Czy Pompa Cwu Na Powrocie Boilera To Błąd?


tom70

Rekomendowane odpowiedzi

Witam szanowne grono.

Studiowałem dłuższy czas nasze forum ale nie znalazłem odpowiedzi na ww. pytanie. Z powodu braku miejsca w instalacji musiałem zamontować pompkę c.w.u. na powrocie z boliera. Dodatkowo nie mam przy niej zaworu zwrotnego. Problem w tym, że utrzymując na piecu temp. 60 st.C po jakimś czasie temperatura wody w boilerze osiąga podobną temperaturę. Schemat instalacji poniżej.

Posiadam piec Eko-Tom moc 10KW ze sterownikiem WRT-15 + zawór 4d womix sterowany ręcznie. W sterowniku jest priorytet c.w.u. więc pompy nie działają w jednym czasie.

1. Czy podczas pracy pompy c.o. boiler jest ładowany ciepłą wodą z obiegu, pomimo że przepływ wody do boilera jest blokowany przez niedziałającą w tym czasie pompką c.w.u.?

2. Czy zawór zwrotny coś w tej sytuacji pomoże?

3. Wreszcie, czy konieczne jest przeniesienie pompy c.w.u. od strony ładowania boilera?

post-54176-0-26448400-1409135031_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 W takim razie jeszcze jedno pytanie:  zawór zwrotny za pompą cwu, czy przed?

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

w twoim przypadku pompa moze tam pozostać a dodatkowo założyć zawór zwrotny

Zawór założyłem za pompą (tak jak pokazuje większość projektów) i wszystko działa jak należy. Dzięki wielkie za podpowiedź.

Odnośnik do komentarza