iiyama3 Opublikowano 3 Stycznia 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2014 Witam proszę o wyrozumiałość bo dopiero staram się zrozumieć ten trudny temat. podłogówka nie grzeje ( jedna nitka, najkrótsza jest ledwo ciepła, załączyła się po około 2 tygodniach) reszta nie, nowy dom.Dziwi mnie że na piecu ciśnienie spada. z 2 barów po tygodniu jest poniżej 1 bara.Układy są nie zapowietrzone.pompa pompuję ale jest tylko ona gorąca. Termostat ustawiony na 40 stopni.na rozdzielaczu - ciepła ma około 35 stopnizimna około 25 stopni grzeje już 2 miesiące a podłogówka nie działa, hydraulik mnie zbywa. jutro wrzucę fotki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gersik Opublikowano 4 Stycznia 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 Oj potrzebne fotki. Jaki kocioł. Sama podłogówka czy są jeszcze grzejniki? Jak jest rozwiązanie mieszanie wody do podłogówki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iiyama3 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 fotki już wstawiam są zrobione na wyłączonym kotle. Kocioł to NIEDŹWIEDŹ 30 KLZ Saunier Duval. Podłogówka około 80m, tylko dół + grzejniki, które są tylko włączone na dole na 120m, góra jest na razie wyłączona bo jest nie wykończona. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mapet4 Opublikowano 4 Stycznia 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 sądzę że instalacja jest jednak zapowietrzona najprościej było by spuścić ciśnienie i przelewać każdy obwód z osobna tzn do zaworu który służy do przelewania na zasilającej belce podpinamy wodę zakręcamy wszystkie niebieskie kurki i do zaworu na belce powrotniej zakładamy wąż którym będzie wydostawać się woda z powietrzem otwieramy oba zawory i kolejno odkręcamy niebieskie zawory kończąc operację na jednym zakręcamy go i dopiero kolejny gdy skończymy delikatnie dobijamy ciśnienie do instalacji odpowietrzając resztę na belce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekb Opublikowano 4 Stycznia 2014 #5 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 Witam , czy przepływomierze są odkręcone ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iiyama3 Opublikowano 5 Stycznia 2014 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 przepływomierze, tylko na 3 linii był na 0,5, reszta na 0. Coś tam pokręciłem i wszystkie ustawiłem na 2 i zaczęły się ruszać w dół i w górę. po chwili znowu stanęły na 0. Słyszałem jak zaczęła woda szumieć w rurach. Po 5 min zwiększyłem ciśnienie na piecu z 1,3 bara na 1,8 bara i przepływomierze stanęły na 2. to chyba dobrze :). Zobaczymy czy coś to da? Podkręciłem w tym czasie jeszcze piec CWU na 52 stopnie. Zdam relacje wieczorem czy coś się zmieniło. Na pewno jeszcze wieczorem sprawdzę czy się nie zapowietrzyło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 5 Stycznia 2014 #7 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 no czyli instalacja jest zapowietrzona ,tam grze masz odpowietrznik reczny do góry wkreć automatyczny ,rotametry powykręcaj na max ,pompa na max ,na termostatcie ustawić max a na kotle około 40st żeby więcej nie szło o po poł godziny wszystko ruszy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekb Opublikowano 5 Stycznia 2014 #8 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 przepływomierze, tylko na 3 linii był na 0,5, reszta na 0. Coś tam pokręciłem i wszystkie ustawiłem na 2 i zaczęły się ruszać w dół i w górę. po chwili znowu stanęły na 0. Słyszałem jak zaczęła woda szumieć w rurach. Po 5 min zwiększyłem ciśnienie na piecu z 1,3 bara na 1,8 bara i przepływomierze stanęły na 2. to chyba dobrze :). Zobaczymy czy coś to da? Podkręciłem w tym czasie jeszcze piec CWU na 52 stopnie. Zdam relacje wieczorem czy coś się zmieniło. Na pewno jeszcze wieczorem sprawdzę czy się nie zapowietrzyło. To jak były zakręcone , znaczy że ta podłogówka nie była zalana dlatego ciśnienie spadało . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iiyama3 Opublikowano 5 Stycznia 2014 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 te ciśnienie cały czas pomalutku spada. i co jakiś czas je podkręcam. Z dobrych wiadomości to takie że 2,3 i 4 zaczęły grzać, czuć już ciepło. Słabo ale płytki nie są już lodowate :) Natomiast 1, hmm przepływomierz odkręciłem chyba prawie na full - boję że się odkręci całkiem. O ile to możliwe.. ale powiedzcie czy jest jakieś zabezpieczenie przed odkręceniem?. Pokazuje cały czas nie więcej niż 1,5. Nie grzeje ta nitka. Na rozdzielaczu zimnym, rurki 2,3,4 są ciepłe a ta 1 zimna, dlatego w salonie jest zimno - ta 1 to też najdłuższa nitka. Czekam jeszcze cierpliwie, może i ta 1 ruszy. Ale na pewno układ musi być zapowietrzony bo inaczej sobie tego nie mogę wytłumaczyć. Automatyk Nie wiem jak ten automatyczny odpowietrznik wkręcić??? Ręcznie nie dawno odpowietrzyłem i troszeczkę powietrza uleciało ( z zimnego i ciepłego rozdzielacza) ale tego się spodziewałem... w końcu jak się zalał układ to musiało coś się tam znaleźć. Czekam na tą 1 aż ruszy w każdym razie i tak czeka mnie poważna rozmowa z hydraulikiem we wtorek. Bo zastanawia mnie dlaczego On tego nie zrobił... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 5 Stycznia 2014 #10 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 Przepływ 1,5l to dobry przepływ - czy możesz podać jakie są długości tych obwodów? Może trzeba będzie zamknąć te obwody , które grzeją i wymusić grzanie na pozostałych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iiyama3 Opublikowano 5 Stycznia 2014 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 hmm jeszcze nie pytałem tego hydraulika jakie są długości obwodów. Tak z własnej obserwacji to ta 1 jest najdłuższa mieści się w salonie.(żałuję ze nie zrobiłem zdjęć tych rurek na podłodze ...) Tak zaraz zrobię że zamknę 2,3,4 i wymuszę tylko 1 - może coś to zmieni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.