Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Temperatura Podajnika


maniek130

Rekomendowane odpowiedzi

Klapa ma być zamknięta szczelnie. Nie wnikam dlaczego akurat temperatura spada po otwarciu, ale tak czy inaczej tragedii nie ma. Daleko jeszcze do alarmu.

Jeżeli nie zaobserwowałeś wzrostu temp podajnika w ostatnim czasie, to nie masz się czym martwić. Sporo zależy od umiejscowienia czujnika i jego mocowania oraz samej budowy układu nawęglania i palnika.

Być może po rozszczelnieniu pokrywy część powietrza napływa rurą podawczą zwrotnie do zasobnika, a że na niej masz czujnik, to powietrze to częściowo schładza tą rurę i obserwujesz spadek temperatury. Taki "przeciąg" w kierunku zasobnika jest zdecydowanie niepożądany, ponieważ grozi zapłonem węgla w koszu oraz niekontrolowanym jego zadymieniem gdy dmuchawa nie pracuje. W warunkach zaniku ciągu kominowego, rolę "komina" może przejąć zasobnik i będzie niewesoło.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a jak wygląda sytuacja na palniku i jak się przedstawia stosunek czasu pracy do czasu podtrzymania?

palnik jest chłodzony gdy pracuje- jak praca jest krótka powietrze go nie ochłodzi, potem w podtrzymaniu się rogrzewa i w najgorszym przypadku aż do alarmu i awaryjnego wywalenia opału do popielnika

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

pytam raczej o to jaki wygląda kopiec? ile czasu kocioł pracuje a ile stoi? jak wygląda popiół?

wrzuć zdjęcia i opisz to o co pytam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

palnik jest chłodzony gdy pracuje- jak praca jest krótka powietrze go nie ochłodzi, potem w podtrzymaniu się rogrzewa

Potwierdzam w 100% powyższe słowa.

Zanim ogarnąłem palenia na niskiej mocy też maiełm całą rurę (w której jest ślimak) ciepłą a czasami gorącą.

Teraz wszystko jest zimne, a sterownik pokazuje temp. podajnika 19*

Oczwyiście kopiec musi być nad poziomem korony palnika.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

za duży nadmuch, pali się zbyt blisko kosza i stąd takie efekty, dodając do tego krótką pracę mamy efekt domina

obniżyć nadmuch, potem jak zacznie niedopalać wydłużyć przerwę podawania, ogólnie sprawić by kocioł pracował 45 minut a stał 14 wtedy problem ustąpi

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

musisz zmienić parametry dla pracy a nie dla podtrzymania

napisz wszystkie ustawienia jakie masz, głównie chodzi o wydłużenie przerwy podawania oraz obniżenie nadmuchu

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Porostu nie wiedziałem jak się wytłumaczyć To pomoże ktoś, bo jestem zbyt głupi do tego sterownika i nie wiem co mam zmieniać Wybrałem sobie taki kocioł i teraz mam , że nic o nim nie ma

 

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.