Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Czy Dobrze Została Podłączona Instalacja ?


Lopez55

Rekomendowane odpowiedzi

Witam chciałem poznać wasze zdanie o podłączeniu pieca! Dodam ze górna listwa idzie na ogrzewanie domu do góry .Na grzejnikach są zamontowane termostaty.Dolna listwa idzie na podłogówkę na dół i na grzejniki.Chodzi mi o to czy może być tak podłączona podłogówka ? Najbardziej chodzi mi o to czy nie będzie zbyt wysoka temperatura na wejściu do podłogówki i czy nie będą pękać płytki za jakiś czas

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam 

 

Zacznę od dobrej wiadomości. Wszystkie niezbędne przeróbki da się wykonać w kotłowni bez kucia w domu.

 

Rozdzielacz od podłogówki powinien posiadać przepływomierze i być zasilany za pomocą zaworu 3d i oddzielnej pompy.

 

Przydały by się lepsze zdjęcia .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Niestety jednak bez kucia się nie obejdzie 

 

Nie wolno puszczać rur kanałem wentylacyjnym ponieważ jest duże ryzyko że zamarzną.

 

Naczynie musi być podłączone do góry kotła rurą 1cal a nie do powrotu. zanim tego nie przerobisz nie wolno palić w kotle.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ta instalacja działa już 3 zimę . Powrót idzie do kotła i łączy się z powrotem podłogowki wiec na logikę jest ok .tylko chodzi mi o podłogowe ogrzewanie najbardziej czy nie będzie za duża temperatura n wejściu do podłogowki chodź na powrocie są zamontowane termostaty

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

 

Ta instalacja działa już 3 zimę . Powrót idzie do kotła i łączy się z powrotem podłogowki wiec na logikę jest ok .

 

To na logikę napisz, którędy do naczynia przedostanie się para jeśli kiedyś przypadkiem kocioł się zagotuje... Jakie przekroje rur masz na pętlach i jakiej długości? Jak zachowają się te rury kiedy pójdzie nimi para pod znacznym ciśnieniem i temperaturze ponad 100 st.C? Co w takiej sytuacji stanie się z podłogą na nich? Aby ułatwić Ci odpowiedzi na powyższe pytania dopiszę, że koledze który ma naczynie podłączone do powrotu z grzejników na skutek zagotowania kotła porozrywało kształtki miedziane w instalacji...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

90 metrów to chyba powierzchni. Zastanów się nad długościami pętli. Rury plastikowo-metalowe metalowe, czyli obstawiam, że to pex-al-pex. Temperatura pracy to zazwyczaj 90-95 st. C. I odpowiedz na moje pozostałe pytania, to może zrozumiesz jaką masz bombę w domu. Norma mówi, że naczynie przelewowe ma być podłączone bezpośrednio do zasilania kotła bez żadnej armatury odcinającej rurą 1'' lub Cu 28 i nie jest to bez przyczyny. Widziałeś kiedyś gotujący się kocioł? Mi się zdarzyło.....

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Z całym szacunkiem kolego, ale te zdjęcia są tak wielkie, że prawie nic na nich nie widać.... I jeszcze pytanie: jaki ON????? Jeśli piszesz o zaworze ciśnieniowym, to jakie jest jego ciśnienie otwarcia? Jak często sprawdzasz, czy działa i jak? Bo przelew zadziała zawsze, pod warunkiem, że jest prawidłowo wykonany. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli zawory na podłogówce to RTL to temp. zasilająca podłogówkę może być wyższa ( chociaż rtl-e powinny być dalej od rozdzielaczy a nie wkręcone bezpośrednio do niego)

 

Ta instalacja działa już 3 zimę . Powrót idzie do kotła i łączy się z powrotem podłogowki wiec na logikę jest ok .tylko chodzi mi o podłogowe ogrzewanie najbardziej czy nie będzie za duża temperatura n wejściu do podłogowki chodź na powrocie są zamontowane termostaty

 

. Jak to wszystko działa 3 lata to w czym jest problem? Co nie zmienia faktu że kotłownia jest źle wykonana.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie pięć jest z podajnikiem na groszek a zawór jest zamontowany na gorze kotła a jak wlewamy wodę do pieca to jak jest pełny to normalnie przelewa się do wiaderka. Tak zgadzam się zdjęcia są małe ale może jutro zrobię lepsze i większe a może dziś zwiększe te zdjęcia żeby było lepiej widać. Ile do jakiego ciśnienia to nie pamietam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.