Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Weryfikacja Co Opartego O Podłogówkę I Kominek Z Pw


djsinus

Rekomendowane odpowiedzi

Witam

To mój pierwszy post tutaj. Od 7 lat jestem "palaczem" w kominku z nadmuchem ciepłego powietrza. Obecnie planuję instalację CO do nowego budynku o powierzchni użytkowej 140m2 (około 200m2 po podłodze) opartą o kominek z płaszczem wodnym (22kW) zasilającym ogrzewanie podłogowe + 3 kaloryfery (garaż, łazienka i pralnia). Dom z poddaszem użytkowym ocieplony styropianem 20cm, na podłodze 15cm styropianu dach w wełnie 25cm (15+10). Proszę o weryfikację załączonego projektu według mojego autorstwa.

 

post-61066-0-28694100-1418914787_thumb.jpg

 

Przedstawiony układ nie posiada bufora cieplnego, różnych rzeczy się tutaj naczytałem i stwierdziłem, że na razie nie będę go montował w przeszłości może się on pojawić w miejscu zaznaczonym zieloną linią z numerem 1.

Mam takie oto pytania:

1) czy naczynie wyrównawcze mogę wpiąć w miejscu zielona linia 2? To miejsce umowne ogólnie ułatwiło by mi jeśli pojawiło by się ono gdzieś w lini zasilającej rozdzielacze, a nie bezpośrednio z kominka

2) rozdzielacze z zaworem trójdrożnym i pompkami po jednej na każdy rozdzielacz, na piętrze dodatkowy jeden kaloryfer oznaczony pomarańczowym K, a na parterze dwa kaloryfer (łazienka i garaż) czy tutaj jest wszystko OK?

3) czy bojler z wężownicą musi posiadać jeszcze dodatkową pompę 

4) czy zanim zamontuję bufor warto w miejscu zielona linia 1 zamontować dodatkowy zawór trójdrożny aby powrót na kominek miał z 40-45 stopni celcjusza?, z podłogówki będzie pewnie wracać z 20 stopni.

 

Pozdrawiam

Marcin

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To nie jest dobry schemat pracy - kominek z PW aby prawidłowo spalać drewno potrzebuje pracy na pełnych obrotach , a twój budynek potrzebuje przez większość zimy max 5kW , więc albo będziesz produkował smołę i sadzę, albo zamontujesz bufor i będziesz palił na max przez 4-5 h a nastepnie przez większość doby czerpał ciepło z bufora.

Powrót na kominek z PW lub  kocioł na drewno powinien być rzędu 55-60C.

Poszukaj na forum podobnych tematów - jest tego trochę .

Pozdr.

 

Na rys brak pomp , wystarczy 1 mieszacz do podłogówki 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za odpowiedź.

Tzn ja literką M oznaczałem pompę. Rozdzielacz z mieszaczem chyba takie mają .

2w1%20-%207733%2030%2033.jpg

Chyba że ta pompa przy rozdzielaczu pełni jakąś inną funkcję niż pompowanie wody na rozdzielacz. Czy w takim razie po zmianach wystarczy jedna pompa na obiegu dla podłogówki która pociągnie górę i dół, czy osobna pompa dla parteru i osobna dla poddasza. Wrzucam poprawiony rysunek z naniesionymi uwagami odnośnie mieszacza.

 

 

 

post-61066-0-37013000-1418936689_thumb.jpg

 

Czy to 5kW to przypadkiem nie przesada. Ja rozumiem że zimy teraz mamy z temperaturą +5 stopni, ale jak przyjdzie tak do -5 to chyba będzie potrzeba trochę więcej? Skąd takie wyliczenia?

 

Co do tego powrotu to właśnie wyczytałem tutaj, że temperatura powinna być wyższa niż punkt rosy, ale z tego co się orientuję i widziałem dzisiaj u znajomych to kominek z PW pracuje u nich na temperaturze ~58 stopni, a na wymienniku płytkowym mają koło 40 stopni. Nie wiem czy to istotne ale mają kominek w układzie zamkniętym.

U mnie z uwagi na chwilowy brak bufora/wymiennika chciałem dodać ten dodatkowy obieg na sam kominek aby powrót był podgrzewany do około 45 stopni.

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Do takiego rozdzielacza jest potrzebna pompa przy źródle ciepła, pompa na rozdzielaczu pracuje tyko na potrzeby podłogówki.

 

Czy to 5kW to przypadkiem nie przesada. Ja rozumiem że zimy teraz mamy z temperaturą +5 stopni, ale jak przyjdzie tak do -5 to chyba będzie potrzeba trochę więcej? Skąd takie wyliczenia?

Jeżeli  przy domu 260m2 podobnie ocieplonym potrzeba przy -17C  niecałe 10kW to jak myślisz skąd takie wyliczenia - z wykopalisk, z praktyki lub z OZC

Jak nie masz powyższych to wejdź na stronę  http://cieplowlasciwie.pl/i policz sam ile ci potrzeba ciepła.

 

Zrób bez bufora , ale zostaw sobie furtkę na jego wstawienie, koszt nie jest duży, a bufor będzie niezbędny do prawidłowego działania układu. 

 

Pompa kotłowa powinna być załączana termostatem przy min 55C.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

czyli jeśli mam samą podłogówkę, bez kaloryferów i CWU (na czas budowy/wykończenia) to dodatkowa pompa nie jest potrzebna?

Polecasz jakiś konkretnych producentów bo szczerze mówiąc to cena Tech'a mnie przeraża.

Na piętrze jest 12 obwodów OP a na parterze 6.

 

Jeśli mieszacz jest wspólny dla obu pięter to są urządzenia pełniące taką funkcje wraz z pompą? i w tedy wystarczy sam rozdzielacz bez mieszacza (oraz pompy)?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak jest mieszacz( zaw 3-D + pompa)  w kotłowni to rozdzielacze do podłogi tylko z przepływomierzami 

Dla takiej ilości pętli to tylko jw.

 

czyli jeśli mam samą podłogówkę, bez kaloryferów i CWU (na czas budowy/wykończenia) to dodatkowa pompa nie jest potrzebna?

Która pompa?

 

Polecasz jakiś konkretnych producentów bo szczerze mówiąc to cena Tech'a mnie przeraża.

Producentów czego? , producentów rozdzielaczy jest dużo na rynku  , ja stosuję np Uponora lub Purmo - nie są tanie, ale dobre.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Podłogówka to specyficzny odbiornik ciepła. Tak naprawdę to takie ogrzewanie najlepiej się sprawdza zasilane kondensacyjnym kotłem gazowym albo PC. Jak ma być kocioł na paliwo stałe to tylko z buforem. Kominek i podłogówka to pomysł raczej średni, ten sam kominek z grzejnikami by pracował poprawnie ze względu na  temperaturę zasilania i powrotu. Na kominek zawsze trzeba stosować ochronę przed niską temp. powrotu nawet przy buforze. na cwu oczywiście powinna być oddzielna pompa . Do kominków w układzie zamkniętym nie potrzeby stosowania wymiennika.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.