Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Modernizacja Kotłowni


BOPICH

Rekomendowane odpowiedzi

kocioł Ogniwo S6wc-13 

dom 90+piwnica 30= 120 m2 powierzchni grzewczej 

instalacja 90 % rury stalowe 10 % plastik na skrętkę dołożone 3 kaloryfery

instalacja zamknięta  zbiornik cuw stojácy 40 cm od pieca w piwnicy

kaloryfery - grawitacja + pompka(ze wzgledu na nisko postawiony zbiornik)

dziala to tak  

zamykam zawor  na dom  grzeje zbiornik na 60-70 stopni(zaworem mieszajácym puszczam na dom 40) wystarcza na 2 dni

grzejé co na 40 stopni

ale z pieca sié leje :(

czy zawór czterodrogowy ma sens?

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Digitrax

Zawór 4D nie ma sensu. Skuteczniej będzie gdy zastosujesz pompę obiegu kotłowego łącząc wyjście kotła z powrotem a do regulacji temperatury CO użyjesz zaworu 3D. Najważniejsze to i tak na obecnym etapie jest "otwarcie" układu zamkniętego, ponieważ jest to niebezpieczne i zabronione.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam. A jak to masz zrobione? rozumiem że masz zawór odcinający na co za zaworem mieszającym. Jak grzejesz cwu to zawór na dom zamykasz a mieszacz przekręcasz żeby płynęła jak najgorętsza woda i grzejesz zasobnik. Póżniej otwierasz zawór na co, zamykasz na cwu i mieszacz na 40 stopni i grzejesz dom. Czy tak ? Jeśli masz to tak zrobione to trochę uciążliwe, dołożyłbym pompę na cwu przed mieszaczem. W takim przypadku albo pompa kotłowa albo  pompa od cwu non stop i tak podwyższysz powrót

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolego zrób zdjęcia instalacji w kotłowni bo za dużo mieszasz CWU z CO i nie bardzo wiadomo o co chodzi. Zawór 3d masz do mieszania CWU, a na instalacje chcesz 4dD? 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy jak już nagrzejesz wode w bojlerze do 60C i zakręcisz zawwór ,to jak puszczasz wode na kaloryfery 40 C ?.Czy masz jakiś mieszacz ,czy po prostu palisz w kotle na 40C.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Smoła w kotle to skutek za niskich temperatur i kiszenia opału.Umiejetnie paląc w tym kotle od góry ,można palic bez sadzy i smoły juz na 50-55C. Trzeba zwiekszyc temperature na kotle i ewentualnie bojler zakręcać przy końcu palenia,w pomieszczeniach gdzie jest za gorąco mozna załozyc głowice termostatyczne ,ale nie na wszystkie grzejniki.Otworzyc układ.Jesli chcesz iśc w zawory 3,4 d to musisz narysowac układ i koledzy doradzą .Nie wiadomo czy bedą potrzebne dodatkowe pomki, sterownik koszta mogą iść w grube setki.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zrób tak jak na załączonym schemacie. Ten z lewej, pompa cwu chodzi non stop, brak pompy kotłowej bo ta od cwu jest tak jakby jej odpowiednikiem. Schemat po prawej, pompa kotłowa, cwu i co. Trójdrogiem regulujesz temp na co żebyś mógł w domu wysiedzieć jak przy +5 rozpalisz w kotle na 60 ;) Na schematach brak zaworu bezp itp. chodzi o koncepcję :)

post-42382-0-32236600-1395250147_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zawór 4D nie ma sensu. Skuteczniej będzie gdy zastosujesz pompę obiegu kotłowego łącząc wyjście kotła z powrotem a do regulacji temperatury CO użyjesz zaworu 3D. Najważniejsze to i tak na obecnym etapie jest "otwarcie" układu zamkniętego, ponieważ jest to niebezpieczne i zabronione.

Niebezpieczne jest wtedy gdy kociol jest przewymiarowany i nie odpowiednio  zabezpieczony i wcale to nie jest zabronione 

Ludzie nie piszcie takich głupot bo sie czytac nie da nic nie jest zabronione 

Przeczytaj a potem pisz https://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-76,t-zamknieta_instalacja_grzewcza_z_kotlem_na_paliwa_stale___zmiana_przepisow.html

Odpowiednie  zabezpieczenia i mozesz miec uklad zamkniety 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jest jeszcze jeden warunek.Producent dopuszcza montaż w układzie zamkniętym ,o ile wiem w przypadku tych kotłów tak nie jest.

Tu masz racje

Co oczywiscie nie znaczy ze nie mozna ich montowac w ukladzie zamknietym 

Ale jezeli juz sie to zrobi a producent nie dopuszcza takiej opcji jedyne z czym sie pozegnamy to oczywiscie wazna i to bardzo gwarancja  :(

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

mozna montowac kotły w układzie zamknietym pod warunkiem ze albo kocioł posiada urzadzenie schładzajace np. wezownice (moj Cichewicz logica ma cos takiego i mozna montowac w układzie zamknietym) albo mozesz dokupic cos takiego jako osobna rzecz:

http://tanieogrzewanie.pl/wezownica-zewnetrzna-25-kw to tylko przeykład prosze sie nie sugerowac strona

 

a ja bym Ci polecił jednak zawor 4d z grubymi rurami w obiegu kotłowym tym sposobem unikniesz dodatkowej pompy i kosztów z tym zwiazanych.

zawory 4d z siłownikami juz nie sa tak drogie zamiast esbe mozesz np. dac womix.

 

Mozesz jeszcze zrobic by pompa zasilajaca wymiennik cwu była jako pompa mieszacza - czujnik dajesz na sam doł na powrót

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Aby sie nie lało musisz palić od góry z wyższą tem ,aby nie kisic opału.Nadszedł taki czas że kazdy kociołek jest przewymiarowany ,trzeba mniej zasypywać ,a byc moze zmniejszyć powierzchnie rusztu. Jak za gorąco to możesz założyć głowice na grzejniki i aby zapobiec wychładzaniu bojlera głowice na powrocie(kol Digitrax ma zdaje sie takie rozwiązanie i moze podpowie szczegóły).Możesz tez zaadoptować do siebie którys ze schematów kol KubaSko.Nikt za ciebie decyzji nie podejmie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak dasz zawór 3-D na zasilaniu, to musisz dać pompę na nim , czyli albo na grzanie CWU puszczać będziesz to co na grzejniki albo trzeba dodatkową pompę do grzania CWU podłączoną przed zaworem 3-D.

Dodatkowo nie wiadomo czy będzie praca na grawitacji, czyli można będzie zlikwidować zawór różnicowy

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.