Witam

Mój piec to Walendowscy KWM-SP 36 KW z podajnikiem tłokowym. Sterownik to TITANIC. użytkuję piec od 3 lat do tej pory wszystko było ok, piec sprawował się znakomicie. w tym sezonie coś zaczęło dziać się złego. Zakupiłem groszek u innego dostawcy, zaczęły robić się spieki, węgiel nie wypala się do końca, a co za tym idzie zwiększyło się jego spalanie ok 40 kg na dobę. moje ustawienia to:

nastawa 45 st

czas między podawaniem: 1 min

wydajność dmuchawy 5

czas przedmuchu: 20 sek

czas przerwy w podtrzymaniu: 9 min

krotność 3

Od jakiegoś czasu śledzę to forum zgodnie z zaleceniami zmniejszyłem siłę i czas nadmuchu, jakby było troszkę lepiej. Mam wrażenie, że jest niewiele osób posiadających taki piec a tym bardziej taki sterownik.Z ustawieniami jakimi się spotkałem na forum dotyczą pieca z podajnikiem ślimakowym a tam te parametry są inne, odszukałem  się pewnych analogii które wprowadziłem w życie.

Proszę o informacje od osób użytkujących taki piec jak ja posiadam ze sterownikiem Titanic, celem wymiany doświadczeń.

Czy Waszym zdaniem te ustawienia które posiadam są dobre?