Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Ocena Instalacji Co+Cwu+Podłogowe


zarybia

Rekomendowane odpowiedzi

Witam.

W tej chwili mam podłączoną instalację jak na schemacie.

Zastanawiam się jednak nad miejscem podłączenia ogrzewania podłogowego. Czy jest ono poprawne? Konkretnie chodzi mi o to czy podłogówka nie powinna być odłączona przed zaworem 4-drogowym? Przed pompą ogrzewania podłogowego jest zawór 3-drogowy jeśli tego nie widać na moich bazgrołąch. Czujnik temp. do pompy podłogówki jast przymocowany na trójniku 1" zaznaczone na schemacie.

 

Pozdrawiam.

post-59990-0-44585100-1414229130_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przeniosę i sprawdzę jak to działa.

Ale jeśli pompa nie chodzi to za pompą od podłogówki mam niską temperaturę i ta niska temp będzie się utrzymywać do włączenia pompy. Wtedy pompa musiała by się włączać przy niskiej temp. (np. 22-25stopni) Problemem może być wygaszanie, wtedy może nastąpić wychłdzanie podłogówki jeśli próg załączania będzie taki niski? Nie wiem czy dobrze rozumiem.

Myślałem żeby przenieś czujnik na trójnik bezpośrednio przy piecu i ustawić temp załączania np. 45 stopni, zestaw mieszający i tak mi zmniejszy temperaturę. Chętnie posłucham co o tym myślicie ?

 

A co do zaworu różnicowego :) Nie wiem, został tam zamontowany przez instaltora.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

Myślałem żeby przenieś czujnik na trójnik bezpośrednio przy piecu i ustawić temp załączania np. 45 stopni, zestaw mieszający i tak mi zmniejszy temperaturę. Chętnie posłucham co o tym myślicie ?

 

 

Źle myślisz, ustaw ten sterowni aby startował od np 30C i wystarczy , i przenieś go w to miejsce co podawałem, on ma mierzyć temp podłogi a temp kotła,

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zawór różnicowy działa przy pracy grawitacyjnej a takowej za zaw 4-D raczej nie będzie.

 

Podłogówka mocno wychładza wodę w instalacji , więc przy podłączeniu bezpośrednim może znacząco wpływać na temp powrotu i ochronę kotła .

Dlatego co ci trochę wiedzą robią tak jak masz, a inni robią źle lub mają małe podłogówki np 2-3 pętle.

 

Pozdr.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przeniosłem czujnik temp. załączania podłogówki nad pompe. Woda w piecu 60 stopni. Na czujniku 22 stopnie.
Pompa CO ruszyła, CWU również.  Jeśli ręcznie załącze pompe podłogówki chociaż na minute temeratura na czujniku wzrasta i już się utrzymuje do wygaszenia. Wydaje mi się że problemem jest długa droga wody do mieszacza podłogowego, grawitacyjnie nie "pociśnie" tam ciepła woda i pompa się nie włączy. Jedynie chwilowe ręczne włączenie pompy w momencie dojścia pieca do zadanej podwyższa temperature.

W załączniku zdjęcie z telefonu z kotłowni.

Widać na nim:

Pompy CO i CWU działają.

Pompa przy mieszczu podłogówki nie działa. Temperatura na powrocie wzrosła do 30 stopni( z powrotu CO), temperatura na zasilaniu za pompą 22 stopnie(nie rośnie).

Dziękuję i pozdrawiam :)

post-59990-0-25727900-1414315950_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Masz zły zawór mieszający podłogi do tego "zestawu". Powinieneś mieć zawór termostatyczny i wówczas możesz pompę podłogi włączać czujnikiem zamontowanym na wyjściu kotła.

Do zaworu jaki masz w tej chwili potrzeba siłownika elektrycznego i sterownika, który go obsłuży.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Widzę że brak zaworu zwrotnego na obiegu podłogówki,możesz go zamontować na powrocie , przed odejściem na zaw 3-D,  

popraw to,  gdyż będą zakłócenia w pracy obiegów, a filtr skośny powinien być przed pompą podłogówki a nie na  powrocie z instalacji

O samym zaworze 3-d to kolega już napisał.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie. To jest zawór dla CWU i ma za wysokie "widełki" nastaw. Ma też niewygodną konfigurację przyłączy, aby go tak po prostu podmienić z tym, który jest teraz.

Do podłogi musi być np. ESBE VTA 522 20-43 z kVs 3,2 lub mniejszym dla mniejszej podłogi, ale o tych nastawach temperatur.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Może mi ktoś wyjaśnić różnice pomiędzy zaworem termostatycznym 3-drogowym a ten który jest u mnie zamonowany?

Zestaw mieszający został zakuiony już poskręcany, wydawało mi się że jest to prawidłowy zakup do ogrzewania podłogowego.

1. wymienić zawór 3-drogowy na termostatyczny, (ESBE)

2. zawór zwrotny na powrocie

3. niewiem czy sie da i gdzie przenieś filtr.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie. To jest zawór dla CWU i ma za wysokie "widełki" nastaw. Ma też niewygodną konfigurację przyłączy, aby go tak po prostu podmienić z tym, który jest teraz.

Do podłogi musi być np. ESBE VTA 522 20-43 z kVs 3,2 lub mniejszym dla mniejszej podłogi, ale o tych nastawach temperatur.

Nie proponuj serii 322/522 z tymi zaworami są kłopoty na podłogówce, z resztą ESBE ich nie zaleca do podłogi , do podłogi  VTA 372 do ok 100m2 / powyżej VTA 572

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Może mi ktoś wyjaśnić różnice pomiędzy zaworem termostatycznym 3-drogowym a ten który jest u mnie zamonowany?

Zestaw mieszający został zakuiony już poskręcany, wydawało mi się że jest to prawidłowy zakup do ogrzewania podłogowego.

1. wymienić zawór 3-drogowy na termostatyczny, (ESBE)

2. zawór zwrotny na powrocie

3. niewiem czy sie da i gdzie przenieś filtr.

Zawór który obecnie posiadasz jest zwykłym zaworem mieszającym, aby utrzymać na wyjściu  temp zadaną należy do tego zaworu dodać siłownik obsługujący ten typ i sterownik z czujnikiem kontrolującym temp na wyjściu zestawu, aby woda miała np 30C.

Zawór termostatyczny ro bi to samo bez udziału siłownika i sterownika, jest ustawiany na daną temp i taka wychodzi na instalację podłogi.

W zależności od wielkości podłogi zawór może być 3/4" lub 1".

zawór zwrotny jest potrzebny do eliminacji wpływu innych obiegów np teraz na zdjęciu w poście #7 masz temp na powrocie wyższą niż na zasilaniu a tego trzeba uniknąć.

 

Filtr służy do ochrony pompy przed zanieczyszczeniami i powinien być pomiędzy zaw 3-D i pompą.\

 

Co do poprawności zakupionego sprzętu to, czy zastanawiałeś się dlaczego czasem jest tak tanio - np na serwisie nazywanym Alledrogo? 

I tu masz odpowiedź to nie jest tanio, są braki , trzeba dokupić to, tamto 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie proponuj serii 322/522 z tymi zaworami są kłopoty na podłogówce, z resztą ESBE ich nie zaleca do podłogi , do podłogi  VTA 372 do ok 100m2 / powyżej VTA 572

 

Na czym polegają te kłopoty, bo w katalogach widzę te zawory w zastosowaniu do podłogi.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tanio nie było :( sam ten zestaw mieszający to ponad 1000zł. Za  reszte instalacji też mało nie zapłaciłem...

Trzeba będzie poprawić. Instalator coś tam mówił o tym filtrze ale uznał że firma ferro jeśli co takiego sprzedaje to potrafi to złożyć poprawnie.

 

Dzięki za wyjaśnienie :)

 

Mirek na rysunku troche brakuje, zaworów odcinających, możliwość napełniania instalacji z CWU, cyrkulacji....

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na czym polegają te kłopoty, bo w katalogach widzę te zawory w zastosowaniu do podłogi.

Wczoraj na forum w innym temacie był podobny problem - za mały przepływ w podłogówce z zaw 3-D  VTA 372

 

A to cytat z katalogu ESBE

 

Serie VTA320/VTA520 to najlepszy wybór w przypadku instalacji do ciepłej wody użytkowej wymagających 

zabezpieczenia przed oparzeniami* na linii tam, gdzie na bateriach zainstalowano dodatkowe urządzenia do regulacji 
temperatury. Tę serię zaworów można także stosować w instalacjach do ciepłej wody użytkowej wyposażonych 
w układ cyrkulacji ciepłej wody.Serie VTA320/VTA520 mogą być wykorzystywane 
w zastosowaniach związanych z ogrzewaniem podłogowym pod warunkiem zwrócenia szczególnej uwagi na wymagania 
związane z zakresem temperatur i przepływem."
 
Moim zdaniem nie warto, chyba że dla małych podłóg VTA320 do max 50m2 (  4- 5  pętli ),  a VTA 520 do 2x wiekszych
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tanio nie było :( sam ten zestaw mieszający to ponad 1000zł. Za  reszte instalacji też mało nie zapłaciłem...

Trzeba będzie poprawić. Instalator coś tam mówił o tym filtrze ale uznał że firma ferro jeśli co takiego sprzedaje to potrafi to złożyć poprawnie.

 

Dzięki za wyjaśnienie :)

 

Mirek na rysunku troche brakuje, zaworów odcinających, możliwość napełniania instalacji z CWU, cyrkulacji....

I wszystko jasne - Ferro to dystrybutor skośnookich produktów 

A zestaw z zaw 3-D termostatycznym ESBE  i pompą elektroniczną grundfossa nie powinien kosztować więcej niż 1100zł

( pompa 550, zaw 3-d VTA570  300, filt, zaw, zwrotny 80, zaw odcinające 80, rob 50 =1060zł )

A w twoim przypadku trzeba dodatkowo dołożyć siłownik - ok 200zł i sterownik -ok 200zl, to jednak opłaci się  taki VTA 572 http://allegro.pl/term-zawor-mieszajacy-esbe-vta-572-20-43-c-1-gz-i4722545374.html

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

Wczoraj na forum w innym temacie był podobny problem - za mały przepływ w podłogówce z zaw 3-D  VTA 372

 

A to cytat z katalogu ESBE

 

Serie VTA320/VTA520 to najlepszy wybór w przypadku instalacji do ciepłej wody użytkowej wymagających 

zabezpieczenia przed oparzeniami* na linii tam, gdzie na bateriach zainstalowano dodatkowe urządzenia do regulacji 
temperatury. Tę serię zaworów można także stosować w instalacjach do ciepłej wody użytkowej wyposażonych 
w układ cyrkulacji ciepłej wody.Serie VTA320/VTA520 mogą być wykorzystywane 
w zastosowaniach związanych z ogrzewaniem podłogowym pod warunkiem zwrócenia szczególnej uwagi na wymagania 
związane z zakresem temperatur i przepływem."
 
Moim zdaniem nie warto, chyba że dla małych podłóg VTA320 do max 50m2 (  4- 5  pętli ),  a VTA 520 do 2x wiekszych

 

VTA 522 1" - Kvs 3,2

VTA 572 1" - Kvs 4,5

 

VTA 322 1" - Kvs 1,6

VTA 372 1" - Kvs 2,3

 

Dlaczego VTA 522 3,2 (wg ciebie do 100 m2) ma być gorszy od VTA 372 2,3 (wg ciebie też do 100 m2)?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.