Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Miał Sie Nie Pali


slawas562

Rekomendowane odpowiedzi

witam mam duzy problem z moim piecem UKS-G 20kw zaladuje go do pelna jakies 30kg mialu mokrego rozpalajac od gory ognisko wl wentylator na 4 biegu temperatura zadana 55 stopni wszystko ok pali sie ale przez jakas godzine dojdzie do temperatury zadanej tzn. 57 stopni bo histereza wynosi 2 stopnie wtedy jest przerwa w podtrzymaniu ustawiona na 8min po przerwie piec nie osiaga juz zadanej temperatury ma zaledwie ok. 40 stopni grzejniki zimne.w czym tkwi problem ??? piec ma 2 miesiace i nie mam pojecia juz jak w nim palic.kilka razy udalo sie ze spalilo sie wszystko lecz przy takim paleniu zawsze zostaje pol pieca niedopalonego mialu.przy ponownym dosypaniu dzieje sie tak samo dodam tez ze jak zamieszam w piecu to co zostalo czyli zar na chwile podniesie sie temperatura lecz po godzinnie znowu spada

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ten sterownik masz z PID ( czujnik temp spalin) czy bez ?? Mam u siebie identyczny sterownik to w ustawieniach wybieram  rodzaj paliwa>>>miał  i reszte zostawiam sterownikowi i nie ma problemu ze spalaniem miału od góry, wypala sie wszystko. Nie wiem jaką masz budowe pieca ale jak dajesz do niego mial to wsyp pół zasypu ( bez ubijania miału!) i daj na górę sporo drobnego drzewa po czym to rozpal. U mnie paląc miałem od góry kłade dosłownie pare patyków  i to wystarczy zeby sie miał ładnie zajął ogniem, więc moze po prostu Twój miał jest nienajlepszej jakości?? Jak nie wychodzi Ci palenie tym miałem to spróbuj z węglem orzechem albo  miałem od innego dostawcy niz masz teraz, nawet kup po worku  na próbe. Ale puki co to  ustaw sobie pompe Co na 1 bieg , czopuch otwarty maxa i na sterowniku wybierz program "miał" oraz załączenie pompy CO na np 38 stopni. U mnie np dzisiaj niecały zasyp pieca miału palił sie 18 h .

Tak teraz na szybko spojrzałem na budowe Twojego pieca i praktycznie nie różni się on niczym od mojego defro, jedynie kanały powietrza wtórnego ( listwa z kanałami powietrznymi wewnątrz pieca) jest nieco inaczej rozmieszczona. Spróbuj srobic taki zasyp kotła: Na samo dno drobny węgiel aby przykrył ruszt ( lub pare kawałków drewna tak zeby tylko ruszt przykryło jak nie masz wegla) i na to daj dwa 10 litrowe wiaderka miału( miału nie ubijaj) tak żeby było widać od góry te kanały powietrzne( sprawdź tez drutem czy przypadkiem nie sa one przytkane) i na to wszystko sporo drobnego drzewa na rozpałke, ustawienia sterownika tak jak napisałem wyzej i zobacz co sie bedzie działo.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przedmuchy w Twoim sterowniku to jest praca w podtrzymaniu i przerwa w podtrzymaniu ustaw te parametry .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam kilu sąsiadów,którzy palą miałem i jak czytam,że komuś się nie pali miałem,to widzę tutaj rękę pana Boga :) - on też już nie może tego wdychać.

Czego nie może wdychać?! Palę miałem od góry i spalam czyściej niż nie jeden posiadacz pseudo dolniaka ,nawet jak rozpalam To spaliny z komina są ledwo widoczne także twoja opinia jest wyssana z palca.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jestem zdania,że miał w ogóle nie powinien być sprzedawany odbiorcom indywidualnym, powinien być spalany tylko i wyłącznie w instalacjach przemysłowych wyposażonych w filtry !!! To ,że czegoś nie widzisz,to nie znaczy,że tego nie ma !!! ( to się tyczy w zasadzie także i węgla,ale to niestety w naszych warunkach jest nie wykonalne )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Uważasz że jak ktoś pali miałem i nie ma z tego gryzącego dymy to źle?ale jak ktoś pali węglem w pseudo dolniaku(których jest pełno na rynku) i komin nie nadąża wyrzucać gryzącego dymu to jest dobrze i postępuje lepiej niż ten co pali miałem?! Zachowaj swoje przemyślenia na 1 kwietnia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jestem zdania,że miał w ogóle nie powinien być sprzedawany odbiorcom indywidualnym, powinien być spalany tylko i wyłącznie w instalacjach przemysłowych wyposażonych w filtry !!! To ,że czegoś nie widzisz,to nie znaczy,że tego nie ma !!! ( to się tyczy w zasadzie także i węgla,ale to niestety w naszych warunkach jest nie wykonalne )

Też pale miałem od góry i podczas spalania nad kominem nie widac kompletnie nic, żadnego dymku...  A o sąsiadach co palą węglem lub nawet drzewemk/trocinami tego samego powiedzieć nie można. Idąc tym tokiem rozumowania należało by zakazac spalania w gospodarstwach domowych miału, węgla i tym podobnych....

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

Koledzy po co tak nerwowo?

 

Tu olinku trzeba przyznać rację kolegom palącym miał od góry.

 

Bo działa bardziej generalna zasada:

Czystość spalania nie zależy od rodzaju paliwa lecz od sposobu jego spalenia.

 

Twoi sąsiedzi po prostu nie umieją palić i z całą pewnością równie dużo żółtego gryzącego dymu wydobyliby z węgla czy czegokolwiek innego - daj im ulotkę Juzefa, to nawet buty spalą bez dymu ;)

 

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bo działa bardziej generalna zasada:

Czystość spalania nie zależy od rodzaju paliwa lecz od sposobu jego spalenia.

 

No proszę, to chyba zależne od od dnia i humoru, bo jeszcze parę dni temu bez analizatora nie było o czym gadać na temat czystego spalania? Chyba, że to działa wybiórczo?

Ja tu mam tak na szybko piękny widok za oknem i co mam zrobić?:

 

 

 

Nawet wiem, jaki węgiel - orzech typu 33 Sośnica. I tak na okrętkę przez cały dzień. Jak nie na wprost, to z boku.... ;).

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak, widok na sąsiada z okna mojej sypialni i wcale nie jest to apogeum, czasem jest ciekawiej. Dookoła mam takich palaczy. Jak rozpalą, to okno nie do uchylenia. Niby nie kopcą jakoś dramatycznie mocno, ale jak połączysz czterech których mnie otacza w całość, to zaczyna być nieprzyjemnie. Kawałek dalej mam takiego gościa, który jak rozpala, to istny Stefan Batory przy wyjściu z portu. Wszyscy palą sposobem "przepalanie od dołu" przynajmniej dwa-trzy razy dziennie i wszyscy maja trzydziestkę trójkę z Sośnicy lub Makoszowego, a niektórzy nawet 34.2 z Knurów - Szczygłowice, więc atrakcje non stop . Tu nikt innego węgla nie kupuje, bo jest bardzo kaloryczny, a te kopalnie są w zasięgu ręki i węgiel bierze się bezpośrednio ze sprzedaży drobnicowej na kopalni, często jako deputat. Uprzedzając pytania, rozmawiałem z niektórymi delikatnie na temat zmiany sposobu palenia, ale nie da się ukryć, że efekt żaden:

"Acha, acha, fajnie, super. Naprawdę? No to ekstra, na pewno spróbuję...." No i tyle go widzieli.

Pozytywne jest jedynie to, że nikt nie pali śmieci, plastików i innych cudów, wszyscy dookoła selekcjonują i wywożą odpady jak Bóg przykazał.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dzieki wielkie za dobre rady sprobuje poustawiac co nieco 

kozik123 nie mam takiej funkcji jak spalanie miału ale sprobuje rozpalic tak jak mowiles jak tylko wroce do domu czyli na koniec miesiaca bo jestem za granica.

 

 

 

 

amber36 jak ustawic te parametry ?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.