Wrzuciłem schemat mojej obecnej instalacji CO. Chciałbym aby ktoś kto się na tym zna podpowiedział co tu poprawić, bo nie jestem zadowolony z działania tego układu i jest z nią kilka problemów.

 

1. Mam na piecu zainstalowany manometr, normalne ciśnienie to 0,2 bara a w momencie kiedy pompa kotłowa pracuje to ciśnienie spada. Jeśli pompa chodzi z połową mocy to ciśnienie spada o 0,1 bara.

    Dodam że bez tej pompki piec bardzo wolno dochodzi no zadanej. Jak tą pompę odłączę to ciśnienie jest normalne. Pozostałe pompy nie obniżają ciśnienia.

 

2. Obecnie rozdzielacz od nowej części domu, tu gdzie są grzane tylko podłogi, jest zasilany z zaworu 4D, czyli temp. ok. 45st. Czy lepszym rozwiązaniem byłoby podłączenie tego rozdzielacza bezpośrednio pod zasilanie z pieca? Wtedy rozdzielacz dostawałby 65 stopni i zawór 3D obniży do zadanej ok. 40st. - ale czy to rozwiązanie nie będzie mocno wychładzało pieca?

 

3. W starej części domu chcę rozdzielić obiegi grzejników od podłóg. Czy lepiej dać dwa rozdzielacze czy jeden dwufunkcyjny? bo obecnie nie idzie tą częścią sterować sensownie bo jak dam na zaworze 4D np. 50 stopni co by pasowało dla grzejników to podłogi parzą i nie idzie np. w kuchni wysiedzieć bo głowica rtl nie daje sobie rady albo się zamknie albo daje na maxa bo trzeba ją odkręcić. Pozostałe podłogi są na zwykłych zaworach kulowych - porażka, no ale tak było zrobione, bo fachowcy którzy robili mi remont wychodzi teraz  że się nie znali. Zrobili jak umieli. Ja teraz wszystko robię od nowa.

post-22162-0-57173500-1420120823_thumb.png

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a można zamiast naczynia otwartego zamontować przeponowe? jeśli tak to jakiej pojemności? to może wtedy nie będzie potrzeby przenoszenia pompy

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sprawdź czy kocioł jest przystosowany do pracy w układzie zamkniętym.

Jeżeli nie to naczynie otwarte być musi.

Zamiast zaworu 4D lepiej sprawdzi się 3D + pompa kotłowa.

Koszt wykonania mniejszy a sprawność lepsza (w dogrzaniu powrotu).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zębiec Merkury 14kW

 

 

Sprawdź czy kocioł jest przystosowany do pracy w układzie zamkniętym.

Jeżeli nie to naczynie otwarte być musi.

Zamiast zaworu 4D lepiej sprawdzi się 3D + pompa kotłowa.

Koszt wykonania mniejszy a sprawność lepsza (w dogrzaniu powrotu).

zaworu nie chciałbym wywalać, sporo kosztował razem z siłownikiem i sterownikiem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

układ zamknięty odpada, wg instrukcji tylko otwarty.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

pytanie odnośnie tej starej części: myślę żeby dać dwa rozdzielacze: jeden zwykły tylko na kaloryfery, drugi taki sam jak mam na podłogi z zaworem 3D termostatycznym - czy może lepiej dać 4D z siłownikiem i sterownikiem?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.