Skocz do zawartości

Piorus

Rekomendowane odpowiedzi

Witam

Od kilku tygodni jestem posiadaczem kotła Defro Duo 20 KW Z Pid

 

Wybierałem kocioł z myślą ze Pid mi wszystko ustawi - i bardzo się przeliczyłem 

Jak pracuje na Pid przesypuje mi węgiel i kocioł gaśnie

 

Obecnie Pale Ekogroszkiem Tani Opal premium 28-30 mj/kg (nigdy go już nie kupię - ale mam jeszcze 600 kg do wypalenia)

Mam ogromne spieki - wyglądają jak niedopalony ekogroszek bo są w środku czarne. Zwiększyłem dmuchawę do 50 ale to nic nie dało zaczął mi przesypywać węgiel - kocioł tracił temp. i płomień gasł.

 

Dom o powierzchni 170 m2 - ocieplony

 

Moje obecne ustawienia:

Temp Zadana CO: 70C

Temp. Zadana CWU: 50C

Podawanie: 12s 

Przerwa: 50s

Dmuchawa: 35

Przesłona otwarta na 90%

 

Podtrzymanie:

Przerwa: 25min

Wentylator:

Praca 35s

Czas pracy 3min

 

Histereza CO - 2

Histereza CWU - 3

 

Temp osiąga (nawet przeciągnie o 6-8 C)

 

 

Proszę o pomoc w ustawieniu kotła

post-60623-0-82377600-1417875850_thumb.jpg

post-60623-0-33410400-1417875852_thumb.jpg

post-60623-0-30193800-1417875854_thumb.jpg

post-60623-0-75267700-1417875854_thumb.jpg

post-60623-0-90577400-1417875855_thumb.jpg

post-60623-0-27144200-1417875856_thumb.jpg

post-60623-0-88589000-1417875857_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Już zakupiłem Pieklorza oraz Ekogroszek od lokalnego sprzedawcy.

 

Mam jeszcze 600kg z taniopal.pl - już nigdy od nich nie kupie 

Muszę to wypalić

 

Jakieś sugestie jak poprawić spalanie ???

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Jeżeli kupiłeś węgiel tworzący  spieki koksowe i nie możesz ustawić tak sterownika aby go spalił to kup węgiel niespiekający np Retopal, groszek z Ziemowita 5-25 mm lub Jaret (ale nie "plus" bo on jest już zmieszany z innym węglem, ale od biedy można spróbować) i zmieszaj z tym co masz. Ewentualnie miał niespiekający jeżeli twój palnik radzi sobie z miałami. Ten węgiel który masz jest niekoniecznie zły tylko się spieka. 

Proporcję mieszania musisz sam ustalić doświadczalnie, proponuję pół na pół. 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Piorus

skróć podawanie do 5 sek 

przerwę zostaw jak jest 50 sek, nadmuch również bez zmian i zobacz co będzie.

masz za wysoką moc do niskiego nadmuchu i stąd spieki koksowe, węgiel nie dostaje tyle ile powinien powietrza w czasie i spada niedopalony do popielnika

ten koks możesz wrzucić do zasobnika i spalić ponownie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

też mam ten tragiczny ekogroszek Pro... miał być taki dobry a wyszła tragedia... samym nie mogłem palić ... połączyłem go na początku z czeskim.. a teraz w wesołą w proporcjach 5 worków tego Pro i 3 wesołej i mam popiół prawie dopalony bez spieków. u mnie jest 5 podawanie 68 przerwy. Też mam defro ale rynna. A co w tym węglu takiego dobrego ? bo u mnie też na samym Pro nie mógł piec podnieść temperatury. Ja niestety też nie czytałem o tym węglu przed kupnem. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam zasypanych 4 worki pro w podajnikiu. Musze to jakoś spalić. Dałem na 5s podawania i 50 s przerwy no to jest lepiej ale temp. Mię rośnie spadła do 53 i nie rośnie. Zwiększam troszkę podawanie na 8s zobaczymy co będzie. Żałuję że to świństwo kupiłem za 900 zł za tonę

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja zauważyłem że lepiej kupować ekogroszek w workach jutowych. Zdecydowanie bardziej sie wysusza niż w worku foliowym.

 

Najbardziej mnie śmieszy i zarazem denerwuje że kupuje sie kocioł za 10 tyś zł a trzeba tak się namęczyć aby to wszystko hulało jak trzeba.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Piorus

temperatura skacze z kilku względów. jednym z nich jest moc kotła z jaką pracuje, drugim straty ciepła które musi uzupełnić

jeśli połączymy zbyt dużą moc na której przeciąga ponad zadaną mocno i zalewanie kotła zimną wodą z instalacji to będzie taka skakanka.

na straty nic nie poradzisz bo są jakie są i trzeba je uzupełniać.

możesz obniżyć moc aby był mniejszy jej zapas oraz zmniejszyć histerezę, aby sie szybciej załączał .

rozumiem że pracujesz w dwustanie?

a może warto pójść w automat?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam zasypanych 4 worki pro w podajnikiu. Musze to jakoś spalić. Dałem na 5s podawania i 50 s przerwy no to jest lepiej ale temp. Mię rośnie spadła do 53 i nie rośnie. Zwiększam troszkę podawanie na 8s zobaczymy co będzie. Żałuję że to świństwo kupiłem za 900 zł za tonę

jak nie rośnie to nie zmieniaj podawania tylko skracaj przerwę o 1-2 sekundy i obserwuj

zmiana z 5 na 8 sek to olbrzymi skok mocy, łatwiej regulować niewielkimi zmianami a nie dużymi skokami

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja mam Defro komfort eko 20 kW i tez nie mogę go ustawić...

Skacze mi temp i ekogroszeku nie znalazłem jeszcze odpowiedniego, że nie wspomnę o problemach z wejściem w stan podtrzymania...

 

Byc moze mam ten sam piec (Defro komfort eko 20kW NZ + zPID)

Na początku miałem kupe problemów z ustawieniem pieca, po kilku walkach z serwisantem z Defro itd ustaliłem z nimi, że zmienie węgiel i albo będzie ok albo oddaje piec. Kupiłem na poprzedni sezon węgiel carbo-stal ekogroszek ognik zielony. Super się spalał, trzymał temp., zużycie ok. 1 worek (25kg) na 48 h palenia (2 pełne doby). Wg mnie wszystko zależy od opału. Na ch... opale cudów nie będzie, na dobrym opale można próbować ustawiać piec.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja mam Komfort Eko i też 20 kW z PID

Ja obecnie jestem po testach 3 różnych ekogroszków i nie jestem zadowolony

Wczoraj wieczorem zasypałem podajnik kolejnym ekogroszkiem i zobaczymy co będzie...

Sprawdzę jeszcze ten którym Ty palisz .. może to będzie ten :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 5 tygodni później...

Piorus

temperatura skacze z kilku względów. jednym z nich jest moc kotła z jaką pracuje, drugim straty ciepła które musi uzupełnić

jeśli połączymy zbyt dużą moc na której przeciąga ponad zadaną mocno i zalewanie kotła zimną wodą z instalacji to będzie taka skakanka.

na straty nic nie poradzisz bo są jakie są i trzeba je uzupełniać.

możesz obniżyć moc aby był mniejszy jej zapas oraz zmniejszyć histerezę, aby sie szybciej załączał .

rozumiem że pracujesz w dwustanie?

a może warto pójść w automat?

Ja w takim razie ustawić by nie zalewało zimna woda. Sterownik mój to K1Pv2

 

Moc kotła mam podajże na + 5 i patrząc na wysokość kopca jest ok. Zawór 4 D mam na 43C i mam temp. powrotu ok 36 która wychładza piec. Mam zwiekszyć temp. zaworu 4D ???

Temp. zadana kotła 52C

 

I pytanie drugie. Mieszkam w miejscu gdzie dom jest narażony na częste silne wiatry które mieszają mi trochę w moim kotle. Czy warto zainwestować w regulator ciagu montowany w czopuchu.

 

 

Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

RCK jak najbardziej warto jeśli taki bałagan robi wicher

 

co do ustawień to możesz podnieść zadaną do 60st i przestawić na zaworze aby pozostało 43 na dom. wtedy wzrośnie temperatura powrotu.

dodatkowo jeśli pracuje w dwustanie to mniejsza histereza a jak w automacie to zmniejszyć moc kotła aby się nie przechodził w podtrzymanie tylko pracował w trybie ciągłym

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za pomoc. Bede próbował. A co myślisz o takim spalaniu i popiole.

 

Mam dosyć niska temp. na czopuchu bo ok. 80C

 

4479c39b2ebccdaf1ccc1e97f2270c42.jpg2eeb90c45508cac5be67d95bb6c4c589.jpg1b45dd51251fc278c67a20dabc5d5683.jpg854a212b0a43c4bb799db029188e56e3.jpgfd4d43c2acd11b0c72588e8880a62b47.jpg

 

Pozwoliłem sobie skopiować mój post z innego tematu z przed kilkunastu dni

"Witam,

obserwuje ten temat już od pewnego czasu.

Pale w kotle retortowym pierwszy sezon wiec dopiero zaczynam przygodę.

 

Mój kocioł to Defro duo o mocy 25 kW. Sterownik mam Tech K1Pv2 z PID.

Ogrzewam dom z 2007r. , okna plastikowe, wzglednie ocieplony 250 m2.

Dwie łazienki, przedpokój i korytarz ogrzewanie podłogowe. Reszta grzejniki. Dodatkowo grzany bojler 300 litrów.

 

Staram sie za wszelką cenę palić na automacie (PID) bo to jest podobno oszczędniejsze no i przede wszystkim łatwiejsze w nastawach.

 

U mnie wygląda to tak:

Współczynnik mocy kotła : 10 %. (-30~+30)

Współczynnik wentylatora: -27 %. (-27~+16)

NADZÓR:

czas podawania: 4s.

Przerwa podawania: 4 min

Nadmuch: 24 bieg. (1~100)

 

NASTAWY:

Temp.kotła: 53 C

Temp.załączania pomp: 51 C

Zawór 4-drożny: 42 C

Podłogówka: 40 C

Temp.wody w bojlerze: 40 C

Wentylator: klapka przysłonięta 50 %

 

Obecne mrozy na dworze to w dzień -5C a w nocy -10C.

Temperatura w domu to 22C.

Spala mi dziennie ok 25-30 kg ekogroszku. Jest to jednak mocno uzależnione od zużycia wody z bojlera.

 

Co o tym myślicie?

Czy cos mogę poprawić by spalać mniej groszku lub zostawiał mniejsze spieki?

Temp. Kotła czasami waha się od 52 do 59, ale gdy zapotrzebowanie na energię sie zwiększa to potrafi nawet wahać sie od 48 do 66 C. Nie wiem czy to prawidlowa praca ??? "

 

Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

w tym drugim popielniku lepszy popiół- ten pierwszy masakryczny

na palniku za dużo paliwa i się nie dopala albo takie spieki zostają z popiołu, nie widać dokładnie tego co w pierwszym bo złe doświetlenie

widac też z wykresu że okrutnie przeciąga- zmniejszyć moc kotła- ustawić najniższą możliwą i dodatkowo obniżyć współczynnik mocy

potem dopasować współczynnik wentylatora

temperatura spalin moze być niska w wyniku krótkich cykli pracy albo coś nie tak z czujnikiem bo przy takim płomieniu powinna być wyższa- chyba że ten płomień przez minutę jak rozdmucha a potem w odstawkę idzie- sprawdzić czujnik ewentualnie wyjąć i wyczyścić bo mógł się zasyfić i źle wskazuje

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W ustawieniach nie mam czegoś takiego jak moc kotła. Mam współczynnik mocy kotła, ale jeśli obniżę go do -30 to zapadnie mi sie palenisko. Ale OK rozumiem ze zbyt duzo paliwa czyli zaczynam obniżać współczynnik mocy kotła (czyli ilość podawanego paliwa).

Czujnik jest napewno sprawny, ale faktycznie cykle pracy sa dość krótkie. Szybko podnosi sie temp. I przechodzi w podtrzymanie.

 

Jak powinno wyglądać prawidłowe palenisko. Posiadasz może zdjęcie?

 

Chodzi mi o to ze jak zjeżdżam mocno z mocą to obniża sie kopiec i pali sie ogniem takim jak w palniku. Wąski i wysoki. Nie wiem czy to odpowiednie palenie. Czy nie zużyje mi więcej opału. Ogólnie chodzi mi o to żeby obniżyć ilośc palonego opału bo prawie 30kg groszku na dobę przy takiej przyjaznej zimie to trochę duzo. Co będzie jak przyjdzie -20C

 

 

Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jeśli zacznie się zapadać to należy na chwilę się z obniżaniem współczynnika kotła zatrzymać i obniżyć współczynnik nadmuchu aby kopiec wrócił do właściwego poziomu.

w instrukcji kotła masz zdjęcia palnika i opis jak jest prawidłowo

powinna być niewielka górka. u Ciebie jest ona troszkę za wysoka i do tego ten wianuszek dookoła ze spieków

musisz mieć moc kotła  powinny być zakresy w KW podane 

wczoraj się bawiłem takim zestawem jak Twój i da się zmienić zarówno moc jak i parametry współczynników tylko nie powiem Ci pod którą ikoną jest to ukryte

zajrzyj do menu serwisowego kod 5162 i tam poszukaj jeśli nie ma w głównym i instalatora

 

30 kg/dobę to około 7KW średniej mocy a to niewiele na dom 250m2 

nie licz że Ci spali 15kg bo tak nie będzie nigdy

znasz zapotrzebowanie swojego domu ?

jeśli nie to zajrzyj i policz :

 

http://cieplowlasciwie.pl/

potem wstaw link z wynikiem to Ci policzę ile będzie spalał 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzieki TIMON120777 za kod do menu serwisowego.

Zmieniłem moc kotła na 12kW.

Współczynnik mocy kotła i dmuchawy zostawiłem na 0.

Popiół który teraz powstaje jest duzo lepszy jeśli nie idealny :-)

Masz chłopie wiedzę

Obecnie sa u mnie znowu silne wiatry (ok 90km/h) i kociołek zaczął mieć problemy z dojściem do zadanej temp. Palenisko zaczęli mi sie zapadać. Dlatego chwilowo musiałem zwiekszyć współczynnik mocy kotła na +4, ale rano po tych huraganach pewnie wrócę do zera. Musze zainwestować w ten regulator ciagu kominowego. Orientujesz sie czy do jego montażu w czopuchu musze odsuwać piec?? Jak wyglada w ogóle taki montaz tego RCK ??

 

Zapotrzebowanie mojego domku w linku poniżej:

http://cieplowlasciwie.pl/wynik/j8c

 

Dzięki z góry za pomoc

 

 

 

Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.