Witam. Szukam pieca do grzania nowego domu. 120 m2 dom + 25 m2 garaż i kotlownia( tam tylko aby zimą utrzymac dodatnią temperaturę). dom parterowy, strop ocieplony 12 cm styropian, sciany 25 cm poroterm + 15 styropian dobrej jakości. do tego będzie bojler 220 l z 1 wężownicą elektromet. chciałbym palić węglem + drewno.grzejniki aluminiowe. na  pow. ok 50 m2 będzie dodatkowo podłogówka. ( myslałem nad miałem ale podobno koszty podobne a więcej zabawy). Piec dolnego spalania i tu wasza prośba jaki?? czytam od 2 tygodni i juz jestem totalnie zamotany. Myslałem nad KSGW ZGODA 15 KW. proszę o pomoc. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Skoro nowy dom to powinienes mieć obliczone zapotrzebowanie na moc.Podejrzewam ,że 11 kw nie bedzie miał co robic przez wiekszośc sezonu.

Kociołki raczej chwalone i godne uwagi.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witaj

15KW to na pewno za dużo. Podaj obliczone zapotrzebowanie jakie masz ;). Więcej jak 10 KW to bym w takim domku nie montował jeśli chodzi o DS. Odnośnie palenia miałem, to jeśli masz w miarę sprawdzone źródło tego paliwa to może to być opłacalne tyle, że zachodu z tym jest więcej. Więcej brudu, spieki, szlaka, pył itd. No i oczywiście jeśli chodzi o kotły miałowe to moc należy dobrać nieco inaczej :).

Pozdrawiam

Rafał

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Z tego co się orientuje masz obowiązek zrobienia swiadectwo energetyczne ,bez którego budynek nie zostanie dopuszczony do uzytku.,wg niego dobierzesz moc.

Tak dla siebie możesz obliczyć tu http://cieplowlasciwie.pl/

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam. Ja na ok. 180 m2   średnio ocieplonego domu używam KSGW Zgoda 15 KW i jest stanowczo za gorąco. Robię co mogę żeby mu tę moc ograniczyć.

Wydaje mi się, że 11 KW też było by za dużo. Myślę, że kociołek DS lepiej jak jest trochę za mały niż przewymiarowany. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Z kotła jestem b. zadowolony (pomijając przewymiarowanie) co opisałem kilka dni temu w wątku: Umiejętny Sposób Palenia.

W twoim przypadku kamilb998 uważał bym z wielkością kotła. Dolniak musi huczeć, nie wolno w nim kisić opału.

Bezwzględnie na naturalnym ciągu, najlepiej na  analogowym miarkowniku.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A ile Ci spala opału?? ja sie boje ze jak włącze podłogówki to piec nie bedzie dawał rady ale to moje głupie myślenie. na stronie producenta jest napisane do 110 m2 u mnnie 120 i tu sie boje ;/ jak bede chciał dogrzać garaż ze bede musiał trzymać 70 na piecu a to chyba zwiększa ilość opału i do tego c.w.u 220 litrów wyprowadzcie mnie z błędu jeśli sie mylę

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Oczywiście, że 15 KW powinien sobie odpuścić i 11 KW też ;). Do tak izolowanego domu maksymalnie 10 KW moim zdaniem. Kolega Szwarc wyżej dobrze napisał ;). Musi huczeć, dolniak powinien pracować pod wysokim obciążeniem i wtedy będzie dobrze zdawał egzamin. Lepiej kupić za mały niż za duży w razie ekstremalnych mrozów przeciążysz go kosztem straty kominowej te parę dni w roku, a pozostałą część sezonu grzewczego będziesz palił pod sensownym obciążeniem i z sensowną sprawnością a nie kisił opał.

Pozdrawiam

Rafał

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W tych kilka mroźnych dni zimy spalałem ok 25 kg na dobę, a później przeważnie to 12 do 15 kg słabego węgla.

A co do producentów, to znany już fakt, że przeważnie zawsze znacznie zawyżają potrzebną moc. 

Przy kotle DS  70 st, to dość optymalna temperatura (wysoka sprawność). Reszta to kwestia doboru wielkości kotła i powierzchni grzejników.

Ja planuję zainstalować bufor co pozwoli mi wreszcie na rozpędzenie  mojego kotła do ok 70 -75 st.

a na grzejniki założyć termoregulatory. Obecnie palę na 50-55 st., niżej trudno zejść i nie warto ze względu na sprawność kotła i czystość  w kominie.

Wolę przepalać okresowo niż kisić opał całodobowo. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach