Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Ustawienia Sas Eco Tylko Na Wodę


kamil89

Rekomendowane odpowiedzi

Witam,

mam pytanie do posiadaczy kotła SAS ECO 17 kW. Jeżeli byłby ktoś tak życzliwy to proszę napisać jakie macie ustawienia latem do ogrzewania wyłącznie ciepłej wody użytkowej. Ciągle próbuje różnych ustawień i po jakichś 3 dniach piec się wygasza.. Proszę o pomoc bo jestem już bezradny.. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

napisz na jakich parametrach pracujesz.

gdyby było całkiem źle to wygasłby szybciej niż po 3 dniach- może to efekt innego niż zazwyczaj rozbioru wody w dniu wygaszenia i któryś parametr wystarczy skorygować.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie sterowałem jeszcze tłokiem  :rolleyes: ale jeżeli gaśnie to musisz spalać częściej mniejszą dawkę paliwa .Najgorzej nocą gdy  brak zużycia CWU.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

zapytam dodatkowo

gaśnie dlatego że zsypuje niespalony opał do popielnika czy raczej dlatego że wypala się całość i zostaje popiół tylko przed kolejnym podaniem porcji paliwa?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

obserwuj temperaturę w podtrzymaniu

jeśli rośnie to nie skracaj przerwy tylko wydłuż czasy pomiedzy przedmuchami, ewentualnie skróć czas tych przedmuchów

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

gaśnie bo wypala się całość, zmniejszylem przerwę podawania do 105 min natomiast czas przedmuchu a czasie podtrzymania wydłużyłem do 25 min, może to coś da

Jak grzałem wodę w swoim tłoku, to czas między podaniami w podtrzymaniu wynosił od 180 do 240 min (czyli co 3-4 godziny jedno podanie),ale warunek był jeden - suchy węgiel.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie w tłoku mogę zostawić kocioł na 12 godz i kocioł wstanie a sterownik tego nie ogarnie. Co do powietrza to jak jest możliwość to co jakiś czas włączyć samą dmuchawe bez podania. A jak sterownik tego nie ogarnia to prosty interwał ogarnie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

nie sugerowałbym się ustawieniami innych użytkowników

węgiel jest tak niepowtarzalnym paliwem że co u jednego działa u drugiego niekoniecznie da pozytywne efekty

najlepiej ustawiać swój kocioł na podstawie własnych obserwacji tego co się na palniku i w popielniku widzi.

jak wypala wydłużaj przerwy, jeśli wygasa na palniku skracaj

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

punktami wyjściowymi są Twoje obserwacje Twojego palnika i popielnika i tego co tam się dzieje.

na tej podstawie dokonuj korekt a nie na podstawie danych które nie mają żadnego przełożenia na to co zachodzi w Twoim reaktorze.

powtórzę raz jeszcze- masz inne paliwo, możliwe również że inny kocioł i palnik(redo10000 się nie pochwalił jakim kociołkiem się bawi)więc nic Ci te jego parametry nie dadzą.

napisałeś że się wypala całość przed podaniem kolejnej dawki opału. należy zatem kontrolujac przyrosty temperatur w podtrzymaniu stopniowo wydłużać czasy pomiędzy przedmuchami lub skrócić ich długość aby się zbyt mocno nie paliło ewentualnie skrócić przerwę pomiędzy kolejnymi dawkami w podtrzymaniu

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

mógłbyś podać jaki miałeś czas między przedmuchami i jego długość?

Nie rozumiem o jaki czas między przedmuchami pytasz. U mnie w potrzymaniu jest tak, że przedmuchów nie ma. Piec wchodzi w stan podtrzymania i co określony czas podaje paliwo (3-4 godziny). Przed podaniem paliwa dmucham 120s i po podaniu paliwa dmucham 120s. I tyle. W międzyczasie nie ma żadnych innych dodatkowych przedmuchów w podtrzymaniu. Ale to moje ustawienia, które raczej nie za wiele Ci powiedzą. Trzeba po prostu potestować u siebie i dojść do najlepszych ustawień. Poza tym doszedłem do wniosku, że np. u mnie nie opłaca się palić w piecu cały czas, dlatego podpalam co drugi dzień. A i tak  w moim przypadku w porównaniu z prądem i drugą taryfą wychodzi to bardzo porównywalnie. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 miesiące temu...
  • 3 tygodnie później...

czas podawania 5 min

nadmuch 28%

czas podtrzymania 88 min

wentylator co 20 min

czas pracy 28 sek

opał : miał

 

ponadto dodam, że dowierciłem dziurki na płycie paleniska dzięki czemu nadmuch jest zdecydowanie lepszy i miał pali się na całej szerokości paleniska

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.