Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Cześć, mam a raczej mama z siostra mają w kraju ( Polsce ) problem z ww. piecem. problem zacząl sie chyba rok temu. 2 lata po montażu wszystko bylo ok, piec jest podpiety do komina zewnętrzengo dwuściennego  200 mm średnicy wewnętrznej.

No ale, nie wiem czemu a ostatnio siostra w sobote dzwoniła do mnie z płaczem, że ma na piecu 98 stopni i co robić. Dodam że temp ustawiona na 55   dmuchawka na 5 bieg  i wszystkie czasy przedmuchu itp na ustawienie standardowe.

CO dziwne w piatek jak paliła wszystko było OK.

Wezwany hydraulik mowi że trzeba zamontować zawór schładzający ale to chyba nie jest przyczyna a rodzaj rozwiązania i to połowicznego.  Co się może dziać że temperatur tak rośnie ??

Dodać mogę że od pieca do komina idzie czopuch ok 1.5m, stare budownictwo, grubę ściany piwniczne + niemożność doprowadznie rurek itp i takie to długie. NIe dość że długie to to ma 2 lekkie kolanka, naprawde pod małym kątem i jeden prosty odcinek rury + ten czopuch z defro z przepustnicą. Jest to jeszcze owinięte wełna ( ta specjalną odporną na wysokie temp ).

Piec ogrzewa ok 230m^2 + mamy zamiar dołożyc grzejniki w garażu.

 

Wydaje mi się ze najprostsze rozwiązanie to, to że gdzieś lapie lewuska i nabija temp.Jak dla mnie to byśmy musieli zdemontować cały ten czopuch i na każdym łaczeniu założyc specjalna opaske uszczelniająca z takim sznurkiem jak w kominkach.

 

 

Macie jakieś pomysły? Pomóżcie bo kobiety w domu same a my z tatą na obczyźnie. 

 

 

Jak macie jakiegoś fachmena w okolicach Krakowa to możecie podać namiar to mama się skontaktuje z nim.

 

P.S.

NIe mamy boilera a w piecu jest założony zawór mixujacy ( nie pamiętam jak sie nazywa ale mixuje cześc gorącej wody wychodzącej z pieca z zimna powrotną ).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Trzeba szukać nieszczelności na wlocie do kotła, a nie w czopuchu.

Np. może się nie domykać klapka na dmuchawie - jeśli jest. 

Może rozpalanie jest zbyt gwałtowne, może pompka się zawiesza, może głowice termostatyczne się pozamykały, może "zawór miksujący" szwankuje.

A dmuchawa się wyłączyła po osiągnięciu temperatury zadanej?

 

Za mało danych żeby coś konkretnego doradzić. Zacząłbym jednak od nieszczelności kotła. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mialem to samo w defro optima plus i przyczyną był za duży cug w kominie a dokładnie u mnie nawet przy lekkim wietrze na zewnątrz robi sie straszny cug i nie pomógł nawet tzw. strażak zamontowany na kominie , i ten cug podnosił  klapke od wentylatora i kocioł po dobiciu do zadanej temperatury zamiast przejsc w stan podtrzymania dalej nabijal temp. Pomoglo dociążenie klapki wentylatora poprzez dokręcenie jednej zakrętki oraz podkładki, jak byly tylko dwie nakretki jeszcze podnosilo. Po tym zabiegu problem zniknał.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wczoraj i dziś wieje nieźle i faktycznie może być większy cug. Można spróbować regulacji tą przepustnicą w czopuchu, ustawić pod ukosem na półotwartą. Warto sprawdzić uszczelnienie pieca, tak jak koledzy radzą klapki od wentylatora, od popielnika, może w którychś drzwiczkach jest nieszczelność, np. sznur się wyrobił i ssie dodatkowe powietrze przez drzwiczki?

Gdyby na tym przyłączu kominowym za piecem były nieszczelności, to by był mniejszy cug a nie większy. Ja czasami tak zmniejszam cug przy wietrze - nie dławię pieca przez przymykanie powietrza, tylko uchylam drzwiczki rewizyjne od wyczystki, żeby trochę powietrza szło prosto w komin.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.