Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Połączenie Piec Gazowego Z Piecem Elektrycznym


lukasino

Rekomendowane odpowiedzi

Witam,

 

Czy ta instalacja jest poprawna?, oba piece pracują w układzie zamkniętym, oba mają swoje zabezpieczenia oraz osobny sterownik. Piec gazowy pracowałby w dzień, a elektryczny w II taryfie. Mam własny zbiornik na propan,a przy cenie 2 zł za litr koszt 1kWh jest taki jak w II taryfie.

 

 

post-56358-0-87183300-1393571769_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na wyjściu zasilenia CO z kotłów aby pompy niepotrzebnie nie mieszały w nich wodę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Oj to przypomina schemat ruskiego telewizora :P

Po pierwsze zawór antyskażeniowy musi być zaraz po drugim zaworze odcinającym wodomierz.

po drugie obowiązkowe przed nim lub zaraz za nim jest zamontowanie zaworu zwrotnego.

po trzecie po co ci tyle filtrów w szeregu - skośny, z osadnikiem ? - na każdym jest spadek ciśnienia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bo to taki roboczy :D , łatwiej mi coś na nim poprawić. Antyskażeniowy poprawie, a filtrów sobie nie żałuje bo widziałem rury u sąsiadów B) . Z ciśnieniem nie jest tak źle, manometr pokazuje 4bary (ustawiłem sobie na reduktorze 3).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie zapomnij o zaworach zwrotnych na obu zasilaniach - to jest niezbędne.

Jeszcze rozwiń ten cytat 

"a filtrów sobie nie żałuje bo widziałem rury u sąsiadów "

 

Co mają filtry do stanu rur?, one tylko piasek i inne podobne zanieczyszczenia zatrzymują.

 

To byłem w błędzie bo myślałem że mają, filtr już mam bo kupiłem wcześniej, rury będą miedziane i pex. Zawory zwrotne oczywiście dam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.