Witam wszystkich ekspertów to mój 1 wpis na tym forum mam problem bo poradziłem się producenta na temat doboru pieca do naszego domu i wszyscy znajomi mi mówią że mam dużo za duży piec nie wiem co mam zrobić nie znam się na tym opisze sytuacje.

Kupiłem niedawno piec z Pleszew o mocy 50 kw ze sterownikiem Atos na miał bojler 200 l w domu mam 13 grzejników w tym 1 żeliwny w garażu, dom o powierzchni 250 m  z garażem i piwnicą nie ocieplony z pustaka ok 30 letni. Boję się że mam za duży piec i nie wiem czy mogę zmniejszyć jego moc i jak to zrobić. Jakie mogą być tego konsekwencje proszę o pomoc . 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

obawiam się że jest za późno bo już jest zamontowany chce palić miałem narobiłem sobie bigosu  :( czy mogę go jakoś zdławić? żęby tyle nie palił bo mnie zabije w zimę

?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

nie miałem mały piec stary jeszcze pamiętał Jaruzelskiego samoróbkę nagadał mi producent że on ma duża moć że nie będe musiał tyle razy chodzić do kotłowni co teraz jestem trochę podłamany bo on  pali jak czołg ładuje mu ok 50 kg węgla bo mi zostało 500kg woda na bojlerze 50 a piec do rana wypalony doradźcie coś proszę bo minie sumienie zagryzie że taki naiwny byłem .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ok postaram się tylko proszę o jakieś szczegółowe porady bo naprawdę jestem laik od podstaw :) i bardzo dziękuje za poradę może mi życie to uratuje tylko boki czy tył pieca też i jak to zrobić proszę

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

znowu głupieję - rozumiem, że jakiś tam sprzedawca w jakimś tam sklepie chce wcisnąć jak największy kocioł, bo im większy tym droższy - ale tutaj są opisy producenta, i wystarczy przelecieć się po tytułach aukcji tego sprzedającego (http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=27701934), żeby zgłupieć - Twój piec 50KW na 200-250 metrów, inny 19KW polecany na 100m2, i większość w tym tonie;

można powiedzieć, że producent sugeruje średnio dwukrotnie przewymiarowany piec do powierzchni ogrzewanej;

masakra;

albo znowu czegoś nie doczytałem, albo źle zrozumiałem to co zdążyłem już przeczytać w tematyce kotlarskiej :)

 

edit:

kurde jest jeszcze lepiej - w tytułach aukcji podaje największą powierzchnię do ogrzania;

w opisach jest jeszcze lepiej, np. 19 KW - POWIERZCHNIA GRZEWCZA OD 60 DO 100 m2

kurde, na 60 metrów...

 

edit2:

i moderator/admin mógłby przenieść wątek do działu Kotły zasypowe -

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ograniczenie mocy palnika to jedno, drugie to zachowanie w miarę normalnych warunków odbioru energii. Tutaj jest 5 m2 wymiennika! Jaka temperatura spalin będzie na wylocie, gdy obniży się moc do... no nie wiem, 10 kW? Jest jeszcze komin niewiadomej budowy, o który trzeba zadbać, by "kwiatki" w domu nie powychodziły.

 

Ciężki temat. Obowiązkowo ochrona powrotu, bo za parę lat na złomie będzie.

 

P.S.

Jak spalił 50 kg, to przecież nie poszło to w układ tylko w komin. Sprawdź temperaturę spalin i komina. Zmniejszaj nadmuch by dojść do okolic 200 sC w pracy. Opisz też jak to wygląda w cyklu pracy, jak długo dochodzi do zadanej, ile czasu stoi w podtrzymaniu, ile przeciąga itd.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem czy nie trzeba będzie taczki cegieł ;)  aby to wszystko ustabilizować - komora zasypowa to jedno, ale trzeba też wymiennik obłożyć aby mu zmniejszyć powierzchnie wymiany ciepła - po 2-4 cegiełki na półkę to minimum i ostro palić aby nie było ognisk korozji wokół tych cegieł .

Do tego wszystkiego wielki ruszt wodny.

Koszmarex

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

co więc mogę zrobić nie wliczając zabijania sprzedawcy za wprowadzenie w błąd żeby być zadowolonym i zmniejszyć wkład węgla i zachować odpowiednią moc dla tego domu czy to jest w ogóle możliwe ? i czy mogę się domagać zwrotu kasy za wprowadzenie w błąd. Pieczątka producenta z zakupu to 24 .02.2014 . o co chodzi z tym kominem hydraulik mi mówił że ten komin jest bardzo duży że wystarczy jeżeli idzie o wysokość komina to dom ma 3 kondygnacje tzn garaż i parter mało ogrzany garaż 1 kaloryfer żeliwny i kotłownia ok 3,3/2 mkw jedno pomieszczenie z kaloryferem jedno bez .1 piętro to kuchnia 1 kaloryfer, salon 2 mały pokoik 1, korytarz 2, piętro 2 sypialnie po 1 kaloryfer, mniejszy pokoik 1 łazienka 1 i garderoba 1 komin może mieć ok 8 może 9 m wysokości, średnica komina to nie wiem jak to się ma do środka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jakby palić w tym kotle tylko miałem, to nie jest on aż tak tragicznie przewymiarowany. Miałowce ponoć dobiera się wg mocy średniej, a nie nominalnej. Zgodnie z tym, to moc i pojemność zasypowa jest pi razy drzwi w normie. Obawiam się tylko jak to działa w praktyce przy tak wielgachnym kotle.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

wczoraj rozpaliłem o 17 i do 12 dziś trzymał piec temperaturę dałem mu 50 kg miału temperatura na piecu 50 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach