d esbe ma głośno pracować?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nikt nie jest mi w stanie pomóc ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ciężko czyta się takie posty, ale z tego co zrozumiałem to tak:

temp na kotle 75

temp ma podłogę za zaworem 4D ustawiona 35-40, a idzie 26?

jaki jest powrót (ile stC) z podłogi i ile wchodzi do kotła?

czy czujniki są skalibrowane?

zawór 4D nie wydaje z siebie żadnych dźwięków, czy chodzi o dźwięki siłownika na zaworze 4D

generalnie zawór nie powinien pracować cały czas w lewo i prawo, a jedynie drobne korekty wprowadzać

kocioł masz na gwarancji instalację chyba fachofiec jakiś robił, klimosz ma pierwsze odpalenie i przegląd instalacji, jak już sprawdził to miał jakieś uwagi? może sterownik szaleje

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak ta instalacja wygląda . Powrót teraz jest na 45 stopni ustawiony. Z tego co zauważyłem to jaką bym nie ustawił temp. Powrót to ja cały czas pilnuje. Jak wyłączyłem zawór 4d to ładnie wszystko chodziło tylko powrót w granicach 27 stopni. Zawór słychać jak pracuje. W całym domu jest podlogowka plus 2 grzejniki w łazience. Za zaworem w prawo idzie na podłogę a w górę na grzejniki.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak masz tylko zawór 4-D to możesz ustawić tylko 1 temperaturę - czyli albo na grzejniki/ podłogówke albo na powrót kotła, druga temperatura będzie zawsze wynikową temp kotła i temp powrotu z instalacji.

Jak chcesz mieć możliwość niezależnej regulacji drugej temperatury to trzeba dodatkowo zaw 3-D lub dwa zaw 3-D - na zasilaniu i na powrocie + dwie pompy + sprzęgło hydrauliczne.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To jest źle podłączone.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zdjęcie było, a teraz nie ma dziwne? :wacko:

skoro masz tylko 2 grzejniki to je zakręć/wyłącz, siłownik wyłącz całkowicie lub w sterowniku wyłącz ochronę powrotu. ustaw o.p. tak aby wszystkie pętle grzały jednakowo, odpowietrzyć róniez można.

kocioł ustaw tak aby chodził cały czas, spalanie na boczny tor, zaworem 4D ustaw temp na o.p., jak się wszystko ustabilizuje - temp wewnętrzna i temp zasilania i powrotu ( daj sobie 2 dni) będziesz wiedział jak ustawić sterowanie siłownika lub może się skusisz na zawór 3D termostatyczny-lepiej się sprawdza przy o.p. (wg mnie)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam fotkę usunąłem nie chcący. Dzięki chłopaki ale już sobie poradziłem. Zawór ma skalę od 1 do 10. Ustawiłem na 1 i jest git trzyma powrót i idzie reszta na instalację jutro będę wiedział co i jak. Dziwne że serwis nic mi nie powiedział na ten temat.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×