na garaż kurek jest na razie zamknięty, woda wychodzi z bufora do pierwszej pompy i za nią stoi. jak upuszczam wody na dolnej belce (oczywiście dolewając świeżej do bufora ) to woda przepływa spokojnie, zaraz po zamknięciu zaworu wszystko staje.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zdemontowałbym ten zawór i sprawdził, czy pracuje prawidłowo. Podczas kręcenia pokrętłem iglica z grzybkiem powinna zmieniać położenie. Miałem dwa takie przypadki z zaworami Afriso, oba wystąpiły po dłuższym okresie całkowitego zamknięcia zaworu (pokrętło na zero). Tutaj masz ESBE, ale kto wie, może to tego typu usterka.

Oczywiście to tylko przypuszczenie, ale skoro rotametry pokazują przepływ, a rura od strony zasilania jest zimna, to nie widzę opcji. Cały czas zakładam, że TZM jest ustawiony powyżej zera.