Proszę O Pomoc Ustawienia Kotła Defro Ktr 14Kw :(


KOSZMAR

Rekomendowane odpowiedzi

Witam

W Lipcu wprowadziłem się z żoną do nowego domu. Całe życie mieszkaliśmy w bloku więc z paleniem NIGDY nie maiłem do czynienia. Dom ma 98m powierzchni użytkowej.

Piętro 3 pokoje i łazienka, parter kuchnia salon pokój , łazienka , kotłownia i przedpokój.

W każdym z pokoi kaloryfer panelowy w łazienkach kaloryfery łazienkowe + ogrzewanie podłogowe łazienki przedpokój i kuchnia.

Mieszkało nam się cudownie aż żona nie wymyśliła SEZON GRZEWCZY CZAS ROZPOCZĄĆ i od 2 tygodni KOSZMAR w domu wojny bo nic nie wychodzi tak jak powinno :(.

 

W kotłowni jest Piec DEfro ekr 14kw z regulatorem ok SYSTEM cLASSIC eCO

w pokojach i na piętrze czujki auraton 3003

 

Piec po rozpaleniu i przełączeniu go na regulator pokojowy mi wygasa :(

Nie mogę sobie z nim poradzić

 

Prosze o pomoc i przesłanie wskazówek-ustawień-kombinacji

 

Za wszystkie rady i uwagi dziękuję

 

:)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam nadzieję że coś z tego zrozumiecie :)

Na wyświtlaczu temp kotła pokazuje obecnie 72 st
Parametry pracy pompa CO 55st
hist kotła 2st
grzanie 8s
pauza 50s
nadmuch 30%
Podtrzyamnie podawanie 15s
Podtrzymanie pauza 40min
went 20s przerwa 20min

węgiel kupiłem ekogroszek Jaret Plus

Problem pojawia się jak przełączę na regulator pokojowy
jak jest normalnie to grzeje ale wtedy nie moge zapanowac nad temp i jest sauna w domu
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

"nie moge zapanowac nad temp i jest sauna w domu"

 

żeby zapanwoać nad temp na każdym grzejniku najlepiej założyć głowice termostatyczne...

 

dziwne jest też że masz 72 stopni na kotle... temperatura na kotle ciagle rosnie czy masz te 72 stopnie?

 

normlanie jak temp na kotle osiagnie 55 stopni to piec powinien przestać grzać i przejśc w tryb podtrzymania...

jak masz 72 stopnie to znaczy że w podtrzymaniu przedmuchy podbijają temperaturę...

niech ktoś to jeszcze potwierdzi z mądrzejszych głów...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Regulator pokojowy ustawiony

Praca CO sek 20

przerwa 20 min

 

 

Teraz mam 79stopni i przeszedł w tryb podtrzymania

na tym trybie zawsze mi sie wygasza :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jeśli się nie mylę to sterownik ma zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperatura...

sterownik przechodzi automatycznie w tryb podtrzymania jeśli temp na kotle osiągnie wartość krytyczną (tutaj może być 80 stopni).

 

ogólnie jak masz ustawioną temp. CO zadaną na kotle 55 stiopni to piec powinien przejść w tryb podtrzymania od razu po uzyskaniu tej temperatury (tj 55 stopni).

Jeśli Ci grzeje aż do 80 stopni to tak nie powinno być....

 

Masz zawór 4D ? Woda do grzejników idzie o takiej samej temperaturze jak na kotle czyli te 79stopni czy może jest podmieszana z zimną woda ?

Jeśli nie ma zaworu 4D (brak podmieszania z zimną wodą) to woda do grzejników idzie o temp. 79 stopni. To by tłumaczyło dlaczego masz saune w domu.

 

Jak dotykasz grzejników to parzą ?

Masz na każdym grzejniku głowice termostatyczne czy tylko na 3 grzejnikach ?

 

Ogólnie w podtrzymaniu nie powinineś podawać tak często paliwa. Z tego co napisałeś "Podtrzyamnie podawanie 15s" to podajesz paliwo co 15 sekund w trybie podtrzymania.

Wydłuż ten czas do 1min 30 sekund.

 

Podaj link do producenta sterownika. Napisałeś ok SYSTEM cLASSIC eCO. Nie mogę znaleźć instrukcji tego sterownika.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Co to za sterownik? Jak Defro to pewnie TECH-a masz, ale jaki model? Palisz na jakimś trybie automatycznym, czy dwustanowo?

Napisz też jak wygląda to wygaszanie? Gaśnie fizycznie, czy może przesypuje węgiel w trybie awarii?

 

Czas podawania w podtrzymaniu należy skrócić a nie wydłużać. Wydłużyć trzeba pauzę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Masz zawór 4D ?

Jak dotykasz grzejników to parzą ?

Masz na każdym grzejniku głowice termostatyczne czy tylko na 3 grzejnikach ?

Podaj link do producenta sterownika. Napisałeś ok SYSTEM cLASSIC eCO. Nie mogę znaleźć instrukcji tego sterownika.

 

 

Jeśli teraz masz 62 stopnie to znaczy ze temp spada powoli i piec zacznie grzac przy temp. 57 stopni...

odpowiedź na powyższe pytania bo są ważne..

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach


Dzisiaj wziąłem sie po raz kolejny do rozpalania i jeszcze grzejniki nie parza ale sa cieple. Poprzednio grzejniki parzyły ale nie miałem wówczas włączonego regulatora pokojowego tylko co i woda po przełaczeniu na regulator piec sie wystudzil i wyłączył

Nie wiem co to jest zawór 4D zaworu 4d nie widze widze z 3 wyjsciami

Nie mam na grzejnikach głowic termostatycznych

Tu jest podobna instrukcja
https://www.dksystem.pl/sites/default/files/master_2012_09_24_K9.pdf

"Ogólnie w podtrzymaniu nie powinineś podawać tak często paliwa. Z tego co napisałeś "Podtrzyamnie podawanie 15s" to podajesz paliwo co 15 sekund" - myślałem że podaje paliwo przez 15s a nie co 15s... ??

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

"Palisz na jakimś trybie automatycznym, czy dwustanowo?" - nie wiem :(

"Gaśnie fizycznie, czy może przesypuje węgiel w trybie awarii?" - gaśnie  fizycznie - zaraz mi właśnie zgaśnie :)

jak gaśnie wchodze w tryb reczny dmuchawa na 50% dosypie wegla i na troche starczy :))


Prosze o podanie jakiś parametrów na dzisiaj wpiszę wszystkie i przetestujemy

do zimy chyba uda sie to ustawic co ?? :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Masz odpowietrzone grzejniki ? Sprawdź czy grzejniki są odpowietrzone oraz czy w układzie jest odpowiednia ilość wody.

Do gorącego pieca nie dolewaj zimej wody. 

 

Jak nie masz głowic termostatycznych to będzie Ci trudniej zapanować nad temperatura w domu. Jeśli w pokoju temp. osiągnie np. 21 stopni to głowica termostatyczna przymknie przepływ wody przez grzejnik - odetnie dostawy ciepła.

Jak nie masz tej głowicy to grzejnik dalej grzeje mimo że już nie powinien. Powinieneś sobie zafundować te głowice. Będzie Ci łatwiej zapanować nad temp. w domu i mniej wydasz na węgiel.

 

Po to prosiłem o instrukcję bo nie jestem pewnien co znaczą dokładnie te parametry - podawaj paliwo co 15 sekund czy podawaj przez 15 sekund.

 

Zawór 4D tak wyglada http://www.akitigra.pl/grafiki/zawor_4d.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Podtrzymanie trzeba tak ustawić, żeby kocioł w tym trybie w żadnym wypadku nie grzał, tylko podtrzymywał istniejący na palniku żar.

Rzadko i w minimalnych ilościach podawany węgiel oraz niezbyt częste przedmuchy, coby nie zgasł żar.

Jak podtrzymanie jest tak właśnie ustawione, to nie ma możliwości wzrostu temp po zakończeniu pracy.

Jak w podtrzymaniu temperatura Ci rośnie, to dopracuj je i będzie ok.

I zapamiętaj sobie raz na zawsze, że temperaturą w domu nigdy nie reguluje się poprzez podnoszenie temp na kotle, od tego są inne elementy instalacji. To jest alfabet palacza :-). Na kotle może być i 80 stC, a w domu może być miłe, łagodne ciepełko zamiast sauny. Trochę wprawy i dasz radę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Problem z tym gaśnięciem to jest wg mnie dlatego że w tym trybie podtrzymania sterownik podbija Ci ciągle temp coraz wyżej z 57 stopni aż do tych 80 stopni.

Potem jak już ma wartość 80 stopni (wg mnie krytyczną) to juz czeka aż spadnie poniżej temp. zadaniej czyli 57 stopni. W tym czasie momencie mija bardzo dużo czasu i kopiec się wygasza..

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Grzejniki odpowietrzałem kilka dni temu :) teraz są już OK
Wody jest idealnie
Co do głowic to nie chciałem tego kupowac bo mam mierniki od regulatora na parterze i na pietrze i myslalem ze jak tam ustawie po 21st to bedzie gitara - myle sie??
Takiego zaworka nie widze - mam podobny ale z 3 wyjsciami...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Co do głowic to nie chciałem tego kupowac bo mam mierniki od regulatora na parterze i na pietrze i myslalem ze jak tam ustawie po 21st to bedzie gitara - myle sie??

W takim przypadku to ja bym poeksperymentował z temp. na regulatorze w okolicy 19 stopni. I zobaczył czy wtedy w domu nie robi się właśnie 21 stopni.

Bo jak masz ustawione 21 stopni i taka temp pojawi sie w domu to grzejniki nadal oddaja cieplo do pomieszczeń mimo że już nie powinny.

W efekcie czego temp wzrasta jeszcze w górę i możesz poczuć się w jak w saunie. Dodatkowo ten efekt jest zwielokrotniony przez to że piec grzeje Ci wodę do tych 80 stopni a powinien przy 57 stopniach przestać.

 

 

Kolego przeglądałem instrukcję sterownika.

Pójdź do tego sterownika i spisz dokładnie po kolei wszystkie nastawy.

 

Wg instrukcji tam są tak nazwane nastawy na przykład:

Podtrzymanie Podaw <sek>: 10

Podtrzyamanie Pauza<min>:70

 

Ty podałeś tak:

Podtrzyamnie podawanie 15s  - to zrozumiałe podawanie paliwa przez 15 sekund
Podtrzymanie pauza 40min - to zrozumiałe podaj kolejną dawkę paliwa za 40 minut

went 20s przerwa 20min  - a tutaj ?

 

wg instrukcji masz

Podtrzymanie Dmuchawa <sek>:15  - to zrozumialem dmuchawa wlaczona przez 15 sekund w trybie podtrzymania

pytanie tylko co ile się ona załącza ?

Jeśli to twoje "przerwa 20 min" to jakiś parametr w stylu Podtrzymanie Dmuchawa Przerwa <min>: 20 to piec nie powinen dobijać do 80 stopni...

W instrucji nie ma takiego parametru jak "wentylaro przerwa 20 min"

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Teraz mam zmniejszone temp na kotle do 59st i tego sie trzyma z tym ze właczony jest regulator pokojowy na 21st których nie moze piec osiagnac

przy takiej temp mam na chwile obecna letnie albo zimne wszystkie grzejniki w domu i podłogi...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dokładnie to wygląda teraz tak
Hist Kotła 2 st
Grzanie podaw 5sek
Grzanie Pauza 55sek
Grzanie siła Nadm 50%
Podtrzymanie podaw 20sek
Podtrzymanie Pauza 45min

Podtrz Went Praca 20sek
Podtrz LATO pauza 40Min
Pauza 16 Min
Podtrz Went Siła nadm 30%
Wentylator płynnie : TAK
Parametry Pracy Pompa CO 55st


REGULATRO POKOJOWY USTAWIENIA
Regulator Pokojowy TAK
Pompa CO 20sek
Pompa CO Pauza 20min

 

 

To już wszystko...co znalazłem :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

REGULATRO POKOJOWY USTAWIENIA
Regulator Pokojowy TAK
Pompa CO 20sek
Pompa CO Pauza 20min

 

Twój regulator steruje pracą pompy CO.

On włącza pompę CO na 20 sekund co 20 minut.

 

Zmień tutaj

Pompa CO 5min

Pompa co PAuza 1min

 

To jest tak bardzo na wyczucie. Ale ogólnie pompa CO musi pracować aby przez grzejniki przechodziła woda którą kocioł podgrzewa na gorąco.

Teraz już rozumiem dlaczego temp na piecu dochodziła Ci do tych 80 stopni.

Po prostu pompa CO byłą wyłączona jak ten piec był w trybie grzania.

Piec Ci gotował wodę, ale nie było w tym samym czasie odbioru ciepła - pompa nie pracowała i nie przerzucała tej wody dalej do układu.

Jak ustawisz tak jak teraz Ci podałem to pompa będzie pracowała przez 5 minut i po tych 5 minutach wyłączy się na 1 minutę.

 

Ogólnie jak zmienisz w tym regulatorze te dwie nastawy to powinno być już dobrze. :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zmieniłem

Pompa CO 5min

Pompa co PAuza 5min ( nie można mniej)

Znowu się prawie wygasiło - musiałem na ręcznym dmuchawę włączyć i trochę węgla dorzuciś :/ MASAKRA

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Coś tu jest nie tak

Regulator pokojowy mozna ustawić MAX
Pompa Co Praca 240sek WIĘCEJ SIĘ NIE DA
Pauza 5min NIŻEJ SIĘ NIE DA

 

to sa maxymalne ustawienia

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

to ustaw na takie wartości czyli

Pompa Co Praca 240sek

Pauza 5min

 

i obserwuj co się bedzie działo....

trochę kiepsko że niżej niz na 5 min nie można zejść z tą pauzą w tym regulatorze...

 

jeszcze pytanie mam co do regulatora podeślij mi linka do instrukcji

pisałeś że to auraton 3003

wchodze tutaj http://www.auraton.pl/img/auraton/instrukcje/pl/auraton_3003_pl.pdf

i kurde nie widze aby takie regulator mogl sterować pompa CO

 

ogólnie gdyby te nastawy

Pompa Co Praca 240sek

Pauza 5min

były nie wystarczające tj. jak pompa przestaje pracować to temp na piecu rośnie w górę zbyt szybko to weź odłącz ten regulator pokojowy całkowicie

i niech pompa CO chodzi non stop...

 

pojawia sie też drugie pytanie o liczbę tych regulatorów pokojowych... rozumiem że masz ich 2 sztuki tak ?

oba są podłączone równolegle tak ?

na drugim ustaw oczywiście takie same nastawy czyli

 

Pompa Co Praca 240sek

Pauza 5min

 

i zaobserwuj co się bedzie działo przez następne 20 minut...

gdybyś stwierdził że nadal jest źle to weź jeden z tych regulatorów odłącz całkowicie i

zaobserwuj co się bedzie działo przez następne 20 minut przy podłączonym tylko jednym regulatorze pokojowym...

jeśli stwierdzisz że nadal jest źle to tak jak pisałem wcześniej odłącz wszystkie te regulatory pokojowe i niech pompa CO chodzi non stop...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zmieniłem

Pompa CO 5min

Pompa co PAuza 5min ( nie można mniej)

 

Znowu się prawie wygasiło - musiałem na ręcznym dmuchawę włączyć i trochę węgla dorzuciś :/ MASAKRA

 

Stwierdziłeś to po 8 minutach obserwacji? Ale jesteś świadomy, że w kotle z podajnikiem "prawdziwy" ogień na palniku jest tylko w momencie pracy, a w podtrzymaniu potrafi "zgasnąć" i zapanowuje "ciemność"?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.