Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Lepiej Dluzszy Postoj Czy Lepiej Ciagle Palenie?


Pavelkuss

Rekomendowane odpowiedzi

Panowie, juz glupieje.

 

Jak bylo cieplo (4-8stC) ustawilem kociol tak aby pracowal ok 15minut i czekal nastepne 15minut. 

 

Teraz jak jest zimno nabija temperature 50 minut i stoi ok 10minut. Pytanie, dazyc do tego zeby pracowal ciagle (bez postoju) czy lepiej jak nabije intensywnie i postoi?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wiele wskazuje na to, że przy takich ustawieniach kotła mocy mu nie zabraknie nawet, gdy będzie jeszcze zimniej.

 

I teraz masz dwie drogi:

droga nr 1/ Dosyp opału. Wyprowadź się z kotłowni. Ciesz się życiem.

droga nr 2/ Zapisz aktualne ustawienia jako "zima lekka". Gdy zmieni się temperatura - w sensie przyjdzie mróz -25 wypracuj ustawienia tak, by znów kocioł dobił powoli do zadanej i zapisz jako "zima ciężka". Na wiosnę - około 0 stopni - ponownie wypracuj ustawienia i zapisz jako "okres przejściowy" - przy następnym sezonie grzewczym odczytasz z kartki ustawienia w zależności od pogody. Wyprowadź się z kotłowni. Ciesz się życiem....

 

To tak trochę z przymróżeniem oka, ale aktualnie masz lekki zapas mocy, kocioł pracuje niemal stale - i to jest OK, nie kisi się opał, komin ciepły.

Możesz to zostawić na wiosnę, jeżeli nie chce Ci się grzebać w kotłowni non - stop i też pewnie nie będzie tragedii, choć w czasie postoju na pewno spaliny są gorszej jakości - więcej niedopalonych gazów, sadza - więc kocioł i komin mogą gorzej taki stan znosić, ale wydaje mi się, że praca / postój pół na pół to nie najgorszy rezultat.

Jeżeli jakość popiołu Cię zadowala przy aktualnych ustawieniach - ja bym to zostawił.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 lata później...

Witam,

 

niestety polecam robić notatki własnoręcznie. Tata zmarł, mama spaliła notes i posiało parametry... A teraz mieli 19stC w domu bo zostały im ustawienia średnie.

 

Zmieniłem teraz dalem wstępnie tak:

 

podawanie: 7sek bez zmian

oczekiwanie: bylo 57sek jest 38 sek

dmuchawa: bylo 2 jest 3

 

Dolozylem kotlowi ok 20-30% paliwa i powietrza aby dal rade to spalić. Niestety sterownik ST37c ma wade miedzy 2-3 nadmuchu jest straszna roznica. Brat musi podregulowac blaszką.

 

Co myślicie, powinno dać radę?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.