Schemat Instalacji Co+Cwu Do Oceny


hurt333

Rekomendowane odpowiedzi

 Od pieca do rozdzielaczy rura miedziana 28mm, zarówno jeden jak i drugi rozdzielacz będą zasilać grzejniki o mocy po ok. 10000W.  Od rozdzielaczy do grzejników Pex 16mm. Pytanie czy cały pion do rozdzielaczy musi być puszczony rurą 28mm czy można zmniejszyć średnicę do drugiego rozdzielacza np. na miedź 22mm?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czyli do zaworu 4D Cu 28, dalej do rozdzielaczy 22. Do naczynia przelewowego też miedź 28 czy może mniejsza średnica wystarczy? Jeszcze takie pytanie odnośnie zabezpieczeń w instalacji przed nagłym wzrostem temperatury np. razie braku prądu, jakie zastosować? Jak wygląda sprawa z głowicami termostatycznymi w takiej instalacji, czy zakładać na wszystkie grzejniki?  

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Średnice podaje na rys .zabezpieczeniem przed brakiem prądu jest w twoim przypadku prawidłowo wykonany układ otwarty - rura do naczynia obowiązkowo Cu28 lub 1" stal.

Na 1 grzejnik nie zakładaj głowicy lub max odkręć.

 

Ten mój poprzedni post był trochę mylny - prawidłowe rury na rys poniżej.

Rura pomiędzy zaw 4-D a kotłem jak najkrótsza aby działała  grawitacja.

 

Pozdr.