Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Ogrzewanie Zasysanego Powietrza Do Kotła Gazowego


kleszczyk

Rekomendowane odpowiedzi

Witam .Nie moge nigdzie otrzymac odpowiedzi na wydaje sie znany temat...

Obserwowałem forum ale nikt tak jednoznacznie nie opisał tego przypadku

temat prosty<nadmieniam że nie jestem z branży..>

Powietrze zasysane przez piec kondensacyjny pochodzi z zewnątrz.Jeśli przeprowadze rure na zime z przepustnica która bedzie mi w zimie zasysac wstepnie ogrzane powietrze z ziemi spowoduje zmniejszenie emisji gazu?  chciałbym zrobic prosty rekuperator np 30m rury w ziemi ok 1-1.5m głębokosci, na końcu komin do pobierania zimnego powietrza które płynac stopniowo sie podgrzeje.Czy to dobre rozumowanie? chciałbym konkretna odpowwiedz kogos kto zna temat.

 

na lato przepustnica byłaby przełączana na zasysanie bezposrednio z zewnatrz do grzania wody

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

O jakiej emisji piszesz? Jakiego gazu? Co konkretnie ma dać podgrzanie powietrza do spalania?  Do spalania potrzebny jest tlen z powietrza i to czy ono będzie podgrzane czy zimne żadnego wpływu na proces spalania wpływu nie będzie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 miesiąc temu...

Znajdą się teoretycy, którzy przyznadzą że w związku z tym zwiększy się sprawność kotła. No bo faktcieplejsze powietrze dostarczone, spowoduje, że spaliny też będą odrobinę cieplejsze. Ale szczerze uważam że zysk jest pomijalny, a koszty inwestycji nigdy się nie zwrócą.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Visitor1230

Podgrzewanie powietrza  tak na chlopski rozum nie podniesie raczej mocy, wydajnosci. Nie po to stosuje sie w takich silnikach spalinowych intercoolery zeby obnizyc moc a ja podniesc. Schlodzone powietrze zapewnia wieksza wydajnosc energetyczna w trakcie procesu spalania dzieki wyzszej zawartosci tlenu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Visitor1230

jedno i drugie ma tyle samo 21%

zimniejszegi powietrza jest poprostu więcej w tej samej objętości.

To wiedzialem

w kotle większą stratę kominową przez ogrzanie o większą ilość K zawartego w nim azotu.

Tego nie. Dzieki za wyjasnienie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 miesiące temu...

Temperatura samozapłonu metanu wynosi około 600 stopni. Czyli do tej temperatury musi się podgrzać gaz by się zapalić. Jakbyś miał gaz o temperaturze 10 stopni musisz podgrzać go tylko o 590 stopni a jak -10 stopni to o aż 610 stopni. 3,5% różnicy. Nie jest to jednak 3,5% różnicy spalanego gazu bo trzeba policzyć ile energii zużywa podgrzanie 1 kg gazu a ile uzyskujemy ze spalania i wyjdzie wynik...

 

Aczkolwiek jak pisali koledzy-forumowicze: to samo jest w kominie koncentrycznym.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.