Problem Z Instalacja Co - Chyba Odpowietrzniki


SamZrobie

Rekomendowane odpowiedzi

Witam

 

Swojego czasu pytalem na tym forum o to jak ugryzc moj problem z ogrzewaniem na najwyzszej okndygnacji budynku (piwnica, parter, pietro, poddasze) i dzieki radom osob zainteresowanych na tamten czas sprawa udalo sie calosc uruchomic.

Moj problem wraca jednajk w lekko zmienionej postaci.

Po pewny czasie pracy, (wszystkie grzejniki cieple, wszystko OK, instalacja pracuje cicho) cala instalacja zaczyna sie zapowietrzac ponownie.

Nie bardzo mam pomysl co moze byc tego przyczyna.

Jedna z nich najbardziej oczywista to to, ze caly uklad (obieg wymuszony pompa) pracuje jako uklad otwarty i przez otwarte naczynie woda po prostu powoli paruje ale nie wydaje mi sie zeby to moglo dziac sie w az takim tempie.

Drugi podejrzany to (caly zestaw podejrzanych) to odpowietrzniki. Sa to najzwyklejsze odpowietrzniki jakie da sie kupic w marketach budowalnych z plastikowami elementami w srodku.

W przypadku jednego z nich przy najpelnianiu instalacji odpowietrznik nie chcial dzialac, nie odpowietrzal instalacji. Pomoglo wykrecenie go z gniazda i wciscniecie palcem zaworu automatycznego, ktory jest w jego gniezdzie, polecialo powietrze, polala sie woda. Odpowietrznik namoczony zadzialal.

Wniosek jaki mozna wyciagnac to to, ze na sucho sie zawiesil.

Teraz instalacja popracowala troche i w chwili startu i zatrzymania pompy zaczyna glosno bulgotac (nie jest to pojedyncze stukniecie od zaworu roznicowego) i po chwili sie uspokaja.

Drugi objaw to zauwazalnie chlodniejsze grzejniki na najwzyszej kondygnacji .

 

Czy przyczyna zapowietrzania sie ukladu moga byc takiej sobie jakosci odpowietrzniki ?

Jezeli tak to kusi mnie zeby dodac pod nimi zaworu kulowe i zakrecac je po odpowietrzeniu instalacji.

(takie cos widzialem czasami w budynkach uzytecznosci publicznej gdzie instalacje CO sa bardzo  duze i ludzie je utrzymujacy rozwiazywali podejrzewam podobny problem)

 

Czy przyczyna obserwowanego problemu jest raczej to ze instalacja jest otwarta i woda po prostu odparowuje

 

Z gorzy dziekuje za konstruktywne podpowiedzi

 

Serdecznie pozdrawiam

SamZrobie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jesli pompa jest na powrocie to odpowietrzniki na stronie ssawnej pompy czyli na powrocie pozamykaj,pracująca pompa może robić podcisnienie i  nimi zasysać powietrze. Znam z autopsji.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie musisz czekać na koniec sezonu Gdy wygaśnie w kotle pozakręcaj odpowietrzniki na powrocie ,odpowietrz grzejniki i pompke(odpowietrzaj na wyłączonej pompie) .Jak odpowietrzniki tego rodzaju to wystarczy zakręcic te czerwone kapturki. post-55264-0-77158000-1390753204_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.