Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Modernizacja Instalacji Co/cwu+ Podlogowka Pomocy


romeross

Rekomendowane odpowiedzi

Witam 

 

Może ktoś pomorze lub doradzi w a wiec problem polega na tym ze jak załącze podłogowke to nie grzeja grzejniki na pietrze i odwrotnie moze jest gdzies blad w instalacji jestem wstanie to wszystko wyciac i wykonac na nowo tylko jak ???? prosze o pomoc dodam ze robila to firma .

post-60126-0-82696800-1414709440_thumb.jpg

post-60126-0-32793200-1414709455_thumb.jpg

post-60126-0-13740000-1414709470_thumb.jpg

post-60126-0-74205800-1414709484_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Może ktoś pomorze lub doradzi w a wiec problem polega na tym ze jak załącze podłogowke to nie grzeja grzejniki na pietrze i odwrotnie moze jest gdzies blad w instalacji jestem wstanie to wszystko wyciac i wykonac na nowo tylko jak ???? prosze o pomoc dodam ze robila to firma .

 

Masz błędnie zamontowany 4D. Porównaj swój montaż z dowolnym schematem 4D lub zajrzyj do pudełka po swoim zaworze. Jest tam instrukcja prawidłowego montażu i możliwych konfiguracji.

 

Poniżej masz bezpośrednie porównanie tego co masz z tym, co być powinno.

 

post-18583-0-12589200-1414778433_thumb.jpg

 

Generalnie montaż twojego 4D jest wg zasady "Jak by tu było najwygodniej?".