darq1

Rekomendowane odpowiedzi

Witam!!

 

Od paru dni mam problem z układem co a mianowicie posiadam zawór czterodrogowy gdy przekrece go tak aby nie pobierał z powrotu pompka stasznie "buczy" doszłem do wniosku że nie ma powrotu z układu ale jeżeli otworzę chociaż troszkę zawór tak aby dodał do wody pobranej z kotła pompka chodzi cicho tylko że woda w obiegu zamkniętym wogóle nie grzeje się jest zimna. Sprawdziłem powrót od zaworu do kotła i jest wszysko ok, co może być z tym układem że nie grzeje wody?? Proszę o pomoc gdyż w domum mam lodówe :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Znalazłem rozwiązanie a mianowicie przed czterodrogowym(na wejściu) jest zawór zwrotny i to on blokował dopływ ciepłej wody. Moje pytanie musi być ten zawór zwrotny przed czterodrogowym?? Czy mogę go zdemontować i zamiast niego dać mufe??

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wszystko jest w 1" dopiero za pompą zmienia się średnica(jak przechodzi na obwody(fi 20)na powrocie jest tak samo)

 

Na tym układzie centralne chodziło 1,5 roku dopiero teraz zaczeły się dziać jakieś dziwne rzeczy

Więc wywale tego zwrotnego i będzie po problemie. A ten różnicowy muszę przerabiać czy może zostać tak jak do tej pory??

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Różnicowy możesz zostawić, ale to dodatkowy element niepewności pracy - jak kulka prawidłowo zamyka przepływ podczas pracy pompy to jest ok ale jak zacznie puszczać w drugą stronę to ciepła woda krąży tylko w obiegu pompa - zawór a nie idzie na grzejniki.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.