Sterowanie Do 3 Pomp Instalacja C.o I C.w.u


emilioo

Rekomendowane odpowiedzi

Witam mam mały problem ze sterowaniem pieca co i cwu na razie wszystko działa na krotko tzn pompy na przewodach w gniazdkach, tylko jedno proste sterowanie pompy pieca i wentylatora które załącza pompę jak woda osiągnie 50 stopni .

na załączniku narysowałem prosty schemat jak to wszystko wygląda

Chciałby najlepiej jedno sterowanie które obsłuży 3 pompy tzn z pieca do wymiennika ciepła ,od wymiennika na grzejniki i od wymiennika na bojler

Z tego co sie zdarzyłem zorientować to potrzebuje 3 czujników i tu sie pojawia problem bo piec jest oddalony od mieszkania o około 12 m i nie wiem czy są tak dlugie przewody czujników i czy nie będą przekłamywały temperatury

Najlepiej jakby można było podłączyć te główne sterowanie z jakas centralka która znajdowała by sie w mieszkaniu na ktorej widzial bym jaka jest temperatura wody

Myslalem juz o sterowniku pomp w domu i drugim sterowaniu w kotlowni ale zabardzo nie chcialbym 2 sterowników

I tu moja prosba jakiej firmy sterowanie byscie polecali takie ktore nie kosztowało by majatek i ktore sam bym sobie zamontował .

post-54897-0-00140600-1403367638_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

 

Pompa w kotłowni oraz pompa CO w mieszkaniu muszą pracować jednocześnie. Czyli najprościej spiąć je równolegle i uruchamiać za pomocą sterownika który masz w kotłowni

 

Do zasobnika ciepłej wody proponuje taki sterownik

 

http://allegro.pl/sterownik-do-pompy-c-w-u-cs-12-zasobnika-bojlera-i4320058372.html

 

Który możesz zamontować w mieszkaniu a czujnik temperatury kotła możesz zamontować na rurze zasilania wychodzącej z wymiennika ciepła

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dzieki tez tak myslalem ale chcialbym uniknac takiego rozwiazania kombinowalem juz ze sterowaniem na 3 pompy tylko niewiem czy czujniki na tak dlugim odcinku niezrobia mnie w konia ze wskazaniem a przewody juz znalazlem razem z czujnikami od solarow tam sa mega dlugie

a sterownik myslalem taki z regulatorem pokojowym

http://www.techsterowniki.pl/shop,21,41,st-28-sigma

tylko jest problem z tymi czujnikami no i regulatorem pokojowym sa niby bezprzewodowe polaczenia regulatora ze sterownikiem http://www.techsterowniki.pl/shop,27,137,st-292-v2

jesli ktos takie stosuje niech sie wypowie moze sie zdecyduje

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Aby zwiększyć wydajność zbiornika CWU należy go podłączyć po stronie pierwotnej równolegle z wymiennikiem płytowym.

Wystarczą wtedy 2 pompy i zawór termostatyczny z kapilarą zainstalowany na zasilaniu wężownicy.

Nie trzeba wtedy kombinować ze sterownikami. Wystarczą zwykłe bimetaliczne za 50 zł sztuka, które włączą pompy gdy na kotle będzie np 50 stopni a drugi gdy wymiennik będzie zasilany taką temperaturą i włączy pompę C.O.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zawór termostatyczny z kapilarą to koszt na max 150 zł. Włącznik termostatyczny bimetaliczny 45 zł.

Pompę przy kotle steruj przy pomocy sterownika kotła.

Pompę C.O. poprzez włącznik bimetaliczny zainstalowany na rurze zasilającej wymiennik.

Temperaturę C.W.U. regulujesz zaworem termostatycznym.

Układ banalnie prosty i są jedynie 2 pompy a więc i koszty eksploatacji mniejsze niż przy 3.

Najlepszym rozwiązaniem jest najprostsze rozwiązanie.

Koszty instalacji niewielkie w porównaniu do samego sterownika ...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach