Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Dobór Grzejników Do Pieca Gazowego Kondensacyjnego


odpowietrznik

Rekomendowane odpowiedzi

Witam  Czy jeżeli w projekcie domu moc grzejników jest obliczona dla pieca gazowego niekondensacyjnego przy parametrach pracy 75/65/20  to przy piecu gazowym kondensacyjnym gdzie parametry 55/45/20 należy zastosować grzejniki prawie dwukrotnie większe?

To zależy od producenta grzejnika, każdy producent ma inny przelicznik, zależny od konstrukcji,

Poniżej dane z katalogu Kermi

post-18578-0-18603900-1389897282_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.