Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Czy Tak Powinien Pracować Piec?


roeann

Rekomendowane odpowiedzi

Witam!

 

Mam pytanie odnośnie pracy pieca, ponieważ nie wiem czy tak właśnie powinien działać. Piec potrafi bardzo często przełączać się na tryb podtrzymania. Pracuje przez 20 minut po czym znowu następuje podtrzymanie. Mam wrażenie, że przez własnie to częste podawanie spala tak dużo. Jak u was to wygląda jak długo trwa praca bez załączenia się podtrzymania?

Mam tez pytanie jaka powinna być różnica między temperaturą zadaną, a temperaturą ustawioną do ogrzewania mieszkania? 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Konkretnie jaki kocioł, sterownik, jaki dom do ogrzania, ocieplony czy nie, jakie czasy podawania, nadmuch itd. Po osiągnięciu zadanej to normalne, że rpzechodzi w podtrzymanie. A róznica temperatur - nie rozumiem pytania. Bo jak masz zawór mieszający, to możesz mieć na kotle 70 a na grzejnikach 40, a potem sobie zmienić i mieć na kotle 75 a na grzejnikach 60, wedle życzenia. Może też nie byc żadnej róznicy i ile na kotle tyle na grzejniki, w domu sauna, jak kto lubi.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam. Ja mam podobne pytanie. Kocioł Ogniwo Eko Plus 16KW, sterownik Ecoal. Powierzchnia do ogrzania ok 160m kw i CWU 300l dwuwęrzownicowy - CO i solar. Dwie rodziny - 2-osobowe. Dom średnio ciepły z lat sześćdziesiątych. Kocioł pracuje w automacie z włączonymi programatorami - pogodowym i pokojowym. Grzejniki regulowane dodatkowo zaworami termostatycznymi. Ustawienia: co 48*C, CWU 40*C, temp. pok. 22*C.  Wydaje się że wszystko jest OK, lecz kocioł prawie stale pracuje w podtrzymaniu, sterownik prawie stale obniża temp CO. Grzanie występuje rzadko, zaś przerwa spoczynkowa sporadycznie. I stad czytając różne rady i opisy użytkowników tego forum moje watpliwości. Sterownik mam podłączony do komputera i mam możliwość obserwacji histogramu, gdzie wykres wykazuje prawie ciągłą linię temp. pok, niewielkie wahania CWU i pozostałych parametrów, jedynie temp. spalin ma niewielkie wyskoki; ale to normalne. Zuzycie w obecnych warunkach pogodowych w granicach 25 kg/dobę. Oceńcie proszę. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

Witam. Nie było chetnych doudzielenia odpowiedzi w mojej sprawie, wiec postanowiłem działać na własna rękę. Przeorientowałem sterownik z trybu Ecoal, na trym grupowy. Ustaliłem moc min 12KW z nadmuchem 38%, max 20 KW z nadmuchem 40%. W podtrzymaniu: powt.-4, czas kr. przerwy-36 sek,przerwa 18 min, dmuchawa 42 sek. Pracują programatory pokojowy i pogodowy, temp zadana CO - 50*C, CWU - 40*C, temp. pok.21,5, w nocy-20*C. Obecnie manipuluję bardzo ostroznie z nadmuchami przy pomocy HISTOGRAMU, i wychodzi na to że wszystko idzie w dobrym kierunku. Kocioł dość szybko dochodzi do temp. zadanej, potem w odpoczynek, by przejść w stan podtrzymania. W palenisku na razie nie widzę większych spieków koksowych, wiec okaże sie rano co dalej. Mam jednak problem z interpretacją lewa strona, a prawa strona histogramu; czy to dotyczy siatki histogramu, czy też usytuowania słupków wzgl najwyższego. Czy moze mi ktoś to wytłumaczyć?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

kafred

przenieś się na platformę esterownik

tam wszystko na forum jest dokładnie opisane łącznie z interpretacją kresek histogramu

przy okazji uważam że powinieneś ustawić moc min 8KW i taką samą maksymalną. masz tylko 160m do ogrzania i tyle powinno wystarczyć.

ewentualnie podniesiesz maksymalną na 12KW jak nie będzie sobie radził

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.