Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników


Damian111

Rekomendowane odpowiedzi

Ilość startową paliwa należy dobrać indywidualnie, musi zakrywać spiralę grzejną tak aby możliwy był zapłon.

Pamiętać należy że po każdej nowej dostawie peletu który wydaje nam się nieco inny nalezy określić ilość paliwa (paliwo test).

tegoroczna łagodna zima powoduje że ilść paliwa zużytego jest rekordowo mała, na koniec sezonu podam dokładne dane.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Damian możesz podać jaką masz ustawioną tem. wody? Czy przy histerezie pieca 15C nie masz takiej sytuacji że masz za zimną wodę użytkową jeżeli piec zaczyna pracować w dolnej części zakresu temperatur?

Jaką masz wartość w Kocioł-->Serwis-->Tem. min pompy? 

Ja miałem w tym polu 50C i przy histerezie 15C kocioł pracował w zakresie 45 - 65C Spadek poniżej 50C powodował że pompa nie pracowała ( tak mi się wydaje) 

Jaką masz tem. zadaną kotła?

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby kopiowania ostatniego postu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Marcin ustaw temp.min pomp na 40stopni. Piszesz że masz w większości podłogówkę a tam temp idzie mała.

U mnie kocioł  chodzi na automacie, sam ustawia swoją temperature i nie ma problemu z dogrzaniem cwu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

 

Marcin34lodz 

 

Ad 3. - rozpalanie

 

w palniku jest coś takiego jak bramka pelletu. ma za zadanie spowalnianie spadającego pelletu. jeśli się ona zawiesiła lub przepaliła to spadający pellet nie będzie zatrzymywał się na grzałce. wtedy trzeba zwiększyć dawkę aby nasypało pelletu tyle aż zakryje grzałkę. prawidłowa dawka przy rozpalaniu to 47-53 zależnie od pelletu.

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

T prawda, jest w palniku zamontowany "spowalniacz" , u mnie serwisant go zdemontował, ale rozpalanie wtedy szło opornie i zamontowałem go sam ponownie, nalezy tylko pilnować by się nie blokował (musi mieć odpowiedni luz na zawiesiu).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 6 miesięcy temu...

Ciekawa informacja, od 11 kwietnia do 30 sierpnia wystarczyło 180 kg pelletu do grzania CWU do kompieli dla 3 osób, to chyba dobry wynik?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 tygodnie później...

Wow 35kg/miesiac ?

Edytowane przez Lama79
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ciekawa informacja, od 11 kwietnia do 30 sierpnia wystarczyło 180 kg pelletu do grzania CWU do kompieli dla 3 osób, to chyba dobry wynik?

Czy dobrze policzyłeś ? 1 zasobnik na 5 miesiecy ?

Ja z tego co pamietam spalilem w tym okresie 500 kg i wydaje mi się, że to już jest dobry wynik. Daje to koszt ok 80zł/miesiac z pellet.

U Ciebie wychodzi jakieś 30-35zł.

Jak to uzyskałeś?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Boiler 130L mam od http://www.chelchowski.pl/oferta/100-podgrzewacze-ze-stali-nierdzewnej-z-wezownica-spiralna-z-rury-nierdzewnej, temperatura ustawiona na 50st.C histereza 10st.C.

Czas nagrzewania całego zbiornika to ok 15-20 minut.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Do kotla nie ma sie co przymierzać. Kocioł super. Polecam z czystym sumieniem i czystą kotłownią.

W mojej okolicy niestety brak gazu.

Zdecydowałem się na peleciaka i jestem naprawde zadowolony

 

Co do komina to pytanie do fachowców.

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Boiler 130L mam od http://www.chelchowski.pl/oferta/100-podgrzewacze-ze-stali-nierdzewnej-z-wezownica-spiralna-z-rury-nierdzewnej, temperatura ustawiona na 50st.C histereza 10st.C.

Czas nagrzewania całego zbiornika to ok 15-20 minut.

Ile tej wody zagrzaleś w tym okresie ?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przy grzaniu 140l z 15C do 50C potrzeba 19,11MJ ciepła. 

Z 1kg pelletu można uzyskać na odbiorze ok - 12MJ ciepła - dane z pomiarów ciepłomierzem dla mojego kotła i pelletu Lava.

 

Rachunek prosty - woda w okresie 142 dni była podgrzewana z 15 do 50C - 113 razy, teoretycznie możliwe przy kąpieli np co drugi dzień ;)

lub krótkim prysznicu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

post-10025-1444158144,7115_thumb.jpg to moj biawarek :)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A czy ta operacja obniży temp. w mojej kotłowni ?

Jakie jeszcze będą korzyści ?

 

Szczerze to nie zagłębiałem się w ten temat.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Co do CWU to masz racje używamy jedynie prysznica.

 

Nie pomyślałem o zaizolowaniu rury odprowadzającej spaliny, dobry pomysł, choć może niekoniecznie nie mam tam żadnego innego ogrzewania.

 

Ostatnio dokupiłem ruszt awaryjny i dziś robiłem próby, pali się drewnem (resztki po budowie - czyste i suche) całkiem dobrze, poczatkowo trudno uzyskać 65-75 st. (podłogówka ma dużą pojemność cieplną) ale po jakimś czasie kiedy zajmowałem się innymi pracami i przestałem czuwać przy piecu temperatura podskoczyła do 85 st i rosła dalej dość gwałtownie. Całe szczęście udało się opanować sytuację (włączyłem grzanie CWU na 70 C) ale temperatura dobiła na chwilę do 100,5 st C i uruchomiło STB, całe szczęście nie zrzucił wody.

Ale jest nauczka - ruszt awaryjny musi być pod nadzorem niestety to nie to samo co palnik.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Damian111 a czy masz cyrkulacje do CWU?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

Tak, załączana przez zegar czasowy, wieczorem 5x15minut co 15 minut.

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.