Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Tryb Pogodowy W Sterowniku Fuzzy Logic 310Rtc (Kocioł Metal Fach Sd Duo Bio 19Kw)


maniek130

Rekomendowane odpowiedzi

Witam,

 

Moim sterowniku jest funkcja tryb pogodowy, czy taka funkcja działa bez siłownika mieszacza.

Czy warto tą funkcję włączyć przy takich pogodach ?

 

Sterownik  fuzzy logic 310RTC Kocioł metal fach sd duo bio 19KW

 

Pozdrawiam 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Proszę o sprecyzowanie pytania (typ sterownika/kotła).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Z opisu na stronie: http://www.pionier-elektryk.pl/index.php/produkty/1-fl-310-lg-rtc

 

Użytkownik ma do dyspozycji trzy główne tryby pracy:
...
3.    Pogodowy – uzależnienie wartości temperatur docelowych kotła i CO od warunków na zewnątrz budynku
Duży nacisk postawiono na dopracowanie ostatniego z trybów, który zapewnia wysoki komfort użytkowania zdejmując z właściciela obowiązek nieustannych zmian parametrów pracy związanych wcześniej z częstymi wahaniami temperatur pogody. W połączeniu z siłownikiem zaworu mieszającego, FL310LG RTC tworzy znakomity duet, którego wartość doceniły już rzesze użytkowników. Ponadto, możliwość podłączenia regulatora pokojowego do sterownika podnosi jakość systemu grzewczego do najwyższej klasy.

 

oraz instrukcji:

 

8.1.2. Temperatura docelowa 

Temperatura docelowa kotła umożliwia w trybie ręcznym i lato ustalenie temperatury 
kotła do utrzymania której będzie dążył kocioł. W trybie pogodowym zastępuje ją 
temperatura automatycznie wyliczona (na podstawie temp. zewnętrznej). 

Wnioskuję, że zawór 3d nie jest wymagany aby uzyskać jakieś tam korzyści z tej funkcji. Niezbędny będzie oczywiście czujnik temperatury zewnętrznej. Siłownik + mieszacz jest przedstawiany jako opcja.

 

Przyznam, że z instrukcji nie wywnioskowałem dokładnie jak ten system działa w momencie braku siłownika i zaworu i jak wyliczana jest ta temperatura (jest przedstawiona tylko krzywa i sposób jej ustawienia w przypadku sterowania zaworem mieszającym).

 

Być może na forum znajdzie się użytkownik tego sterownika i rozjaśni nieco tę sprawę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sporo tej temp. na grzejniki przy tych temp ja ma na zas.31/32 i w domu 21 st

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 lata później...

Mam podobny piec   tylko że   17 Kw, sterownik pogodowy  oraz  włączony  tryb FuzzyLogic   +  zawór  4d  sterowany siłownikiem   jedynie  w  zimie  sie  sprawdza   w  lecie    zupełnie wariuje   przebija  maksymalna temp na kotle  producent  nawet zaleca   wyłączanie tego  trybu latem , co do pogodówki    testowałem    poprzedni sezon   pogodowe sterowanie kotłem jak i pogodowe sterowanie mieszaczami 1  oraz 2    za dużo  z  tym  zachodu    temp  kotła wariuje   piec   pracuje  według  wskazań z  zewnątrz  niekiedy   sam sobie ustawiał  temp kotła  na 45  C  potem podbijał do 70    ekogroszek   wchłaniał jak szalony  .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

i dlatego jestem ciekaw jaki był jego finał

 

Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.