Sterownik St-408N


rob76

Rekomendowane odpowiedzi

Witam

Mam sterownik st-408n.  Steruje on zaworem podłogowym 3D.  Problem polega na tym że dąży on do temperatury zadanej ale z dokładnością +/-2st

Wygląda to tak że jeśli mamy zadaną na zaworze 25 stopni,  współczynnik proporcjonalności ustawiony np na 10 i temperaturę na zaworze 22st to sterownik:

-otwiera zawór o 3% (zgodnie ze wzorem podanym przez producenta  (zadana -temp. zaworu)*(współczynnik/10))

-temperatura podnosi sie do 23st

-następne otwarcie zaworu, tym razem o 2%

-jeśli nastąpi wzrost temp do 24st to sterownik nie reaguje juz na ten ostatni stopień i pozostaje "niedosterowany" pomimo że tym razem powinien przestawić zawór o 1%

 

Oczywiści dzwoniłem już do techu i dostałam informacje że nie powinno tak być ale problem nie jest im znany bo nikt wcześniej tego nie zgłaszał.  W związku z tym mam pytanie do posiadaczy tego sterownika czy też mają taki  błąd a jeśli nie to na jakiej wersji oprogramowania?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W przypadku zaworu podłogowego mam takie ustawienia

- kontrola temperatury - 18 sek

- czas otwarcia - wpisujesz z siłownika 

- skok jednostkowy - 5 %

- min otwarcie - 5%

- zmiana zadanej temp - 1 stopień

- różnica temp - 0,5

- współczynnik proporcjonalności - 5

wszystko działa bez zarzutów, dobija do zadanej temperatury i ją utrzymuje

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 tygodnie później...

obecnie posiadam wersję 1.10.7 i wszystko jest w porządku, spróbuj zmienić skok jednostkowy na powidzmy 3-4%, wszysko zależy od bezwładności instalacji

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.