blachaxxx Opublikowano 6 Stycznia 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2015 Nurtuje mnie takie pytanie, praca dwustanowa Jak to jest z tym stosunkiem podawania powiedzmy 5sekund wyjsciowe do podawania Np 1:2 to bedzie. 5s10s 1:5. 1:10 Jak to sie ksztaltuje na moc kotla ? Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Visitor1230 Opublikowano 6 Stycznia 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2015 Przy 1:2 to polowa wegla wyladuje w popielniku nie spalona albo palenisko zwykle wygasnie. Stosunek podawanie-przerwa piwinno zawierac sie mniej wiecej 1 do 8 lub 9. Czyli podwanie 6 s, postoj 45 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blachaxxx Opublikowano 7 Stycznia 2015 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 Ja nominalnie mam podany stosunek 1/2 21/39s Jak istawie jak piszesz 1/8 jaka bedzie moc kotla? Na sekunde podaje 3gramy wegla Czyli dam 5/40 jaka jest moc i ile spali na godzine wegla przy pracy ciaglej Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Visitor1230 Opublikowano 7 Stycznia 2015 #4 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 No to zalezy jeszcze w jakim kotle. Masz jakiegos tlokowca? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blachaxxx Opublikowano 7 Stycznia 2015 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 A dlaczego tlokowca zwykla fajka pps 18KW Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek32475 Opublikowano 7 Stycznia 2015 #6 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 Moc kotla jest rowna przerwa podawania podzielić (czas przerwy+czas podawania )×100 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blachaxxx Opublikowano 7 Stycznia 2015 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 Czyli jaka moc przy 5:45 Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek32475 Opublikowano 7 Stycznia 2015 #8 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 10 kw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blachaxxx Opublikowano 7 Stycznia 2015 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 5sekund podawania i 45 przerwy i wychodzi ci 10kw mozesz podac wzor? , dodam iz kociol sie nie odstwia i pali na godzine 1kg wegla praca ciagla 24h/dobe Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej_M_ Opublikowano 7 Stycznia 2015 #10 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 ,,,, Na sekunde podaje 3gramy wegla Czyli dam 5/40 jaka jest moc i ile spali na godzine wegla przy pracy ciaglej ,,,, W ciągu jednej godziny powstaną 72 cykle 5/40. W ciągu jednej godziny spalisz 1,08 kg opału. Jeżeli przyjmiemy, że Twój opał ma kaloryczność 24 MJ i spalasz go ze sprawnością 60% (więcej Ci nie daje), to kocioł będzie pracował z mocą 4,32 kW. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wilchelm Opublikowano 7 Stycznia 2015 #11 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 Stosunek podawanie-przerwa piwinno zawierac sie mniej wiecej 1 do 8 lub 9. Czyli podwanie 6 s, postoj 45 Póki co na małej EKOENERGI nie jestem w stanie osiągnąć i utrzymać na dłużej kopca przy mocy 1:8. Miałem ustawione 8/64 i nadmuch 23% - poza tym, że kopiec się zapadał, to jeszcze spieki mi się żużlowe robiły. teraz dałem 5/40 (czyli moc taka sama) i nadmuch 21%. Przesłona otwarta na 1 cm. Nie wiem czy schodzenie z nadmuchem ma sens, bo płomień będzie jak w zapalniczce. Przerwa w podtrzymaniu 25 minut Praca w podtrzymaniu 25 sekund Moc przedmuchu 30% Nie wiem jak tu kombinować, żeby go zmusić do pracy na takiej mocy i utrzymać kopiec… Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek32475 Opublikowano 7 Stycznia 2015 #12 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 Ja mam teraz podawanie 3 przerwa 24 i jest ok. Zdjęcie podczas przerwy. A to podczas pracy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blachaxxx Opublikowano 7 Stycznia 2015 Autor #13 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 Wszystko zalezy od wegla ja mam teraz jakas silesie musze dawke dac malutka i palnik bo inaczej niespalony wegiel, wegiel ogolnie kaloryczny o mspiku zuzlowym moge pomazyc jak i o kopczyku, wiekszosc teraz wegli lubi byc podsycana wiatrem kiedys palilem z wiatrm na 70% i szło jak ta lala (10lat temu) teraz przy takich nastawach wegiel gasnie, ciekawe jakie ma znaczenie podawanie np lepiej startowac od 5 czy np 10 s Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blachaxxx Opublikowano 7 Stycznia 2015 Autor #14 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 Przy takim podawaniu kociol chodzi non stop czy sie odstawia? Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wilchelm Opublikowano 7 Stycznia 2015 #15 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 Leszek, też Ci się pali bardziej z jednej strony, ale Ty o tym wiesz? Jaki masz opał? z popiołu wygląda na RETOPAL. podaj mi jeszcze ile dajesz wiatru,jaka przesłona oraz jakie masz ustawienia praca i przerwa w podtrzymaniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek32475 Opublikowano 7 Stycznia 2015 #16 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 U mnie odstawia się na 10 minut. przy obecnych temperaturach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek32475 Opublikowano 7 Stycznia 2015 #17 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 Jeszcze mam takie zdjęcie podczas pracy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek32475 Opublikowano 7 Stycznia 2015 #18 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 Przesłoną otwarta na około 1.5 cm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blachaxxx Opublikowano 7 Stycznia 2015 Autor #19 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 Ten wentylator to ma wichure na maxa ja mam teraz wpa07 i mocno dmucha Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek32475 Opublikowano 7 Stycznia 2015 #20 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 W podtrzymaniu ustawienia mam standardowe sterownika st 37 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek32475 Opublikowano 7 Stycznia 2015 #21 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 Wentylator jest bardzo mocny w ustawieniach mam na 5℅ nadmuch Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek32475 Opublikowano 7 Stycznia 2015 #22 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 Groszek mam od znajomego ze składu kupiony luzem.mówił ze dobry i jest ok.zawsze od niego biorą i na razie się nie zawiodlem. Cena 860. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wilchelm Opublikowano 7 Stycznia 2015 #23 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 Wentylator jest bardzo mocny w ustawieniach mam na 5℅ nadmuch Rany... 5%. Ale jak bardzo mocy, bo ja mam taki: - model RMS-140MAX - prędkość obrotowa – 1940 - max wydajność – 450m3/h - max sprężenie- 400 Pa Masz jeszcze mocniejszy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek32475 Opublikowano 7 Stycznia 2015 #24 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 Taki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek32475 Opublikowano 7 Stycznia 2015 #25 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 Jak otworzylem na stałe tą klapke ze srubkami to nabrał takiej mocy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.