jak dobrze pamiętam to coś pomiedzy 15 a 20cm ale to zapewne od wielu czynników zależne

myślę że 20cm nie powinno przekroczyć

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jak będzie za nisko będzie zbyt wysoka temperatura złoża i nawet przy niskim nadmuch będa powstawać spieki z popiołu

jak masz możliwość regulacji zrób pomiędzy 15 a 20cm. nie ma idealnej wysokości. wszystko zależne od wielu czynników.