Kocioł Gazowy I Węglowy W Jednej Instalacji


jaarooo

Rekomendowane odpowiedzi

Witam.

Mam następujący problem,posiadam instalacje zamkniętą (rurki miedź ,nowe grzejniki) z piecem gazowym ze wzgledu na koszty ogrzewania chce podpiąć do istniejacej instalacji kocioł węglowy.Kotłownia znajduje się z boku budynku piętrowego w części parterowej.Odległóść od najwyżej usytuowanego grzejnika do kotłowni to poziomo 22m i pion 3,5m.Kocioł węglowy chce montować w systemie otwartym ale nie wiem jak zainstalować zbiornik wyrównawczy aby cały układ działał prawidłowo (układ zamkniety chyba odpada ponieważ nie posiadam "wody" z sieci miejskiej tylko studnia głebinowa a wężownica chłodnica zabezpieczająca układ zamknięty wymaga stałego dopływu wody). Słyszałem również o mozliwości instalacji wymiennika płytowego ale czy niskie usytuowanie zbiornika wyrównawczego nie wpłynie na prawidłową prace układu.

Proszę o poradę jak rozwiązac problem i ewentualnie schemat podłączenia.

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Większość kotłów gazowych wymaga z tego co wiem instalacji zamkniętej. Kotły zasypowe - otwartej. Wygląda więc na to, że jedynym rozwiązaniem będzie wymiennik płytowy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Mam następujący problem,posiadam instalacje zamkniętą (rurki miedź ,nowe grzejniki) z piecem gazowym ze wzgledu na koszty ogrzewania chce podpiąć do istniejacej instalacji kocioł węglowy.Kotłownia znajduje się z boku budynku piętrowego w części parterowej.Odległóść od najwyżej usytuowanego grzejnika do kotłowni to poziomo 22m i pion 3,5m.Kocioł węglowy chce montować w systemie otwartym ale nie wiem jak zainstalować zbiornik wyrównawczy aby cały układ działał prawidłowo (układ zamkniety chyba odpada ponieważ nie posiadam "wody" z sieci miejskiej tylko studnia głebinowa a wężownica chłodnica zabezpieczająca układ zamknięty wymaga stałego dopływu wody). Słyszałem również o mozliwości instalacji wymiennika płytowego ale czy niskie usytuowanie zbiornika wyrównawczego nie wpłynie na prawidłową prace układu.

Proszę o poradę jak rozwiązac problem i ewentualnie schemat podłączenia.

Pozdrawiam.

Witaj!!

Tu masz duzo przykladow polączenia kotla CO do instalacji CO gazowej.

https://www.google.pl/search?q=podlaczenie+kotla+COdo+instalacji+gazowej&biw=1265&bih=871&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Hzq6VNnTJYuxUY3-gbgO&ved=0CB8QsAQ&dpr=1

 

pozdrawiam.henryk1953

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ok sprawdz czy jak upuscisz cisnienie prawie do zera czy koiocł bedzie pracował jesli tak to podpinasz koicoł na ostro i otwierasz całą instalacje a jesli nie pracuje bo za niskie cisnienie to kup kocioł do układów zamkniętych i tez na ostro ,natomiast jesli masz gaz to przeraza mnie myśl o wstawianiu kotła kopciucha

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 6 lat później...
W dniu 17.01.2015 o 14:52, Digitrax napisał:

Wzoruj się na poniższym schemacie

post-2387-0-73085100-1421502714_thumb.jpg

 

Czy na tym schemacie pompa, która ładuje zasobnik CWU nie będzie się gryzła z tą, która pompuje wodę do wymiennika?

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 27.09.2021 o 13:06, DrKoko napisał:

pompa, która ładuje zasobnik CWU nie będzie się gryzła z tą, która pompuje wodę do wymiennika?

Nie, bo pompy nie mają zębów 🙂

A taka na poważnie to u mnie tak jest i jest git. Pracuje jedna pompa, albo druga, albo obie. Oczywiście za każdą zaworek zwrotny

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 miesiąc temu...

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×