Dobór Grzejnika


KubaSko

Rekomendowane odpowiedzi

Witam

Chciałem się upewnić czy dobrze liczę. Jeśli wyszło mi np. w garażu zapotrzebowanie na moc np. 1900W dla temp.12 stopni, to przy doborze grzejnika muszę zastosować współczynnik korekcyjny ?? czyli jeśli parametry instalacji wynoszą 55/45 to dla pomieszczenia w którym temp. ma wynosić 12 stopni muszę podzielić moc grzejnika podaną w katalogu dla parametrów 75/65/20 przez współczynnik korekcyjny. W tym przypadku muszę podzielić przez 1,43. Czyli grzejnik CV22 600x800 dla parametrów 75/65/20 ma 1367W to dzielę przez 1,43 =  i dla parametrów 55/45/12 ma 955 W. Biorę takie dwa grzejniki i mam 1910 W. Czy dobrze rozumuję ??

tu współczynniki korekcyjne http://www.purmo.com/pl/produkty/grzejniki-plytowe/purmo-ventil-compact.htm#dane-techniczne

w załączniku katalog grzejników 

Cennik-skrocony-grzejniki-plytowe-Purmo-Ventil-Compact-CV_05_2012.pdf

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Program dobrał mi grzejnik CV33 wys.600 szer. 1400. Dla parametrów 75/65/20 moc wynosi 3298 W. Jeśli zastosuje współczynnik 1,75 to wychodzi 1884 W czyli prawidłowo. Nie rozumiem tylko dlaczego współczynnik wynosi 1,75. Według tabeli powinien być 1,43. Dzięki Sambor za zainteresowanie. Pozdrawiam

post-42382-0-94764900-1399282242_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Spróbowałem przeliczyć na parametry 55/45/12 grzejnik CV33 wys.600 szer. 1400 o mocy 3298 W dla parametrów 75/65/20. Wzór i obliczenia są w załączniku

 

Czyli nie wychodzi taka duża różnica pomiędzy n - 1,3, a w tym przypadku n - 1,3486

Moc tego grzejnika dla n - 1,3 dla parametrów 55/45/12 = 2306 (współczynnik korekcyjny 1,43)

dla n - 1,3486 = 2269 W ( jeśli w obliczeniach nie zrobiłem błędu)

post-42382-0-22109800-1399294990_thumb.jpg

post-42382-0-34121200-1399295644_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Program dobrał mi grzejnik CV33 wys.600 szer. 1400. Dla parametrów 75/65/20 moc wynosi 3298 W. Jeśli zastosuje współczynnik 1,75 to wychodzi 1884 W czyli prawidłowo. Nie rozumiem tylko dlaczego współczynnik wynosi 1,75. Według tabeli powinien być 1,43. Dzięki Sambor za zainteresowanie. Pozdrawiam

w SDG na drugiej stronie uruchomionego  programu możesz ustawić parametry wody zasilającej i powrotnej czyli możesz dobrać grzejnik wprost dla danych warunków zasilania i wsp nie powinny cie interesować.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×