Witam,

Nadeszła ta chwila, kiedy mój wspaniały hydraulik Tadeusz poskleja do kupy wszystkie zabawki jak w schemacie. Schemat naturalnie ogólnikowy bez zaworów, zabezpieczeń itp.

Instalacja:

-grzejniki 40 żeberek aluminium,

-podłogówka parter: 3pętle x 80m, poddasze: 2x 60m

-bojler 120l

-kocioł Buderus logano s111 (12KW)

 

Jako, że od ponad roku jestem wściekle uzależniony od doktoryzowania się z wszelkich for, wysunąłem swoje założenia:

 

Pompy: Podłoga: Grundfos alpha2 25-40, grzejniki Grundfos alpha2 auto adapth 25-40, bojler: niskobudżetówka,

 

Zawór 4d: 5/4 cala , Zawór termostatyczny w rozdzielaczu 1 cal.

 

Ogrzewania podłogowe zamierzam wykonać samemu. Najbardziej obawiam się o odpowietrzenie pętli

poddasza. Rozdzielacz będzie zamontowany w kotłowni( niecały metr powyżej poziomu parteru)

 

Czy spotkaliście się z układem 1 rozdzielacza na 2 kondygnacje? 

Czy coś zmienić w schemacie bądź w założeniach?

post-49054-0-57196800-1393537555_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

nie ma problemu z odpowietrzaniem dajesz odpowietrznik na belce zasilajacej zalewasz ukłąd poł godziny i juz gotowe ,a co do góry to mozna tak zrobić  ale lepiej jest w scianę na górnej kondygnacji wstawic na weżu trujnik i odpowietrznik np na zasilanie i zakniette taka rewizja otwieraną i to tyle zawór 3 d termostatyczny moze być 1 cal ale kvs 2,5 lub wiecej a i pompa do podłogówki jak elektrzonik to 25/60

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przyłącz do rozdzielacza podłogówki daj nad pompą CO.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

... wstawic na weżu trujnik i odpowietrznik np na zasilanie i zakniette taka rewizja otwieraną i to tyle ...

 

Właśnie tak zamierzałem w ostateczności tą sprawę rozwiązać :)  Myślę, że będzie taniej i prościej niż w przypadku rozdzielacza.

Dorwałem kiedyś temat gdzie gościu silnie upierał się, że jego instalacja działa na dwóch kondygnacjach na jednym rozdzielaczu. Gdzie odpowietrzniki znajdują się tylko na belce rozdzielacza.

 

Odpowietrzyć może dało by się taki układ, ale czy z czasem układ pracujący załóżmy na pierwszym biegu nie będzie się zapowietrzać? Tu może być problem.

Jeżeli chodzi o pompy to, auto adapth dać na podłogę czy na grzejniki ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Układ podłogówki przez 2 piętra to ciągły problem z zapowietrzaniem pętli gornych.

Raz robiłem coś takiego że od pętli na piętrze wstawiłem trójniki na zasilaniu i powrocie od których w bok podłączyłem pętlę a do góry odpowietrznik - całość ukryte we wnęce w ścianie z  k-g.

Było trochę zabawy z odpowietrzaniem układu ale to można wykonać - nie wiem jak cenowo to wyjdzie, ale w sumie  4 trójniki, 4 odpowietrzniki nie są tak drogie + zabudowa odpowietrzników.

 

co do pompy z autoadapt to sprawdza sie ona przy zaworach termostatycznych na grzejnikach.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Właśnie tak zamierzałem w ostateczności tą sprawę rozwiązać :)  Myślę, że będzie taniej i prościej niż w przypadku rozdzielacza.

Dorwałem kiedyś temat gdzie gościu silnie upierał się, że jego instalacja działa na dwóch kondygnacjach na jednym rozdzielaczu. Gdzie odpowietrzniki znajdują się tylko na belce rozdzielacza.

 

Odpowietrzyć może dało by się taki układ, ale czy z czasem układ pracujący załóżmy na pierwszym biegu nie będzie się zapowietrzać? Tu może być problem.

Jeżeli chodzi o pompy to, auto adapth dać na podłogę czy na grzejniki ?

jak jest prawdziwy mieszacz to nie ma problemu z powietrzem nawet jak podłogówka jest powyzej rozdzielacza a elektroniczne daj na wszytko jak masz kase

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

..a przy okazji..czy powrót z wymiennika boilera nie zakłóca ustabilizowanej (po zaworze 4D) temperaturowo cieczy powrotu do kotła?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 5 miesięcy temu...

Ostatecznie na piętrze zamontowałem trójniki z odpowietrznikiem automatycznym. Całe ogrzewanie podłogowe wykonałem sam, chociaż z hydrauliką nie miałem nigdy nic do czynienia :). Przed wylaniem posadzek zrobiłem kilkudniowe testy i wszystko ładnie działało  :) Przede mną wygrzewanie posadzek.

Panowie dziękuje za wszelkie podpowiedzi.

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 rok później...

Wg. cieplowlasciwie.pl maksymalna moc grzewcza jaką potrzebuje mój dom w najmroźniejszy dzień zimy wynosi 5,9 kW, w przeciętny dzień zimy  2,7kW.

Chciałbym do tego układu dorzucić pompę ciepła powietrze-woda. Mam jednak świadomość, że instalacja jest wykonana pod kopciucha węglowego i przy niższych temp. COP będzie lecieć na szyję. Nie zmienia to faktu, że w najmroźniejsze dni będzie można odpalić węgiel.

 

Jaką pompę z niższych półek cenowych byście polecili i czy warto przy takiej instalacji (pierwszy post) w ogóle ją dokładać?

 

Pozdrawiam.