Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Sterownik Iryd Rtz Pid Fizzy Logic


wojtek22

Rekomendowane odpowiedzi

Uniwersalnych nastaw do tłoka nie ma. Konstrukcje tłokowe zbyt mocno się różnią względem siebie.

Rózne długości skoku tłoka, różne prędkości zastosowanych przekładni (np. swego czasu używałem do tłoków przekładni, gdzie pełen ruch tłoka trwał ok. 45sekund a na samym początku ok. roku 2001-2002 1,5minuty, są także przekładnie, gdzie ruch tłoka trwa 3sekundy lub 8sekund....)

 

Co do dmuchawy WPa117:

w menu kodowym wybierz dmuchawa użytkownika i wpisz dla biego 49 - 70% a dla biegu 1 - 38%, to charakterystyka dla silnika EBM 34/36W

 

 

Co do ogólnej zasady, jak miałes inny ster przed Irydem, to dla 100%mocy przepisujesz pauze ze starego

np. 3minuty.....

pauzę dla 1% mocy robisz x 10

 

dalej w menu kodowym wprowadzić jeszcze musisz:

- podbicie obrotów dmuchawy 3biegi

- czas podbicia obrotów dmuchawy - 1/3czasu ze 100%mocy, który wprowadziłeś

 

Dmuchawy nie podpowiem jak ustawić, bo tłoki tez mają rózne paleniska, szczelinowe, wiercone, mniejsze-większe. To już kwestia obserwacji

Może wyjść ok. 15-17bieg dla 100%mocy i ok.3bieg dla 1%mocy, ale to Ty musisz ze spokojem dobrać

 

Podtrzymanie tez przepisz sobie ze starego sterownika

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.