Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Prosze O Pomoc W Nastawie Pieca 38Kw Malkot Ze Sterownikiem Titanic


tomek1pl

Rekomendowane odpowiedzi

Witam

Od miesiaca mam piec firmy MALKOT Prestige 38kw z podajnikiem slimakowym, sterownik titanic. Niestety nie moge dobrze go wyregulowac. Nie moge osiagnac temperatury powyzej 46 stopni a nastawilem na 60. Dmuchawa caly czas chodzi i nie moze piec dogrzac i przejsc w stan czuwania. Dom powierzchnia 300m kw. Stare budownictwo, kaloryfery zeliwne zebrowe i metalowe. Mury okolo 1m grubosci. Wczesniej byl piec mialowy , ktory spokojnie dogrzewal dom ale niestety sie przepalil no i postanowilem kupic piec z podajnikiem na ekogroszek ale jak na razie siedzie przy nim dzien w dzien zmieniajac nastawy i nic to nie daje a miala byc taka wygoda...

 

Pale ekogroszkiem polskim 30MJ workowanym. 

 

Moje nastawy na piecu:

Nastawa kotla 60

czas podawania 12s

czas miedzy podawaniemn 70s

wydajnosc dmuchawy 5/12 (2/3 zasloniete)

czas przedmuchu 20s

czas przerwy w podtrzymaniu 7 minut

krotnosc 2

 

Pompa wody zalacza sie na stale pow 35 stopni

 

Prosze o pomoc bo juz nie wiem czy piec zly kupilem czy po prostu jest to kwestia regulacji.

Na tych ustawieniach groszek spala sie do popiolu niema szlaki itp. ale nie moge dogrzac wody do tych 60 stopni zeby piec wszedl w stan podtrzymania. 

post-60286-0-86997000-1415559102_thumb.jpg

post-60286-0-82846800-1415559123_thumb.jpg

post-60286-0-32189400-1415559148_thumb.jpg

post-60286-0-65361900-1415559173_thumb.jpg

post-60286-0-80027300-1415559197_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Cześć Tomek

 

Aż się nie chce wierzyć,że przy takich nastawach i takim paliwie kocioł nie osiąga zadanej temperatury.

Ustawienia 1:6 jakie masz są wystarczające.

Zachowując dotychczasowe proporcje zmień częstotliwość czyli 6s podawanie,35s przerwy,reszta bez zmian.

Złoże będzie częściej poruszane i lepiej napowietrzone.

Napisz od jakiego czasu pracuje kocioł,czy te grube mury są dodatkowo ocieplone i ostatni strop?

Na którym biegu chodzi pompka,powinna na 1.

Zbyt szybki obieg oraz bardzo duża pojemność całego układu mocno wychładza kocioł.

Tak duży dom i b. grube mury potrzebują mnóstwa energii,żeby się nagrzać i potrzeba na to sporo czasu.

Uszczelniałeś palnik silikonem żaroodpornym na 1200*?,jeśli nie,zrób to niezwłocznie bo powietrze nie trafia tam gdzie powinno i wychładza niepotrzebnie spaliny i wymiennik kotła.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Odłącz od sterownika kabel zasilający pompę CO.

Nie zmieniaj żadnych ustawień i zobacz czy piec sam się dogrzeje.

 

Druga sprawa to czy na grzejnikach masz zawory temostatyczne ?

 

Jaka temperatura panuje w pomieszczeniach obecnie ?

 

 

 

Ogólnie kwestie problemu dogrzewania pieca można rozwiązać technicznie poprzez zamontowanie zaworu 3D termostatycznego na powrocie.  Jest to najlepsze i niezawodne rozwiązanie, ponieważ zawór nie puści wody na grzejniki jeśli na piecu będzie zbyt niska temp wody. Innymi słowy zawór zmusi piec aby dogrzał najpierw sam siebie (poprzez krótki obieg kotłowy) a dopiero później aby puszczał wodę na układ (grzejniki).

Pamiętaj że ma to być zawór termostatyczny a nie zwykły mieszający. Koszt około 150zł.

 

Kolejna sprawa to kwestia merytoryczna. Stan podtrzymania jest stanem wyjątkowym. On wystąpi wtedy kiedy ilość ciepła wytworzonego przez piec będzie równa ciepłu potrzebnemu do ogrzania obiektu.

Na początku sezonu zawsze trzeba wygrzać obiekt a potem uzupełniać tylko straty. Wiele osób błędnie uważa że stan podtrzymania służy do uzpełniania strat. Do uzupełniania strat służy stan "grzanie".

Stan podtrzymania czyli przedmuch i dokręcenie paliwa co któryś przedmuch służy tylko i wyłącznie utrzymaniu żaru na palniku. Pamiętaj też aby zapewnić dopływ świeżego powietrza do kotłowni (zetka w drzwiach lub ścianie).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tomek

nie kojarzę aby jakś polski ekogroszek miał kaloryczność 30MJ- może się mylę to proszę mnie poprawić

ze zdjęć widzę że palnik żeliwny i że spieki koksowe

zadam pytanie podstawowe

czy palnik został poprawnie uszczelniony? jeśli nie to nic nie da korygowanie ustawień, należy najpierw go uszczelnić 

jeśli był uszczelniony to zacząłbym od wydłużenia przerwy podawania i odsłonięcia przesłony na wentylatorze

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.