bejek81 Opublikowano 8 Grudnia 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 witam od niedawna jestem uzytkownikiem pieca setlans eko plus 17kw firma kon-bud.Mam problem z dobrym ustawieniem go wedlug mnie spala bardzo duzo groszku dlugo grzeje zadana temp.i sa duze spieki.Moje ustawienia teraz to 20s podawanie 65s przerwa 60% dmuchawa temp.zadana 50.W podtrzymaniu przedmuch co 3 min. na 60s dmuchawa odslonieta na 3/4.Dom nowy 15 cm styrop.140 m2 uzytk.Prosze o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Podlasiak Opublikowano 8 Grudnia 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 nastaw podawanie 10s przerwa 50s dmuchawa na 29%lub 30. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bejek81 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 dzieki sprobuje ustawic jak radzisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bejek81 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 ustawilem,tylko u mnie dmuchawa ustawia sie co 10% wiec ustawilem 40%.Po pierwszym cyklu piec w podtrzymaniu byl 36 min,male spieki,ale przypominam,ze przedmuchy w podtrzymaniu sa co 3 min.na 60s histereza 3 stopnie.Nie wiem czy to dobrze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
setlek Opublikowano 11 Stycznia 2016 #5 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2016 Chciałbym odświeżyć wątek - forumowicze jesteście jeszcze? Nowy jak efekty spalania? Odezwijcie się - pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.