Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Proton Pid Fuzzy Logic, Problem Z Regulacją Temperatury


MrY

Rekomendowane odpowiedzi

Cześć.

 

Jak w tytule. Do tej pory sterownik ma zadaną temp 55 st, wentylator zalącza się od 50 st, po czym osiąga maksymalne obroty od 49 st. Przy 53 st zwalnia, a osiągając zadaną temp (55 st) wyłącza się. Dalej temp rośnie do 60 st, spada i cykl powtarza się.

 

Podobno różnica od zadanej temp to 5 st. Niby pracuje, ale czy można zmienić ten parametr? tak, aby wentylator załączał się przy 53 st. Ustawić różnicę z 5 st na 2 st.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wg mnie za mały margines pracy mu dałeś +-5, cała jego praca znajduje się w przedziale histerezy, ustaw załączenie od 45 i zobacz jak będzie. Natomiast 5* histerezy pracy nie zmienisz. Na forum mu.....tora udziela się autor oprogramowania - na pewno da Ci więcej wskazówek dot.

 

pozdrawiam

Wojtek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.