Problemy Z Instalacja C.o


MIKI21

Rekomendowane odpowiedzi

Witam wszystkich :)

 

             Jak większość nowych urzytkowników pisze z prośbą o udzielenie wskazówek przez  doświadczonych forumowiczów;p

Moją instalacje montowano nie dawno są to pomieszczenia gospodarcze o łacznej powierzchni około 240m2 w części pomieszczeń były już zainstalowane

grzejniki rurowe, dokupiłem grzejniki trzy płytowe 4 szt 180x60 cm i 3 szt 140x60 cm.

Mój problem polega na tym iż grzejniki które są praktycznie na końcu instalacji 1 szt 140x60, 2 szt 180x60 nie grzeją próbowałem je odopietrzać ale leci już tylko woda, grzejniki znajdujące się wcześniej nowe jak i rurowe grzeja ładnie lecz ciepło do pozostałych nie dociera.

Myślałem że mam może zbyt słabą pompe (LFP 25/60 trzy biegowa ) ale na najnizyszch obrotach grzejniki pracują dobrze jedynie troche dłużej musze poczekać za nagrzaniem się ich, pozakręcałem zawory na części grzejników zrobiły się zimne ale ciepło i tak nie dochodziło to wspomnianych wcześniej grzejników nawet gdy pompa chodziła na maksa.

   Naczynie zbiorcze mam pod samym sufitem około 3m w najwyższym punkcie zasilania mam odpowietrznik automatyczny, nie mam natomiast odpowietrznika

na powrocie.

   Przy odpowietrzaniu grzejników tyle ile wody wypuściłem o tyle ciepła woda się przesuwała w strone grzejnika.

Mam też problem z obiegiem wody powyżej temperatury 60-70 stopni po jej przekroczeniu pompa jakby przestała pompać wode teperatura na piecu rośnie a grzejniki stygną, jak już piec ostygnie wtedy obieg krązy na nowo, nikt nie ma pojecia co jest tego przyczyną.

 Koło pompy mam zamontowany zawór kulowy być może on jest przyczyna i jest on zbędny bo wydaje mi się że i tak grawitacyjnie obieg by nie działał.

 

Z góry dziekuje za uwagi i porady , nie wiem też jakie informacje mogą się przydać zeby moża coś powiedzieć na ten temat.

 

post-57246-0-25666800-1389126369_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dodam tylko że nie wiemy jak wysoko jest najwyższa część powrotu..(Na zasilaniu pisałeś że Masz automatyczny)

jeżeli jest wyżej niż grzejniki lub powstał tzw. syfon. to też powinien być odpowietrznik.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam ponownie.

 

  Ten zawór mam usunąć całkowicie czy jest sens go wymieniać na jakiś inny?

 

  Naczynie mam wpięte przy samym piecu na wyjściu zasilaina znajduję się ono po stronie w którą wychodzi zasilanie.

 

  Odpowietrznik na zasilaniu mam wyżej niż są zamontowane grzejniki, natomiast powrót mam zamontowany pod grzejnikami i idzie on ze spadem z samego  końca aż do pieca nie mam na tym powrocie żadnego odpowietrznika, średnica powrotu to jeden cal wyjście z grzejnika jest pół cala i wchodzi ono do calowego powrotu.

 

  Zdjęcia postaram się zrobic wieczorem.

 

 Dzieki i Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A co do tego iż 3 ostatnie grzejniki się nie nagrzewają macie może jakies pomyły co może być powodem ? Grzejniki znajduą sie 25-30m od pieca jest możliwość ze po prostu pompka którą posiadam jest zbyt słaba żebym tam dopchnąć ciepła wode ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A co do tego iż 3 ostatnie grzejniki się nie nagrzewają macie może jakies pomyły co może być powodem ?

Rozumiem, że zawór już wyrzuciłeś i nadal nie grzeje?

Bez szkicu to na ślepo można tylko doradzać. Pompa 25/40 kilkunastogrzenikowe  uciągnie, a ty masz 25/60. Jak jest, to sprawdź też oczywiście filtr pompy. Jakie zawory masz na grzejnikach? Da radę coś pokryzować?

 

Nie ma takiej opcji by pompa nie podała do ostatniego grzejnika gdy reszta zamknięta. Jeśli tak jest, to masz problem z powietrzem na linii. Narysuj jak te ostatnie są zasilane i jak przebiegają rury powrotu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

post-57246-0-11982000-1389288103_thumb.jpg

 

 

 

Mam nadzieje że coś z tego rozczytacie;p

 

Czerwona to zasilanie idzie oczywiście górą , a niebieska to powrót który idzie dołem.

 

Zawór jeszcze mam (myślałem że jest on przyczyna tylko tego że obieg staję przy wysokiej temperaturze a nie że może być powodem też

tego że wszystkie grzejniki nie grzeją)

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dopisz jeszcze na swoim schemacie średnice rurek i powinno więcej się wyjaśnić

 

Zawór różnicowy może być częściowo nie szczelny przez co pompa nie podaje całej ciepłej wody na instalacje ( obowiązkowo usunąć i sprawdzić jak instalacja działa bez niego)

 

To że obieg staje przy wyższych temperaturach najprawdopodobniej spowodowane jest miejscowym podgotowaniem kotła, wytwarza się wtedy para wodna która przez nieodpowiednie podłączenie naczynia w Twojej instalacji zapowietrza pompę

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wyrzucę zawór i przerobie to naczynie tylko czy pompę dać w miejsce zaworu ? czy dać tylko ręczny zawór i go zamknąć zamiast tego kulowego ?

I jak mam zamontować to naczynie ? Wyżej  z innej strony czy tez gdzie indziej ma być podłączone ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na wyjściu z kotła dajesz pionową rurę do naczynia ( para wodna swobodnie nią ucieknie) następnie na tej rurze dajesz trójnik następnie zawór, filtr, pompę kolejny zawór i dalej zasilasz całą instalacje

 

Chodzi o to aby pomiędzy kotłem a naczyniem nie było żadnych pomp ani zaworów oraz o to aby para wodna mogła swobodnie wędrować w kierunku naczynia

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

może zawory przy grzejnikach się zawiesiły i dlatego nie puszcza wody ,spróbuj uderzyć klikukrotnie w metalowy bolec np. rączką śrubokręta może to pomoże 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziś wymieniłem zawór różnicowy na na zwykły (nowy który napewno nie przepuszcza wody) i jednak cud się nie stał nadal 3 ostatnie grzejniki nie grzeja.

zrobiłem kilka zdjęć tego jak mam podłączone naczynie, grzejniki.

Gdy temperatura przekroczy 65 stopni to obieg całkowicie przestaje działać a w pompie tak jakby wtedy nie było wody.

 

post-57246-0-00046400-1389458598_thumb.jpg

post-57246-0-27522700-1389458676_thumb.jpg

post-57246-0-43808800-1389458744_thumb.jpg

post-57246-0-48430800-1389458813_thumb.jpg

 

5,6 zdjęcie przedstawia grzejnik który grzeje jako ostatni to od niego rozchodzi się zasilanie na 3 pozostałe które nie grzeją.

 

post-57246-0-06827000-1389458961_thumb.jpg

post-57246-0-25203000-1389459039_thumb.jpg

 

 

A o to końcówka instalacji czyli grzejnik który nie grzeje

post-57246-0-26230700-1389459191_thumb.jpg

 

A to pozostałe 2 które nie grzeją

post-57246-0-52945800-1389459327_thumb.jpg

post-57246-0-14755400-1389459398_thumb.jpg

 

Kończy mi się już cierpliwość to tego i opadają siły także będę wdzięczny za każde informacje. Nie wiem czy po prostu nie kupić wydajniejszej pompy.

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na żadnym grzejniku nie widzę zaworu. Jak chcesz zmusić wodę, by goniła te 30m do ostatniego grzejnika? Duża pompa wygeneruje tylko hałas i szumy.

 

Masakrycznie złe podpięcie naczynia. Spełnia wyłącznie rolę magazynu wody. Ktoś miał fantazję.

 

Pozakładaj na grzejniki, które grzeją zawory lub powkładaj na śrubunkach kryzy dławiące. Postaraj się też o trzeźwego majstra i naczynie do porządku doprowadź.

 

Poczytaj też instrukcję tej Empiry i ustaw stały maksymalny wydatek. Musi się palić dioda o odpowiednim kolorze, nie pamiętam jakim.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W instalacji posiadasz również grzejniki rurowe (domyślam się że faviera) one ze względu na swoją konstrukcje mają bardzo mały opór hydrauliczny przez co woda płynie tylko prze nie pomijając grzejniki na końcu instalacji które stwarzają większy opór. Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest przydławienie przepływu przy grzejących grzejnikach

 

Ale najważniejsze co u Ciebie trzeba zrobić to podłączyć prawidłowo naczynie wzbiorcze bo to co tam jest powinno się znaleść na elektrodzie w temacie "radosna twórczość instalatorów"

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na wyjściu z kotła dajesz pionową rurę do naczynia ( para wodna swobodnie nią ucieknie) następnie na tej rurze dajesz trójnik następnie zawór, filtr, pompę kolejny zawór i dalej zasilasz całą instalacje

 

Chodzi o to aby pomiędzy kotłem a naczyniem nie było żadnych pomp ani zaworów oraz o to aby para wodna mogła swobodnie wędrować w kierunku naczynia

 

 

Tu kolega napisał wyrażnie jak powinno wyglądać podłączenie naczynia. Przy wyższej temp może występować miejscowe podgotowanie i wytwarzanie pary (zapowietrzanie) gdyby naczynie było podpięte prawidłowo odpowietrzało by się automatycznie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziś wymieniłem zawór różnicowy na na zwykły (nowy który napewno nie przepuszcza wody) i jednak cud się nie stał nadal 3 ostatnie grzejniki nie grzeja.

zrobiłem kilka zdjęć tego jak mam podłączone naczynie, grzejniki.

Gdy temperatura przekroczy 65 stopni to obieg całkowicie przestaje działać a w pompie tak jakby wtedy nie było wody.

 

attachicon.gif2014-01-11-149.jpg

attachicon.gif2014-01-11-150.jpg

attachicon.gif2014-01-11-151.jpg

attachicon.gif2014-01-11-152.jpg

 

5,6 zdjęcie przedstawia grzejnik który grzeje jako ostatni to od niego rozchodzi się zasilanie na 3 pozostałe które nie grzeją.

 

attachicon.gif2014-01-11-154.jpg

attachicon.gif2014-01-11-156.jpg

 

 

A o to końcówka instalacji czyli grzejnik który nie grzeje

attachicon.gif2014-01-11-159.jpg

 

A to pozostałe 2 które nie grzeją

attachicon.gif2014-01-11-160.jpg

attachicon.gif2014-01-11-161.jpg

 

Kończy mi się już cierpliwość to tego i opadają siły także będę wdzięczny za każde informacje. Nie wiem czy po prostu nie kupić wydajniejszej pompy.

Na pierwszej fotce.

W takim przypadku zastąpienie zaworu różnicowego zaworem kulowym jest nie dopuszczalne :blink:

I może grozić wybuchem instalacji :wacko:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.