Problem Z Ustawieniem Pieca Krzaczek


artekbmw

Rekomendowane odpowiedzi

Co to za opał?

Daj moc 1/10.

Np. 8/80. Albo krótsze cykle 6/60

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wyczyść porządnie kocioł, palenisko, otwory napowietrzające udrożnij, zmniejsz moc nadmuchu i kup porządny węgiel. Skąd go masz? Z marketu jakiś super mega extra ultra groszek? Bo to tylko mega z nazwy a często gęsto nie warte połowy ceny, która płacisz.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

zacząłbym od uszczelnienia palnika bo chyba nie jest sądząc po tym jak jest okopcony pod koroną

potem dopiero zmiana ustawień

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Masz dobry węgiel, a nie potrafisz nic o nim powiedzieć. Gdybym ja miał wydać 1000 lub 1100zł za opał, to chciałbym wiedzieć z jakiej kopalni, jaka kaloryczność oraz pozostałe parametry.

To, że twierdzisz, że „dobry”, to nic nie znaczy.

W workach oryginalnych jest czy sypany z hałdy w zwykłe wory?

Przy zakupie sugerowałeś się tylko ceną?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1. Wyczyść kocioł dokładnie, bo jest zasyfiony okrutnie

2. Timon słusznie zauważył, że korona palnika okopcona, co może świadczyć, że palnik nie jest uszczelniony. Musisz to zrobić koniecznie, bo bez tego możesz się bawić do *** śmierci. Ja też myślałem, że jest uszczelniony, a po zdjęciu korony okazało się, że było pomazane siliconem.

3. Jak uszczelnisz to można zacząć regulować.

4. Jak nie wiesz jak to zrobić użyj 'szukajki", lub google. Na pewno wszystko znajdziesz.

 

ps. Węgiel z Mysłowic, to raczej bedzie Wesoła. Może być bardzo dobry w spalaniu, a może być tragiczny. Zależy z jakiego urobku Ci się trafił

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zatem działaj. Przygotuj się na to, że prawdopodobnie po uszczelnieniu trzeba będzie zmniejszyć siłę nadmuchu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

w sytuacji takiego przesypywania niedopału to nie sądzę by trzeba było w dół z nadmuchem - raczej trzeba będzie od zera ustawić bo teraz to jest tylko przepychanie paliwa przez palnik i nic z tego nie ma

to co w popielniku jeszcze raz do spalenia wrzucić

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

nie zaczynaj od fabrycznych bo one są dla mocy maksymalnej prawie

zacznij od podawanie 5 sek przerwa 45sek i nadmuch około 40 biegu

potem zobaczysz co się będzie działo i skorygujesz jedynie przerwę podawania

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam problem z ustawieniem pieca krzaczek z podajnikiem oraz sterownikiem sk-9000

nie dopala węgla

moje ustawienia to

temp pieca 60

praca podajnika 10

przerwa podajnikowa 80

moc dmuchawy 70 w skali 0-100

podajnik w potrzymaniu 17min

ładnie cię upaśli Wesołą - to obecnie wytwornik koksu co widać na załączonych fotach :) - wygląda to tragicznie

- w popielnik jest praktycznie sam koks

- syf na wymienniku ze 3cm

- palnik tez widać nie przepuszcza powietrze tam gdzie nie trzeba

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 9 miesięcy temu...

Jarur,

Uszczelniamy silokonem do pieców i kominków - 1200stC

Co do rozbierania zdejmujesz korone z tego palnika - czyścisz, dajesz silkon w rowek i zakładasz.  Zobacz na forum sa watki o palniku Brucer lub ekoenergia. MOżna go lekko zmodyfikować zaklejajac otworki. Trzeba też odpowednio koronę zamontować - krótszą stroną bez nacięc w stronę dmuchawy.

 

Z tego zdjęcia u góry widac ze spory płomien i żar jeszcze dość nisko, mało popiołu tak jakby początek palenia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.