Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Elektromet Eco Kwp-25 I Sprawność Przy Obniżonej Mocy


dertyh

Rekomendowane odpowiedzi

Posiadam kocioł Elektromet ECO-KWP 25kW ze sterownikiem R501, ogrzewa dom 250m2, dobrze ocieplony.
Moje pytanie dotyczy sprawności tego pieca przy obniżonej mocy.
Producent podaje, że przy mocy nominalnej (parametr d=30) piec ma sprawność 86%.
Czy jeśli obniżam parametr d a tym samym moc pieca czy sprawność pozostaje na tym samym poziomie, obniża się, rośnie?
Co jest zatem korzystniejsze: eksploatacja pieca z mocą nominalną, co powoduje, że przy malym zapotrzebowaniu na ciepło piec pracuje przez większość czasu na podtrzymaniu - ładuje CWU, CO, pomieszczenia są nagrzane do temp ustawionej na termostacie pokojowym, temp na piecu też nie przekracza wartości zadanej. Czy też lepiej obniżać moc pieca tak aby kocioł pracował bez długich przerw.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja jestem zwolennikiem pracy na mocy zbliżonej do pełnej i mój kocioł dobrze się sprawuje w takich warunkach, ale są też inne szkoły.

Stan podtrzymania służy tylko i wyłącznie utrzymaniu żaru na palniku i niczemu więcej, zatem przy dobrze ustawionym podtrzymaniu zużycie węgla jest śladowe, a kopcenie nie ma prawa występować.

 

Robert G.

Odnośnik do komentarza