Mam problem z zaworem VTA572 w ogrzewaniu podłogowym (instalacja wg załączonego rysunku) Po uruchomieniu instalacji temperatura na wyjściu zaworu osiągnęła wartość ok. 25-30 st. C przy pozycji 6 na zaworze., pomimo że temperatura na wejściu gorącym zaworu była ok. 70-80st C. Wstawienie kryzy na wejściu zimnym (powrót podłogówki) spowodowało osiągniecie temperatury ok. 45st C. na nastawie 6 (instrukcja podaje wartość 50st C dla nastawy 6). Sytuacja taka ma miejsce zarówno przy załączonej i wyłączonej pompie CO (pompa ogrzewania podłogowego oczywiście załączona). Jednocześnie występuje zjawisko grzania powrotu ogrzewania podłogowego przy załączonej pompie CO i wyłączonej pompie ogrzewania podłogowego. W czym tkwi problem Proszę o pomoc wstawienie kryzy dla zdławienia przepływu w obwodzie mieszania jest tylko półśrodkiem. Schematy producenta nie podają konieczność regulacji w obwodzie mieszania zaworu, a dodatkowo dlaczego występuje efekt podgrzewania powrotu ogrzewania podłogowego.VTA572.pdf

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

pompę na ogrzewanie grzejników musisz wstawić miedzy wymienkikiem a zaworem 3d a przed tym zaworem mam być odejscie na grzejniki czyli mniej wiecej tak jak masz teraz i wszytko wróci do normy

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rozumiem, że pompa dla CO ma być zarac za wymiennikiem, a za nią odejście na CO i dalej zawór 3D. Tylko mam pytanie, czy wtedy pompa CO nie będzie wymuszać obiegu w ogrzewaniu podłogowym przy niepracującej pompie podłogówki?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

nie nie będzie gdyż zamknie się od temperatury ,natomiast jesli temp zasilania z wymiennika bedzie oscylować w zakresie od 20-30st to istnieje mozliwośc że nastapi mały przepływ czynnika ale z kolei opory podłogówki są duże nie nie powinno grzać jeśli pompa podłogówki będzie wyłączona

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

Pytanie dlaczego zawór ma się zamykać od temperatury on ma regulaować wartość temperatur na wejściu sterując dopływem czynnika gorącego i zimnego. Układtaki bedzie wymagał ciągłej pracy dwóch pomp. Podłogówka bezpompy co nie ruszy. Samo co oczywiście będzie działało.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach