DARIO66 Opublikowano 24 Marca 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2014 Witam serdecznie mam problem z cofającym się dymem z pieca. Wiem ze duży wpływ ma wilgotność, wiatr, i ciśnienie atmosferyczne. Jak sobie poradzić przy dużej wilgotności powietrza 90% z rozpaleniem pieca i podtrzymaniem palenia ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 24 Marca 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2014 Czy próbowałeś doprowadzić więcej powietrza do kotłowni np przez otworzenie okna? Można też zbadać wstępnie ciąg w kotle przez wstawienie do komory spalania zapalonej świeczki - kierunek odchylenia płomienia pokaże czy jest ciąg i czy się zwiększa np przy otwieranym oknie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staran Opublikowano 24 Marca 2014 #3 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2014 Z całym szacunkiem,pytanie jak do wrózki,musisz podac wiecej danych piec ,czy kocioł,jakiego typu,jakiej mocy jak palone? wielkośc komina,czy czyszczony,czy sprawdzona szczelnośc komina i wyczystek? czy doprowadzone powietrze z zewnątrz? czy problem wystepował zawsze , czy dopiero się ujawnił? czy jesteś pewny że wiatr cisnienie i wigotnośc są odpowiedzialne za problemy? tu masz do poczytania o ciągu http://www.kominek.org.pl/technologie/artykul/zobacz/prawidlowy-ciag-w-kominie.html Jesli wszyskie metody zawiodą w skrajnych przypadkach stosuje sie wentylatory wyciągowe,ale w 90% przypadkach przyczyna jest bardziej prozaiczna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bany13 Opublikowano 24 Marca 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2014 A jaki masz przekrój komina ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baca350 Opublikowano 24 Marca 2014 #5 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2014 Coprawda jajogłowi twierdza iz ciśnienie atm. ma znaczny wpły w na cug w kominie, ja zaś powiadam że nie jest tak. Róznice +3- minus 5% jeżeli sa to nie sa zauważalne zaś pamiętajmy że ciśnienie w chałupie i na zewnątrz jest takie samo, a cug to tylko różnica temperatur. A że sie dymi ??? Może byc cofka wiatrowa albo tzw. letnia. Ja zapalam najpierw gazetę i zaraz idzie cug jak trza! Albo jak trzeba! Zakładam ze komin czysty i nie za mały. Hejj! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamGuitar Opublikowano 25 Marca 2014 #6 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2014 A skąd taka duża wilgotność powietrza? (90%) w kotłowni to dużo. Wrzuć jakieś zdjęcia. Czym palisz? Może mokrym opałem i komin w środku jest zawilgocony. Pozdro dla długo nie widzianego na forum Bacy 350. Junak przygotowany do sezonu? Bo to już lada chwila. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SONY23 Opublikowano 26 Marca 2014 #7 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2014 Coprawda jajogłowi twierdza iz ciśnienie atm. ma znaczny wpły w na cug w kominie, ja zaś powiadam że nie jest tak. To wszystko tak naprawdę zależy przede wszystkim od kotła. Jeżeli "projektant" poszedł po bandzie i zrobił tak wymiennik, że spaliny są mocno schłodzone to rzeczywiście wystarczy trochę niższe ciśnienie, cieplejsze czy wilgotniejsze powietrze i problem gotowy. Jeżeli jeszcze zafundował w kotle kilka "ciasnych zakrętów", jakieś małe i długie płomieniówki a na koniec czopuch jak hangar dla samolotu a przy tym nie zrobił np. klapy skróconego obiegu to użytkownikowi pozostaje tylko sznur... Lepiej mieć kocioł który puszcza w komin ciut więcej ciepełka ale za to zawsze łatwo się rozpala, nie dymi na chałupę i na zewnątrz i nie zmusza do zatanawiania się jakie akurat dzisiaj ciśnienie. Zawsze można jak ktoś chce wstawić jakiś zawirowywacz, tylko czasami warto się zastanowić czy dla 1-2 % oszczędności warto ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mak Opublikowano 26 Marca 2014 #8 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2014 Pierwsze i najważniejsze pytanie powinno brzmieć: Czy w tej kotłowni jest kratka wentylacji i nawiew? Kotłownia bez dopływu powietrza atmoserycznego działać nie może i tak jak i bez prawidłowo działajacej wentylacji. Cofanie spalin też moze być zwiazane z brakiem nawiewu i niskim ciagiem, ale kominiarze jednym tchem wymieniają osiem przyczyn co pozwoliłem sobie skopiować i wkleić: zatkany, zablokowany kanał dymowy problemy związane z działaniem innego komina w tym samym budynku, w tym np. wyciągu (okapu) kuchennego niewłaściwa wentylacja zły dobór urządzenia w stosunku do przekroju kanału dymowego komina w tym zbyt duży rozmiar paleniska otwartego niewłaściwy sposób zakończenia komina zbytnie wychładzanie komina zbyt niska wysokość komina zła lokalizacja wylotu komina w stosunku do płaszczyzn dachu oraz innych przeszkód w terenie. Problemowi kol. DARIO66 najlepiej jak by przyjrzał się dobry kominiarz (takich co biorą kasę i przystawiają pieczątki w ksiązce buddowy lepiej unikać) który wykona pomiary i przyjrzy się systemowi spalinowo wentylacyjnemu całościowo. I znajdzie przyczynę napewno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamGuitar Opublikowano 26 Marca 2014 #9 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2014 Sam zainteresowany zamilkł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baca350 Opublikowano 26 Marca 2014 #10 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2014 Witaj Guitar. Zainteresowany sie zaczadził .Hej! Jaśka sprzedałem 2 late temu a teraz mi żal. Ale jest w Przemyślu i jeszcze go odkupię. Hej! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JMarky Opublikowano 8 Kwietnia 2014 #11 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 U mnie też czasem się cofa. Przy rozpalaniu głównie :wacko: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...