Siłownik Zaworu 4D


maniek76

Rekomendowane odpowiedzi

Witam.

Posiadam starą instalację CO,grube rury i grzejniki żeliwne i przed wymianą kotła działała grawitacyjnie.

Obecnie za temperaturę na grzejnikach odpowiada zawór 4d z siłownikiem.Przy ustawieniach (zalecanych przez producenta siłownika) 2sek. praca i 20sek. przerwa ,mam skoki temperatury za zaworem o 10-12 stopni od zadanej.

 

Czy mozna jakoś zmniejszyć/zwiększyć te czasy,dobrać odpowiednie proporcje aby temp za zaworem była bliższa temperatury zadanej na sterowniku mieszacza?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Visitor1230

Sa sterowniki co tak dziwnie steruja zaworem. Brak sterowania proporcjonalnego w stosunku do roznicy temperatury zadanej a obecnej za zaworem.Zwieksz czas postoju do 30-40 sek na poczatek. Jest to czas pomiaru temperatury. Temperatura za zaworem zdazy sie unormowac zanim zawor wznowi prace.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ciekawe to sterowanie zaworem, tzn w czasie pracy ten zawor o ile sie przestawia? bo powinno chyba byc tak ze ustawiamy minimalny czas przesterowania zaworu ktory powoduje zmiane pozycji powiedzmy o 1-2%. nastepnie przerwa do zmierzenia temperatury ale 30sek? jak dla mnie takie probkowanie powinno byc jak najczestsze...no ale trzeba wiedziec o ile sie przestawia zawor w czasie i po jakim czasie mamy prawidlowy osczyt temperatury...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

maniek76 czytajac wlasnie twoja instrukcje od regulatora czytam i nie wierze przeciez czas pracy mieszacza to wg mnie wlasnie czas w sekundach ile otwiera sie caly zawor regulowany od 1-250s. wpisz tam swojego mieszacza ustawienia.czyli chyba masz 120s. to jedyny parametr ktory informuje regulator ile czasu otwiera sie caly zawor.

 

no chyba ze mam inna instrukcje

 

cholera sorry nie zauwazylem - masz czas pelnego otwarcia ;-( pkt 15 - to tylko regulacja kp i ki

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Visitor1230

Parametry KP i KL są w sterowniku.

 

Visitor, ustawiłem parametry 2sek praca 35sek postój ,o efektach dam znać...

Ja mam co prawda sterowanie inne i osobnym sterownikiem. U mnie sterownik mierzy temperatury co 40 sek . Skok zaworu to 7% zmniejszajacy sie proporcjonalnie w przypadku dochodzenia do temp. zadanej. Roznica zadana a uzyskana to max 1°C. Wszelkie parametry moge dowolnie ustawiac.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zwieksz czas postoju do 30-40 sek na poczatek. Jest to czas pomiaru temperatury. Temperatura za zaworem zdazy sie unormowac zanim zawor wznowi prace.

 

Ustawiając 35sek. postoju i zostawiając te 2sek pracy ,temperatura za zaworem teraz max wybiega o 3 stopnie od zadanej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

Ustawiasz parametr czasu pelnego otwarcia w Irydzie w zależności od posiadanaego zaworu.

Możesz też zmieniać czas pracy siłownika i czas przerwy w razie potrzeby.

Potem możesz tylko obserwować jak siłownik kręci zaworem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.