Jaki Kocioł Do Domu O Pow. 54 M2


buhaj47

Rekomendowane odpowiedzi

Witam, planuję kupno kotła do domu o powierzchni 70 m2. Ściany są ocieplone styropianem o grubości 10 cm, wysokość pomieszczeń to 2,5 m. Zastanawiałem się nad SAS UWG 9kW, jednak nie jestem pewien, czy byłby to najlepszy wybór. Spotkałem się z nieprzychylnymi ocenami tego modelu, poza tym nie wiem czy 9kW to jednak nie za dużo.

 

Poszukuję standardowego kotła nasypowego, bez nadmuchu.

 

Czy wspomniany SAS nadałby się do ogrzewania, czy jednak szukać czegoś innego?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

strona .....cieplowlasciwe.pl ... zrób bilans..... 9kw stanowczo za duży do palenia ciągłego w twoim przypadku.......chyba ze z buforem....

 

zdecyduj się 54m2 czy 70m2... :) ;).... podaj metry ogrzewane.....

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

PerEko KSW 5 kW. Albo Ogniwo S7WC najmniejszy możliwy chyba 8 kW, trochę za dużo ale jak dodać bojler cwu to od biedy ujdzie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Do kominka trzeba instalację zrobić a to tez kosztuje, może juz autor ma grzejniki tylko kocioł chce wymienić, tego nie wiemy. Fakt, że tak małe powierzchnie bez bufora będzie trudno ogrzać by co troche nie dokładać, dlatego proponowałbym kociołek ok. 7 - 8 kW a do tego bufor i mozna w okresie przejściowym raz na 2 dni palić. Do tego kociołek nie będzie duszony i dlużej posłuzy. Ale nie wiemy, jaki ma autor budżet, rzucac propozycje możemy, cos wybierze. Jak w poblizu jest gaz to można przemysleć ale w obecnej sytuacji geopolitycznej może to byc ryzykowne, choc wszędzie zapewniają, że mamy bezpieczeństwo gazowe zapewnione ale politycy swoje a kurek sie zakręca i jest problem. W kotle jak węgla braknie to drewna się wrzuci, a gazu się nie zamieni.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 miesiące temu...

Przepraszam za przerwę, jest tak jak pisze kolega wyżej - mam już instalację, i chcę wymienić sam piec. Planowałem zamontować kaloryfer w jeszcze jednym pomieszczeniu, ale chyba z tego zrezygnuję na razie, więc powierzchnia pomieszczeń to 50m2 (w dalekiej perspektywie 70 m2). Jest też bojler o pojemości 120 l. Wysokość pomieszczeń to 2,6 m. Mówicie że 9kW to będzie za dużo w moim przypadku?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 lata później...

tylko nie kominek bo to jest kotłownia w salonie a z nadmuchu powietrza wydobywa się specyficzny zapach po dłuższym przestoju

Odnośnik do komentarza