Podłogówka Nie Grzeje. Bardzo Gorąca Pompka.


chester07

Rekomendowane odpowiedzi

Witam wszystkich. Proszę o pomoc. Hydraulik założył mi podłogówkę, bardzo uproszczony schemat:

post-59868-0-17261700-1413640105_thumb.jpg

i cały układ mieszacza:

post-59868-0-83372800-1413640142_thumb.jpg

 

jednak jest problem. Podłogówka nie grzeje, a pompka po kilku godzinach strasznie się grzeje, hydraulik twierdzi, że nie jest zapowietrzona. Pompka wysłana była na reklamację, wstawiono nową ale efekt wciąż ten sam, podłogówka nie grzeje a pompka bardzo gorąca. Myślę, że magik od podłogówki zrobił coś żle. Ja sam nie mam o tym pojęcia - może ktos potrafi pomóc.

Obecnie pompka od mieszacza jest zupełnie odłączona a dodana została jeszcze jedna pompa, która umieszczona została zaraz za wyjściem na podłogówkę, ale pomimo, że wszystko działa jak należy nie wiem czy jest to najlepsze rozwiązanie, bo jeśli piec ustawiony jest na 60 st. C, a zawór na 45 to kiedy zawór zamknie obieg pompka będzie tłoczyła mimo braku odbioru wody. Poza tym dałem tyle kasy na układ, że chciałbym żeby to działało tak jak powinno, prawda? Proszę o pomoc.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam wszystkich. Proszę o pomoc. Hydraulik założył mi podłogówkę, bardzo uproszczony schemat:

attachicon.gif004.JPG

i cały układ mieszacza:

attachicon.gif001.JPG

 

jednak jest problem. Podłogówka nie grzeje, a pompka po kilku godzinach strasznie się grzeje, hydraulik twierdzi, że nie jest zapowietrzona. Pompka wysłana była na reklamację, wstawiono nową ale efekt wciąż ten sam, podłogówka nie grzeje a pompka bardzo gorąca. Myślę, że magik od podłogówki zrobił coś żle. Ja sam nie mam o tym pojęcia - może ktos potrafi pomóc.

 

Obecnie pompka od mieszacza jest zupełnie odłączona a dodana została jeszcze jedna pompa, która umieszczona została zaraz za wyjściem na podłogówkę, ale pomimo, że wszystko działa jak należy nie wiem czy jest to najlepsze rozwiązanie, bo jeśli piec ustawiony jest na 60 st. C, a zawór na 45 to kiedy zawór zamknie obieg pompka będzie tłoczyła mimo braku odbioru wody. Poza tym dałem tyle kasy na układ, że chciałbym żeby to działało tak jak powinno, prawda? Proszę o pomoc.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Masz bardzo duże ograniczenie przepływu, albo prawie całkowity brak przepływu. Pompa grzeje się bo jest przeciążona. Dodatkowo bardzo mały przepływ powoduje że ciepło wytwarzane przez pompę nie jest odprowadzane.

Ratunek

Odpiąć obwód grzewczy, podłączyć wodę z węża i udrożnic oraz sprawdzić przepływ.

Podłączyć spowrotem

Zmienić hydraukika

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Musisz zrozumieć jak przebiegają przepływy w twoim rozdzielaczu. Obraz mówi więcej, więc przyjrzyj się rysunkowi poniżej i sprawdź, czy u ciebie jest tak samo. Głównie zwróć uwagę na kierunek tłoczenia pompy.

 

post-18583-0-86526400-1413706054_thumb.jpg

 

Jeśli nie planujesz siłowników, to zamknij bypass na stałe. Jest zbędny. Zamień też termometry. To tylko kosmetyka, ale mają one pokazywać zasilanie i powrót podłogówki, więc niech czerwony faktycznie dotyczy zasilania, a niebieski powrotu. Napisy po lewej na belkach, to tylko info gdzie ma być przyłączone zasilanie z kotła, a gdzie powrót do kotła.

 

Piszesz, że podłoga nie grzeje, ale czy rotametry pokazują przepływ?

 

 

Ogólnie rozdzielacz trudny do wyregulowania i dużo prostsze i skuteczniejsze rozwiązanie masz podpowiedziane w temacie z postu sambora.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach